X地铁X号线工程土建施工X合同段临时用电施工组织设计
目 录
1 编制依据 ................................................................................................................... 1 1.1 编制依据 ........................................................................................................... 1 1.2 编制原则 ........................................................................................................... 1 2 现场勘测 ................................................................................................................... 1 2.1 工程简介 ........................................................................................................... 1 2.2 现场勘测 ........................................................................................................... 1 2.3 用电的基本情况 ............................................................................................... 1 3 配电系统位置 ........................................................................................................... 2 4 用电设备负荷量计算方法 ....................................................................................... 2 4.1 X竖井用电量计算 .......................................................................................... 3 4.2 X风井两台盾构施工阶段用电量计算 .......................................................... 4 4.3 X竖井单台盾构施工阶段用电量计算 .......................................................... 5 4.4 X风丼明挖施工用电量计算 .......................................................................... 6 5 变压器的选择 ........................................................................................................... 6 5.1 箱式变压器容量 ............................................................................................... 7 5.2 盾构机用电要求 ............................................................................................... 7 6 配电系统的设计 ....................................................................................................... 7 6.1 配电线路的设计 ............................................................................................... 7
6.1.1 X竖井明挖及矿山法隧道施工配电线路的设计 ...................................................... 8 6.1.2 X风井两台盾构施工配电线路的设计 ...................................................................... 8 6.1.3 X竖井单台盾构施工配电线路的设计 ...................................................................... 9 6.1.4 X风井明挖施工配电线路的设计 ............................................................................ 10
6.2 配电装置的选择 ............................................................................................. 11 6.3 设置接地装置 ................................................................................................. 12 7 防雷装置的设计 ..................................................................................................... 12 7.1 防雷范围 ......................................................................................................... 12 7.2 避雷针的设计 ................................................................................................. 13 7.3 接地装置设计 ................................................................................................. 13 8 安全用电防护措施 ................................................................................................. 13 8.1 安全用电防护措施 ......................................................................................... 13 8.2 自备电源的安全措施 ..................................................................................... 14 9 安全用电组织措施和技术措施 ............................................................................. 