津秦铁路客运专线

__系统布线检验__检验批质量验收记录

单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施工单位 质量验收标准 名称及编号 系统布线检验 北京国铁华晨通信信息技术有限公司津秦客服项目经理部 新建天津至秦皇岛铁路客运专线秦皇岛站站房客运服务系统集成工程 秦皇岛站系统布线 验收部位 项目负责人 天桥及地道 王习海 《铁路旅客车站客运服务信息系统工程施工质量验收标准》 TB10427-2011 质量验收标准的规定 施工单位检查评定记录 第4.5.1条 符合要求 监理单位验收记录 1 系统布线网线终接8位模块式通用插座的接线图、线位应正确。布线链路和信道缆线长度应在系统要求的极限长度范围之内。 5e类/E级、6类/E级信道指标、性能指标符合要求。最大直流环路电阻均为25Ω。 系统布线的光纤信道最大光衰减符合要求。最大插入损耗符合要求。 系统布线终端电源配线的芯线间、芯线对地的绝缘电阻不应小于1MΩ。 系统布线终端用同轴电缆配线架绝缘电阻不应小于1000MΩ。 主控项目 2 3 4 5 第4.5.2-5条 第4.5.6-8条 第4.5.9条 第4.5.10条 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 一般项目 施工单位检查评定结果 主控项目全部合格,一般项目符合规范要求 专职质量检查员: 年 月 日 分项工程技术负责人: 年 月 日 分项工程负责人: 年 月 日 监理单位 验收结论 监理工程师: 年 月 日

检验批-系统布线-系统布线检验-站台-天桥地道-33

津秦铁路客运专线__系统布线检验__检验批质量验收记录单位工程名称分部工程名称分项工程名称施工单位质量验收标准名称及编号系统布线检验北京国铁华晨通信信息技术有限公司津秦客服项目经理部新建天津至秦皇岛铁路客运专线秦皇岛站站房客运服务系统集成工程秦皇岛站系统布线验收部位项目负责人天桥及地道王习海《铁路旅