一、设计说明及相关要求:

1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高3.3m,室内外高差0.5m。总安装容量11.8kW,计算电流22.41A。

2.设计内容:动力、照明配电系统;接地系统。

(1)电源由总变配电所引入一路380/220V电源,电力系统采用TN-C-S制。电源采用金属铠装电缆穿SC80保护管埋地引入,埋地深度为室外-0.8m。进户电缆线敷设暂不考虑,其保护管计至墙外1.5m。

(2)动力配电箱处利用人工接地装置做重复接地,接地极采用φ50镀锌钢管,接地线为镀锌扁钢40×4,接地电阻不大于4Ω,安装位置详见平面图。

(3)配电箱均嵌墙暗装,开关、插座均嵌墙暗装。配电箱、开关、插座、灯具的安装高度见图例。至生活泵的电源保护管出地面0.5m。

(4)配电线均采用铜芯绝缘导线,穿焊接钢管敷设,电源规格及敷设方式见电气系统图。 二、编制预算要求

1.本工程消防报警安装工程为专业分包项目,专业工程暂定价为25000元。

2.建设单位不提供材料设备,全部材料、设备由承包单位自行采购,发包方认质认价。 3.暂定金额暂定为5000元。

4.未计价材料暂按《设备、材料暂估单价表》计取。 三、设计施工图

2

图 例

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 图 例 名 称 动力配电箱DL 照明配电箱AL 双管荧光灯 吸顶防水灯 吊风扇 轴流风机 单联板式开关 双联板式开关 吊扇调速开关 单相二三孔暗插座 防水二三孔暗插座 型 号、规 格 强 电 部 分 XL-21型 400×300×180 XMR-21型 300×200×160 YG2-2型 2×40W JXP3-1型Φ200 1×60W 单位 台 台 套 套 台 台 个 个 个 个 个 备 注 底边距地1.5m 底边距地1.8m 底边距地2.8m 吸顶 底边距地2.5m 中心距地2.5m 距地1.3m 距地1.3m 距地1.3m 距地0.3m 距地1.5m Φ1200 0.75kW F81/1D 型 10A F81/2D型 10A 10A F8/10US 型 10A F223Z10型 10A

四、工程量统计 1.了解施工设计说明

通过仔细阅读设计说明,了解工程概况及设计内容和要求。 (1)本工程为单层砖混建筑,层高3.3m,室内外高差0.5m。 (2)进户电源采用电缆穿钢管(SC80)埋地引入,埋深室外-0.8m。 (3)动力配电箱处设计有人工重复接地装置。

(4)动力配电箱底边距地1.5m,照明配电箱底边距地1.8m,开关距地1.3m,普通插座距地0.3m,防水插座距地1.5m。

2.识读系统图

通过阅读系统图,主要了解配电系统的主要内容和回路分配情况,以及各回路导线的型号、规格和敷设方式、敷设部位等。

(1)动力配电箱共分出五个回路。N1回路为风机供电,配线采用BV-4×2.5(三根相线、一根保护零线)穿焊接钢管SC20沿墙、沿地暗敷,风机中心距地面2.5m,风机功率为0.75kW,属微型电机,风机安装亦属设备安装专业,电气安装只计其检查接线和调试内容;N2回路为生活水泵供电,配线采用BV-4×4(三根相线、一根保护零线)穿焊接钢管SC25沿墙、沿地暗敷,水泵端线管出地面0.5m,水泵安装属设备安装专业,电气安装只计其检查接线和调试内容;N3回路为照明配电箱供电,配线采用BV-5×6(三根相线、一根工作零线和一根保护零线)穿焊接钢管SC32沿墙、沿地暗敷设。N4回路为泵房防水插座供电,配线采用BV-3×2.5(一根相线、一根工作零线和一根保护零线)穿焊接钢管SC15沿墙、沿地暗敷设。N5回路为泵房照明供电,配线采用BV-2×2.5(一根相线、一根工作零线)穿焊接钢管SC15沿墙、沿顶板暗敷设。

(2)两个照明配电箱各分出两个回路。M1回路为房间插座供电,配线采用BV-3×2.5(一根相线、一根工作零线和一根保护零线)穿焊接钢管SC15沿墙、沿地暗敷设。M2回路为房间照明供电,配线采用BV-2×2.5(一根相线、一根工作零线)穿焊接钢管SC15沿墙、沿顶板暗敷设。

3.识读平面图

通过阅读平面图,主要了解电气装置安装的具体安装位置、安装方式及相互间连线关系等。 (1)泵房内四套防水灯具采用吸顶安装,由安装在门内侧的一个双联板式暗装开关控制,泵房左侧的两套灯具为一组,右侧的两套为另一组。

(2)两个房间的照明为对称设计,各装两套双管荧光灯具,采用链吊安装,均由房间门内侧的一个单联板式暗装开关控制。房间中间的吊风扇由门内侧的一个调速开关控制。

(3)插座回路均为三根线,照明回路除有标注外,均为两根线。