15、严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有(B)。 A、快速操作机构 B、灭弧装置 C、装设保护装置
16、高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是(C)。 A、电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸 B、断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸 C、断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸
17、断路器的分闸回路串接其自身的(A)触点。 A、常开 B、常闭 C、辅助
18、箱式变电站10kV配电装置不用断路器,常用(A)加熔断器和环网供电装置。 A、负荷开关 B、隔离开关 C、空气开关
19、在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应(A)。 A、宁错不返,一合到底 B、立刻返回,快速灭弧 C、迅速停止,保持原状 20、高压断路器型号第一单元代表名称,如L表示(A)断路器。 A、六氟化硫 B、直流 C、真空
21、用于电压互感器高压侧的高压熔断器其额定熔断电流一般为(A)A。 A、0.5 B、5 C、大于线路额定电流
22、设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在(A)状态。 A、运行 B、检修 C、设备用 23、负荷开关常与(B)串联安装。
A、高压隔离开关 B、高压断路器 C、高压电容器
24、为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10kV的最高工作电压为(B)KV。 A、10.5 B、12 C、12.7 25、FN型中的F表示(A)。
A、负荷开关 B、户内断路器 C、户内熔断器
26、补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电(B)min后进行。 A、1 B、3 C、30
27、弹簧操作机构的分闸弹簧是在断路器(C)时储能的。 A、分闸 B、操作 C、合闸 28、某断路器用ZN表示,Z表示(C)断路器。 A、六氟化硫 B、直流 C、真空 29、CD10中的D表示(C)操作机构。 A、电动 B、手动 C、电磁
30、对带有接地闸刀的高压开关柜必须在主闸刀(B)的情况下才能闭合接地闸刀。 A、合闸 B、分闸 C、 操作时
31、跌落式熔断器在短路电流通过后,装在管子内的熔体快速(B)断开一次系统 A、切断 B、熔断 C、跳闸 第十三章 高压电力线路 一、判断题
1、检查架空线路导线接头有无过热,可通过观察导线有无变色现象。(√)
16
2、输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于输送电能的线路。(√)
3、使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量。(√) 4、电力电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。(√) 5、输电线路的电压等级在35kV及以上。(√)
6、绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。(√)
7、高压架空线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.3m。(×) 8、电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。(×)
9、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。(√) 10、电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。(×) 11、电力电缆线路上不能装自动重合装置。(√) 12、输电线路都是以交流形式输送的。(×)
13、无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。(√) 14、新电缆敷设前不用做交接试验,但安装竣工后和投入运行前要做交接试验。(×) 15、电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。(√)
16、高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。(√)
17、电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。(√)
18、导线必须要有足够的机械强度,即导线的实际应力应小于导线的容许应力。(√) 19、电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。(×)
20、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。(√)
21、合金绞线(LHJ)常用于110kV及以上的输电线路上。(√) 22、高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500MΩ。(×)
23、有人值班的变配电所中的电力电缆线路,每班中应进行多次巡视检查。(×)
24、杆塔按在其线路上的作用可分为直线杆塔、耐张杆塔、转交杆塔、始端杆塔、终端杆塔、特殊杆塔。(×)
25、低压架空线路的线间距离在弧档距40m及以下时一般为0.3m。(√)
26、在工期允许的情况下,应该首先敷设高压电力电缆,其次敷设低压动力电缆,最后再敷设控制电缆和信号电缆。(√)
27、耐张杆塔也叫承力杆塔,主要用于电力线路分段处,即耐张段的两端。(√) 二、选择题
1、高低压线路同杆架设时,在分支或转角杆横担之间的最小垂直距离为(B)米。 A、1.2 B、1.0 C、1.5
2、架空电力线路的绝缘子定期清扫每(B)进行一次。 A、半年 B、一年 C、二年
3、电缆终端头,根据现场运行情况每(C)停电检修一次。
A、半年 B、三个月 C、1年 D、3年 4、架空电力线路的铁塔刷油工作每( C)进行一次。
17
A、2年 B、1年 C、3年 D、5年
5、从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于(C)线路。
A、架空 B、输电 C、配电
6、低压照明用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B)。 A、±5% B、+(5% ~ -10%) C、10%
7、新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行(A)后,应进行预防性试验。 A、三个月 B、半年 C、一年
8、敷设电力电缆必须按照(A),根据电缆在桥、支架上的排列顺序进行。 A、电缆断面图 B、工作电压 C、相序 9、配电线路的作用是(B)电能。
A、输送 B、分配 C、汇集
10、架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(C)m。 A、0.1 B、0.05 C、0.2 11、高压配电线路的电压等级在(C)kV及以上。 A、35 B、10 C、110
12、架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于(C)。 A、15 B、30 C、45