15 9.1安全用电组织措施 .............................................................................................. 15 9.2 安全用电技术措施 ......................................................................................... 15 9.3 电气防火措施 ................................................................................................. 16 10 施工现场临时用电的验收与检查要求 ............................................................... 17 11 安全技术档案 ....................................................................................................... 18
1
X地铁X号线工程土建施工X合同段临时用电施工组织设计
X地铁X号线工程土建施工X合同段
临时用电施工组织设计
1 编制依据
1.1 编制依据
(1)《施工现场临时用电安全技术规范》
(2)《施工现场临时用电安全技术规范实施手册》 (3)《X市建设工程施工现场安全防护标准》 (4)《X市建设工程施工现场场容卫生标准》 (5)《X市建设工程施工现场环境保护标准》 (6)《X市建设工程施工现场保卫消防标准》 (7)《X市建设施工现场生活区设置和管理标准》 (8)《建筑机械使用安全技术规程》 (9)《建筑工程安全用电防护标准》 (10)《建筑工程电气安装验收规范》 (11)《国家及X市建筑行业的地方标准》
(12)《X市轨道交通建设工程施工现场临时用电安全管理规定》 1.2 编制原则
(1)满足施工现场整体、局部、和阶段性施工的需求。 (2)满足安全、经济、技术要求。
(3)设计合理、安装、操作、检查、维修、拆除方便。
(4)积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,提高工作效率。
2 现场勘测
2.1 工程简介
本工程盾构区间投入2台土压平衡盾构机施工,全部在X风井始发。其中X盾构机通过X风井始发至天通苑东站右线盾构接收井后转场到X风井,进行从X风井始发至未来科技城右线盾构接收井的盾构掘进。X盾构机通过X风井始发至 左线盾构接收井后转场到X风
井,进行从X风井始发至 左线盾构接收井的盾构掘进。
2.2 用电的基本情况
1
X地铁X号线工程土建施工X合同段临时用电施工组织设计
本工程区间沿X路布置,地面主要为路边林地。盾构区间用电主要包括地面龙门吊,砼搅拌站及现场办公区,地下为盾构机组用电,隧道风机及隧道照明用电;竖井及风井施工用电主要包括钢筋加工区,混凝土湿喷机、木工房、生活用电。
X竖井处设400KVA箱式变压器1台。X风井设置800KVA箱式变压器2台,2000KVA的10KV开闭所2台。X竖井设置800KVA箱式变压器1台,2000KVA的10KV开闭所1台。X风井设置800KVA箱式变压器1台。
3 配电系统位置
本工程变压器高压均为10KV进线,X竖井的400KVA容量的变压器为竖井及暗挖施工的现场机械提供电源;X风井处的两台800KVA箱式变压器为盾构附属设备和现场机械提供电源,两台2000KVA的开闭所为两台盾构机直接提供10KV电源;X竖井的800KVA变压器为盾构附属设备和现场机械提供电源,1台2000KVA的开闭所为一台盾构机直接提供10KV电源。X风井的800KVA变压器为现场的明挖机械提供电源。现场的部分电缆走向为在围墙上明敷设,横穿场内道路之处为埋管或电缆沟敷设。电源为三相五线制,电缆为五芯电缆。总配电箱做围栏防护,并悬挂危险标志警告牌,在配电柜与应急发电机上方搭建防雨棚。每个分配电箱从总配引出后,位置设在设备集中的地方,各个用电设备使用独立的设备开关箱从分配箱引出电源,从而实现三级配电。
4 用电设备负荷量计算方法
根据X风井明挖施工用电量计算与X风井、X竖井盾构施工阶段施工用电量计算对比,X风井、X竖井盾构施工阶段施工用电量将大于其明挖施工阶段的用电量,故按照盾构施工阶段计算即可。
工地临时供电包括动力用电及照明用电两个方面,计算公式如下: P计=(1.05~1.1)(K1?P1?K2?P2+K3?P3+K4?P4) cos?其中 P计── 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;
1.05~1.1──用电不均衡系数;
?P1── 全部施工动力用电设备额定用电量之和; ?P2── 电焊机额定容量(KVA); ?P3── 室内照明设备额定用电量之和;
2
X地铁X号线工程土建施工X合同段临时用电施工组织设计 ?P4── 室外照明设备额定用电量之和; K1── 全部施工动力用电设备同时需用系数;
总数10台以内取0.7;10-30台取0.6;30台以上取0.5; K2── 电焊机同时需用系数,总数10台以内取0.6;10台以上取0.5;
K3── 室内照明设备同时需用系数,取0.8;
K4── 室外照明设备同时需用系数,取1.0;
cos?──用电设备功率因数,施工最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75。 综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有: P计=1.1(K1?P1?K2?P2+0.1P计) cos?=1.24(K14.1 X竖井用电量计算
?P1?K2?P2) cos?X竖井明挖及矿山法施工阶段用电设备如下:
明挖及矿山法施工阶段设备统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 设备名称 提升机 钢筋弯曲机 钢筋切断机 电焊机 强制式搅拌机 空压机 钢筋调直机 混凝土振捣器 混凝土湿喷机 木工房 污水泵
单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 项 台 3
数量 单台功率 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 60 3 5.5 23.4 18.5 37 5.5 3 11 5.5 7.5 总功率 60 3 5.5 46.8 18.5 37 5.5 6 11 5.5 15 X地铁X号线工程土建施工X合同段临时用电施工组织设计
序号 12 13 14 15 16 X 设备名称 泥浆泵 办公生活 砂轮切割机 降水井 高压清洗机 注浆机 单位 台 项 台 项 台 台 ?P1?K2?P2) cos?数量 单台功率 1 1 1 1 1 1 15 30 2 76 6 11 总功率 15 30 2 76 6 11 经过计算得到P计=1.24(K1=1.24×(0.6×307/0.78+0.6×46.8) =327KW
4.2 X风井两台盾构施工阶段用电量计算
两台盾构在X风丼处同时施工,盾构附属设备配置如下表。
盾构附属设备统计表 表4-1
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 设备名称 充电机 龙门吊 维修车间 搅拌站 电焊机 循环泵及冷却塔 砂浆储备罐 隧道照明 高压清洗机 污水泵 双液注浆机 单位 台 台 项 项 台 台 台 台 台 台 台 数量 单台功率 6 2 1 1 2 2 2 600 1 2 2 30 160 60 100 23.4 30 7.5 0.04 6 7.5 11 总功率 180 320 60 100 46.8 60 15 24 6 15 22 4
X临电施工组织设计