六 暖通空调
( 一) 系统分类及设备材料选型
1 系统分类
防排烟(通风) 系统、小型中央空调系统、 分体空调系统、采暖系统、燃气系统等。
2 设备材料选型
2.1 风机
通风系统、通风兼防排烟系统风机优先采用噪音较低的柜式离心风机; 防排烟系统专用风机可根据实际情况 优先选用轴流风机 (含斜流、混流风机)。
2.2 风管材料
防排烟风管、通风风管采用镀锌钢板。
2.3 空调、采暖水管管材
空调冷凝水管采用 PVC-U管。室内采暖主管管径小于等于 DN32 采用普通焊接钢管,丝接;管径大于 DN32 采用无缝钢管, 焊接。采暖热表至户内分集水器间管道采用PPR管 , 管材等级 4 级,管系列 S4,热熔连接, 低温地板辐射采暖盘管采用 PE-RT 管。
2.4 套管材料
穿梁和剪力墙、防火墙的套管采用国标普通焊接钢套管,穿墙套管采用塑料套管。 2.5 保温材料
冷媒管、冷凝水管保温材料采用难燃 B1 级发泡橡塑管壳 (闭泡)。室内采暖主管保温材料宜采用难燃 B1 级发泡橡塑管壳(闭泡)或玻璃棉保温材料。
( 二) 设计要求
1 防排烟及通风系统
1.1 加压送风系统
1.1.1 加压送风系统为单段设计时,加压风机应布置于天面。加压送风系统为分段
设计(或两段楼梯的情形)时,上段加压系统风机应布置于天面,下段加压系统风机布置原则为:
(1)优先布置于地下室不占车位处; (2)其次布置于室外园林隐蔽处; (3)有条件时可布置于商业裙楼顶;
(4)原则上风机应布置于隐蔽处, 尽量不要对建筑外立面及住户造成影响。
1.1.2 前室加压风井应靠近前室,风井有一面邻前室的墙(最好为非剪力墙) ,以便 设置加压风口。
1.1.3 防烟楼梯间的加压风井应靠近防烟楼梯间,风井有一面邻防烟楼梯间墙(最
1
好为非剪力墙),以便设置加压风口。
1.1.4 加压送风井最小面积可按下表确定:
防烟楼梯间加压 前室不加压
建筑总层 数(含地下
室) 11 层 18 层 24 层
防烟楼梯间及其合用前室
分别加压
防烟楼梯间加压 送风井面积
防烟楼梯采用自然排烟 前室或合用前室加压 前室或合用前室 加压送风井面积
消防电梯间
前室加压
防烟楼梯间加压 送风井面积 0.43m2 0.51m2 0.6m 2 0.67m2
前室加压 送风井面积 0.31m2 0.41m2 0.48m2 0.55m2
消防电梯间
前室加压
送风井面积
0.29m2 0.35m2 0.37m2 0.43m2
0.55m2 0.68m2 0.72m2 0.79m2
0.39m2
0.5m2
0.57m2
32 层 0.68m2
注:( 1)上表加压送风的风量是按开启单扇门确定。其中前室考虑有两个以上出入口,楼梯间考虑
一个出入口。
(2)当采用双扇门时,按规范要求,表中值应乘以 (3)当楼梯间有两个出口时,按规范要求,表中值应乘以
1.33 。
1.5 。 0.67 。
(4)当前室仅有一个出口时,按规范要求,表中值应乘以
( 5)当建筑总层数超过 32 层时,加压送风系统及送风量应分段设计。
( 6)前室风井短边尺寸宜 400mm以上,楼梯间风井短边尺寸宜 350mm以上,同时风井长宽比不应
大于 6:1。当风井不能满足上述要求时,应适当增大风井面积以降低风道阻力。 ( 7)管井内原则上不允许有梁及其他突出的物体(如消火栓)。
1.1.5 加压风口安装高度:首层风口下底边距地 500mm,标准层风口下底边距地
300mm。
1.1.6 电梯机房不设空调(有特殊情况的由当地公司根据电梯厂家的具体要求预留
空调电源),应设置机械通风系统,每台 电梯通风量应不小于 1000m/h 。
3
2 小型中央空调系统
2.1 设置小型中央空调范围:
2.1.1 设置小型中央空调的范围应根据建筑方案说明确定,当建筑方案未明确时,
可按下述规定执行:
(1)户内部分:别墅、超豪华户型; (2)首层大堂: 超豪华户型设;
豪华户型不设(北上广深市区除外) 。
(当大堂面积较小时,可采用商用分体机,但室内机及送、回风百叶设置须满足 2.5 、 2.6 要求)。
2.2 设置的小型中央空调为冷暖型。
2.3 室外机:
2.3.1 住宅首层大堂空调室外机位置应符合以下原则
(1)优先摆放于竖向百页或开口天井内; (2)其次摆放于住宅裙楼顶隐蔽处;
:
(3)同时不应对邻近住宅产生较大干扰和影响。
2.3.2 住宅空调室外机位应考虑必要的维修及进、出风空间,需预留安装检修通道300mm宽,检修位不小于 400mm宽,并应预留安装通道,最小机位布置方式示意图如下:
金属栏杆
百页
阳台
检修位
百页(可拆卸) 检修通道
检修位
室内
检修通道
1. 前后开放 2. 两面封闭 3. 一端封闭
小型中央空调室外机位的布置方式示意图
注:( 1)尺寸为完成面净尺寸(单位:
mm);
( 2)上图仅为最小机位尺寸示意图,方案设计时,宜在不影响建筑平面的前提下适当
增大机位尺寸。
2.3.3 室外机位参考净尺寸详见下表:
-制冷量 -
4~6 匹
50-110 65-145
1000×400×
8~10 匹 110- 200 145-210260 1120× 540×
1700
10~ 16 匹 140-320 185-425
18~ 20 匹 250-400
空调面积 ( ㎡) 折算套内面积 ( ㎡ ) 外观最大尺寸 (mm) (长 l ×厚 b×高 h)
330-535
1400×800× 1800
2200×800× 1800
13001350
布置方
式
机位尺寸 (mm)
( 长 L×厚 B×高 H)
1400×600×2000
1550× 750×
2000
1550×1050×
2000
1800× 1000×2800
2600x1000x2800或 分设 2 个小机位 2600x1300x2800或 分设 2 个小机位
1 布置方
式 2、 3
1400×900×2000
1800× 1300×2800
出风方式
侧出风 侧出风 顶出风 顶出风
注:( 1)1~ 3 为布置方式, 若出现三面封闭的不利情况,应适当加大机位长度。
( 2)表中尺寸是根据美的、海尔、 格力三 个品牌的最大外观尺寸确定的,实际工程如采用
其它品牌,应按实际选用品牌的外观尺寸确定最小机位尺寸。
2.3.4 若室外机安装在非开放空间内,
管。
2.4 冷媒管、冷凝水管管线布置