好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑水电安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

根据工程的进展情况组织劳动力进场。项目经理部组织好施工人员熟悉施工图纸和国家有关施工规范,准备好有关国家标准图集,认真做好图纸会审工作。水卫、电气施工员应分别编制好施工方案,并在施工前对参加施工的工人班组进行详细的施工技术交底,对于一些关健的施工工艺,施工员应先组织好操作示范的观摩,然后再按工艺要求严格施工。 落实好工地的临时设施,如工地办公室、材料仓库和工具房等临时用房必须在开工前准备完备。

材料机具员根据施工员提供的材料机具计划和施工进度计划及时做好材料机具的采购供应工作。

主要施工机具、设备需用计划

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 设备名称 直流电焊机 交流电焊机 交流电焊机 手提砂轮机 手提砂轮机 冲击电钻 冲击电钻 手枪电钻 手动葫芦 手动葫芦 切割机 卷扬机 电动试压泵 手动试压泵 规格型号 AX-4-300型 BX6-300型 BX6-500型 S3S-150 SISI-200 561型 568型 J12-6-Φ10 1t 5t J3-B-350 5t

单位 台 台 台 台 台 把 把 把 台 台 台 台 台 台 数量 1 1 1 4 2 5 4 5 1 1 2 2 2 1 备注

序号 15 16 17 18

设备名称 台式焊接机 电子焊接机 机械压接钳 砂轮切割机 规格型号 20-125mm 20-110mm 单位 台 台 套 台 数量 2 2 6 5 备注 用于PP-R给水管导线连接

主要施工及测量器具:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 水平仪 接地电阻仪 兆欧表 兆欧表 灌水试验装置 万用表 压力表 钳型电流表 规格 ZC-8 ZC-3-500V ZC-3-1000V Φ75~Φ160等 0~1.6MPa 0~300A;0~500A 单位 数量 台 只 只 只 套 块 块 块 1 1 1 1 2 2 2 1 备注 管道标高控制 测接地电阻 绝缘测试 绝缘测试

劳动力需用计划一览表:

序号 工种名称 单位 使用数量

总工日 备 注

1 2 3 4 5 6 管道工 电工 油漆工 焊工 设备维修工 辅助工 个 个 个 个 个 个 16 16 4 3 1 16

4、电气工程主要施工方法

根据本次招标书确定之范围以及本工程的施工特点,电气按以下工序组织施工:预留、预埋期→安装施工期→调整试验期

电气施工工艺流程为: 预 留 预 埋 防 雷 接 地 预 埋 施 工 准 备

电气配管 桥 架 安 装 接 地 极 测 试 线路敷设 电 缆 敷 设 引下线、均压环 配 电 设 备 安 装 避 雷 网 敷 设 灯具安装 调 试

4 .1配电箱、柜的安装

a、本工程配电箱包括明箱和暗箱,根据设计要求加工定货。暗箱装配电箱根据预留洞尺寸,找好标高、水平、竖直,并将箱体用砂浆填实周边,明装箱量好尺寸,用膨胀螺栓固定,不破坏箱面油漆,水平端正不歪斜。

b、配电箱安装工艺

配电箱的安装的施工工艺见下图。 设备进场检验 弹线定位 箱体固定 绝缘摇测 预埋件安装 箱体安装

c、配电柜安装工艺

配电柜安装的施工工艺见下图。 设备进场检验 设备搬运 柜二次回路配线 柜试验调整 送电试运行 箱体稳定 柜上母带安装

d、配电箱、柜进场时,设备应有铭牌,并注明厂家名称,附备件齐全,设备开簟检查应由监理、供货方共同进行,并做好检查记录。

e、配电箱安装要求

配电箱的底部距离地面应符合设计要求和规范要求。

导线剥削处不应损伤线芯,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子,然后一起涮锡,再压接在端子排上。如与压线孔连接时,应把多股导线涮压锡后穿 用顶丝压接,注意不得剪断导线股数。

导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 配电箱内盘面闸具位置应与支线相对应,其下面应装设卡片框架,标明回路名称。

配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电。

配电箱上的电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

f、基础型钢安装时,应将型钢调直,然后按图纸要求加工基础型钢架,并刷好防锈漆,按图示位置架设在预留铁件上,用水平尺找平找正,用电焊固定,将接地扁钢与基础型钢两端焊牢,焊接长度为扁钢宽度的2倍。

g、配电柜安装按图纸布置稳放,就位后先找正两端,再在柜高2/3处绷小线找正,采用0.5mm铁片调整,最后用M12镀锌螺栓固定。柜体与柜体,柜体与挡板,均用镀锌螺栓连接,每台柜应单独与接地干线连接。 4.2电缆桥架及金属线槽的安装 a工艺流程:

设备进场检验 弹线定位 支、吊架安装 b、桥架及线槽由厂家按要求加工好后,按照规定时间进场,并经现场专业技术员会同监理桥架及金属线槽的安装与调整检验合格后方可使用。 保护地线安装 c、作业条件:桥架及线槽的安装在其安装部位的装修工程完成后,即可进行。吊顶内

桥架安装应在吊顶安装之前进行。

d、桥架安装后应进行接地电阻测试。 4.3、管路敷设

a、首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管线规格、型号及敷设方式进行施工。

b、根据设计图纸要求,配合土建作好各楼层的暗管敷设。

c、关于管路的连接、防腐、弯曲半径、弯扁度、跨接地线、保护层、固定盒位置、标高、管口处理等要求详见技术交底。在施工过程中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检、互检、隐检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。

d、吊顶内管路的敷设:吊顶内敷设的管路的固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》操作。

建筑水电安装施工方案

落实好工地的临时设施,如工地办公室、材料仓库和工具房等临时用房必须
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9txov1isty5kaxd91bwp423gj8gjlb00kyg