好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

DB35_T 1249-2020 电子信息系统雷电防护技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ICS 07.060 A 47

DB35

DB35/T 1249—2020

代替 DB35/T 1249—2012

电子信息系统雷电防护技术规范

Technical code for lightning protection of electronic information system

2020- 08 - 24 发布

2020 - 11 - 24 实施

福建省市场监督管理局 发 布

DB35/T 1249—2020

目 次

前言 .................................................................................................................................................................. II 1 范围 .............................................................................................................................................................. 1 2 规范性引用文件 .......................................................................................................................................... 1 3 术语和定义 .................................................................................................................................................. 1 4 防雷分类及雷电防护区划分 ...................................................................................................................... 2 5 雷电防护等级划分及雷电灾害风险评估................................................................................................... 2 6 雷电防护设计及施工 .................................................................................................................................. 2 7 检测要求 ...................................................................................................................................................... 9 8 雷电防护日常管理 .................................................................................................................................... 11 附录 A(规范性附录) 卫星通信系统和移动通信基站的地网布置 ........................................................ 12 附录 B(规范性附录) 电涌保护器的安装位置 ....................................................................................... 14 参考文献 .......................................................................................................................................................... 15

I

DB35/T 1249—2020

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替DB35/T 1249—2012《电子系统防雷装置检测技术规范》,与DB35/T 1249—2012相比主要技术变化如下:

——修改了“范围”的内容(见第 1 章,2012 版第 1 章);

——修改了“电子信息系统”的术语和定义(见 3.1,2012 版 3.1);

——增加了“卫星通信系统”、“城市轨道交通系统”的术语和定义(见 3.2、3.3);——删除了部分术语和定义(2012 版 3.2~3.15);

——修改了“防雷分类及雷电防护区划分”的内容(见第 4 章,2012 版第 4 章); ——删除了“检测项目”(2012 版第 5 章);

——增加了“雷电防护等级划分及雷电灾害风险评估”的内容(见第 5 章); ——增加了“雷电防护设计及施工”的内容(见第 6 章);

——修改了“检测要求”的内容(见第 7 章,2012 版第 6 章、第 7 章); ——增加了“雷电防护日常管理”的内容(见第 8 章); ——删除了“电涌保护器的测试”(2012 版附录 A);

——增加了“卫星通信系统和移动通信基站的地网布置”(见附录 A); ——增加了“电涌保护器的安装位置”(见附录 B)。

本标准由福建省气象标准化技术委员会(SAFJ/TC 17)提出并归口。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ——DB35/T 1249—2012。

II

DB35/T 1249—2020

电子信息系统雷电防护技术规范

1 范围

本标准规定了电子信息系统的防雷分类及雷电防护区划分、雷电防护等级划分及雷电灾害风险评估、雷电防护设计及施工、检测要求、雷电防护日常管理。

本标准适用于电子信息系统雷电防护的设计、施工及检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18802.1 低压电涌保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验 方法

GB/T 18802.21 低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD) 性能要求和试验方法

GB/T 21431—2015 建筑物防雷装置检测技术规范 GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范

GB 50343—2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范 DB35/T 715—2018 防雷装置检测规范

3 术语和定义

GB 50057—2010、GB 50343—2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB 50343—2012中的一些术语和定义。 3.1

电子信息系统 electronic information system

由计算机、通信设备、处理设备、控制设备、电子电力装置及相关的配套设备、设施(含网络)等的电子设备构成,按照一定应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

[GB 50343—2012,定义2.0.1] 3.2

卫星通信系统 satellite communication system

以卫星作为中继站转发微波信号,在多个地面站之间通信的一种微波通信。

注:本文件中卫星通信系统指地面微波站和卫星地球站的通信系统。

3.3

城市轨道交通系统 urban rail transit system

采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统,包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动 导向轨道、市域快速轨道系统。

1

DB35/T 1249—2020

4 防雷分类及雷电防护区划分

4.1 电子信息系统所在建筑物防雷分类应按照 GB 50057—2010 中第 3 章的规定确定,其中移动通信基站、卫星通信系统、城市轨道交通系统、爆炸和火灾危险场所的电子信息系统所在建筑物防雷类别应至少划分为第二类防雷建筑物。

4.2 雷电防护区划分应按照GB 50343—2012 中 3.2.2 的规定将需要保护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物划分为 LPZ0A、LPZ0B、LPZ1、LPZ2~LPZn 区,各雷电防护区定义见 GB 50343—2012 中的 3.2.2。

5 雷电防护等级划分及雷电灾害风险评估

5.1 电子信息系统雷电防护等级的划分应按 GB 50343—2012 中 4.1、4.2、4.3 的规定确定,其中移动通信基站、卫星通信系统、城市轨道交通、爆炸和火灾危险场所的电子信息系统雷电防护等级应至少划分 B 级。

5.2 爆炸和火灾危险场所以及雷电防护等级为 A 级的电子信息系统应进行雷电灾害风险评估。

6 雷电防护设计及施工

6.1 接闪器

6.1.1 接闪器的布置,应符合表 1 的规定。布置接闪器时,可单独或任意组合采用接闪杆、接闪带、接闪网。

表 1 各类防雷建筑物接闪器的布置要求

建筑物防雷类别 第一类防雷建筑物 第二类防雷建筑物 第三类防雷建筑物 滚球半径 30 m 45 m 60 m 接闪网网格尺寸 ≤5 m×5 m或≤6 m×4 m ≤10 m×10 m或≤12 m×8 m ≤20 m×20 m或≤24 m×16 m 6.1.2 接闪器的材料规格、结构、最小截面和安装方式等应符合 GB 50057—2010 中 4.2.4、4.3.1、

4.4.1 及 5.2 的规定。

6.1.3 安全防范系统置于户外的摄像机、移动通信基站和卫星通信系统的天线,应设置防直击雷的接闪装置,使摄像机和天线处于 LPZ0B 区内。安全防范系统置于户外的摄像机接闪器滚球半径宜取 45 m。 6.1.4 城市轨道交通系统信号机房的建筑物顶部不得设置接闪杆,应设置接闪网,且接闪网应覆盖整个建筑物顶部,网格尺寸不大于 3 m×3 m。车辆基地的室外信号设备集中区域,宜安装单杆或多杆接闪杆保护,与信号设备距离应符合设计要求;无设计要求的,单杆或多杆接闪杆与信号设备距离不应小于 20 m。 6.2 引下线 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4

引下线的布置应符合 GB 50057—2010 中 5.3 的规定。

引下线的材料、结构和最小截面应符合 GB 50057—2010 中表 5.2.1 的规定。 明敷引下线固定支架的间距应符合 GB 50057—2010 中 5.2.6 的规定。 各类防雷建筑物专设引下线平均间距应符合表 2 的规定。