高压柜整组试验报告 工程名称:马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程 相柜号 别 HA1 过流反时限A 5 10 15 20 25 30 35 40 0.53 动作时间S A相 0.504 0.043 0.034 0.031 0.032 0.033 0.029 在一次施加过流整定电流 700A,保护瞬时动作可靠,时间为过流 0.5301 秒。 在一次施加速断整定电流 1300A,保护瞬时动作可靠,时间为 速断 0.04 秒。 过流反时限A 5 10 15 20 25 30 35 40 B相 动作时间S 0.52 0.505 0.045 0.046 0.031 0.033 0.029 0.03 在一次施加过流整定电流 700 A,保护瞬时动作可靠,时间为 过流 0.5581 秒。 在一次施加速断整定电流 1300 A,保护瞬时动作可靠,时间为 速断 0.04 秒。 过流反时限A 5 10 15 20 25 30 35 40 动作时间S C相 过流 0.53 0.496 0.050 0.049 0.046 0.032 0.028 0.029 在一次施加过流整定电700 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.5591 秒。 在一次施加速断整定电流 1300 A,保护瞬时动作可靠,时间为速断 0.05秒。 结论: 试验人: 审核人: 试验日期: 2012 年 6 月 11 日 高压柜整组试验报告 工程名称:马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程 相柜号 别 HA2 过流反时限A 5 10 15 20 25 30 35 40 0.0310.512 动作时间S A相 在一次施加过流整定电流 700A,保护瞬时动作可靠,时间为过流 0.5091 秒。 0.508 0.047 0.04 0.02 0.03 0.031 8 在一次施加速断整定电流 1300A,保护瞬时动作可靠,时间为 速断 0.06 秒。 过流反时限A 5 10 15 20 25 30 35 40 0.50动作时间S 4 B相 在一次施加过流整定电流 700 A,保护瞬时动作可靠,时间为 过流 0.5041 秒。 0.508 0.049 0.05 0.046 0.032 0.032 0.034 在一次施加速断整定电流 1300 A,保护瞬时动作可靠,时间为 速断 0.05 秒。 C相 过流反时限A 5 10 15 20 25 30 35 40 动作时间S 0.511 0.508 0.053 0.047 0.038 0.04 0.034 0.031 在一次施加过流整定电700 A,保护瞬时动作可靠,时间为 过流 0.5331 秒。 在一次施加速断整定电流 1300 A,保护瞬时动作可靠,时间为速断 0.05秒。 结论: 试验人: 审核人: 试验日期: 2012 年 6 月 11 日 高压柜整组试验报告 工程名称:马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程 相柜号 别 HA3 A过流反时限5 10 15 20 25 30 35 40 相 A 0.514 动作时间S 0.508 0.052 0.049 0.048 0.043 0.034 0.034 在一次施加过流整定电流 600A,保护瞬时动作可靠,时间为过流 0.54 秒。 在一次施加速断整定电流 1000A,保护瞬时动作可靠,时间为 速断 0.05 秒。 过流反时限A 5 10 15 20 25 30 35 40 0.51动作时间S 8 B相 在一次施加过流整定电流 600 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.51过流 秒。 0.513 0.052 0.043 0.042 0.034 0.044 0.035 在一次施加速断整定电流 1000 A,保护瞬时动作可靠,时间为 速断 0.05 秒。 过流反时限C相 A 5 10 15 20 25 30 35 40 动作时间S 0.517 0.515 0.051 0.049 0.045 0.035 0.035 0.038