13、电力电缆按照电缆的电流(A)来选择的。 A、载流量 B、电压等级 C、最小值
14、低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(A)米。 A、0.6 B、 0.35 C、0.7
15、我国电缆产品的型号由几个(A)和阿拉伯数字组成。
A、大写汉语拼音字母 B、小写汉语拼音字母 C、大写英文简写 16、在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等,中性线电流(B)。 A、等于零 B、不等于零 C、增大 17、35kV架空铜导线的最小允许截面应选(B)m㎡。 A、25 B、35 C、16 18、架空导线型号TJ-50的含义是(B)。
A、截面积50mm2的铜绞线 B、标称截面积50 mm2的铜绞线 C、长度50m的铜绞线 第十四章 过电压保护 一、判断题
1、谐振过电压的特点是振荡频率低,但持续时间长。(√) 2、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为高压闪断过电流。(×) 3、过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。(×) 4、在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。(×) 5、干式变压器承受冲击过电压的能力较好。(×) 6、电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。(√)
18
7、在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。(√) 8、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。(√) 9、发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。(×)
10、操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压。(√)
11、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(√) 二、选择题
1、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为(B)过电压。 A、换相 B、操作 C、设备 2、过电压作用于电气设备时可引起设备(B)。 A、过载损坏 B、绝缘击穿 C、过热损坏
3、在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(C)。 A、反向击穿电压 B、内部过电压 C、截流过电压 4、雷电过电压又称为(B)过电压。
A、内部 B、外部 C、磁电 第十五章 继电保护与二次系统 一、判断题
1、大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。(√)
2、当继电器线圈中的电流为整定值时,继电器的动作时限与电流的平方成正比。(×) 3、变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。(√) 4、信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。(×) 5、电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。(√)
6、磁电式仪表由固定的永久磁铁、可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。(√) 7、2000KW及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。(×) 8、变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。(√) 9、过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。(×) 10、在变压器的保护中,过电流保护是位于后备保护。(√) 11、在变压器的保护中,过电压保护是位于后备保护。(×)
12、在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。(√) 13、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。(√) 14、继电器属于一次设备。(×)
15、感应型过流继电器需配时间继电器和中间继电器才可构成过流保护。(×) 16、架空线路故障,当继电保护动作后,自动重合闸装置使断路器自动合闸。(√)
17、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态。(√)
18、定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。(×) 19、故障切除时间等于保护装置动作的时间。(×)
20、在继电保护中常采用中间继电器来增加触点的数量。(√)
19
21、JDJ-10电压互感器,额定电压为10kV。(√)
22、无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。(×) 23、自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。(×) 二、选择题
1、线路限时电流速断保护装置动作,可能是(A)部分发生短路故障。 A、始端 B、全线 C、末端
2、值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开,自动重合闸将(A)。 A、不动作 B、完成合闸动作 C、完成合闸并报警 3、变电所设置进线段保护的目的是(A)。
A、限制雷电侵入波幅值 B、防止进线短路 C、稳定进线端电压
4、电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的(B)倍。 A、1 B、1.5 C、2 D、2.5 E、3 F、3.5 5、二次线路中,时间继电器的文字符号表示为(A)。 A、KT B、KM C、K
6、二次设备之间的连接按(A)的原则进行。
A、等电位 B、电流方向 C、规定 7、以下设备属于二次系统的是(C)。
A、断路器 B、高压隔离开关 C、电流互感器 8、变压器的电流速断保护灵敏度按保护侧短路时的(B)校定。
A、最大短路电流 B、最小短路电流 C、超负荷电流 9、电压继电器的文字符号为(C)。
A、K B、KM C、KV D、KA 10、变压器保护中,属于后备保护的是(B)保护。
A、电压 B、过电流 C、阀型避雷器 11、对于10KV电容器的电流速断保护,动作时间为(B)秒。 A、0.1 B、0 C、0.5
12、手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于(B)状态。 A、动作 B、不动作 C、再次动作 13、信号继电器的文字符号是(C)。 A、K B、KT C、KS 14、电流速断保护是防止(A)故障的保护。
A、相间短路 B、单相接地短路 C、电路过载
15、电力线路电流速断保护是按躲过本线路(C)来整定计算。 A、首端三相最大短路电流 B、末端两相最小短路电流 C、末端三相最大短路电流
16、定时限电流保护具有(A)的特点。
A、动作时间不变 B、动作电流不变 C、动作时间改变 17、电流继电器的文字符号表示为(A)。
A、KA B、KM C、KT
20