继电保护(初级工)试题库
一:判断题:
1.上下级保护间只要动作时间配合好,就可以保证选择性(X)
2.电磁型过电流(电压)继电器的返回系数与返回电流(电压)成反比,而与动作电流(电压)成正比。(X)
3.作为继电测量元件用的交流继电器,其动作值偏差一般不允许超过稳态动作值的5%。(√)
4.在大接地电流系统中,同一个变电站中的一台变压器中性点接地或几台变压器中性点同时接地对系统的影响都一样,因此,为了减少操作,通常只将一台变压器接地(X)
5.如图1 所示,接于小接地电流系统中的电压互感器,其变比为35/√3:0.1/√3:1/3,若高压熔断器一相熔断,其开口三角形侧输出电压为100V.(X)
6.Δ/Y0型接线的变压器,当在Y0侧线路上发生接地故障时,在Δ侧线路上有零序电流流过。(X)
7.降压变压器采用复合电压起动的过流保护比采用低电压起动的过流保护的灵敏度,在各种短路故障下都高。(√)
8.校验电流互感器10%误差所用的二次计算负载为:电流互感器两端的电压除以流过电流互感器绕组的电流。(√)
9.为保证安全,母线差动保护中各元件的电流互感器的二次中性点应分别接地。(X)
10.为了使用户的停电时间尽可能短,备有电源自动投入装置可以不带时限。(X)
11.在大接地电流系统中,Y0/Δ接线变压器的差动保护,其Y0侧电流互感器的二次侧接成三角形,是为了防止当变压器中性点接地运行情况下发生外部接地短路时,由于零序电流的作用而使差动保护误动作,那么,在变压器差动保护范围内高压引线上发生单相接地时,差动保护也不应动作。(X)
12.继电保护要求:自电压互感器的端子到控制屏的电压小母线,在最大负苛时,其电压降不得超过额过额定电压的3%。(√) 13.直流系统在一点接地的状况下长期运行是允许的。(X) 14.电流继电器动作后,其触点压力越大,返回系数越高。(√)
15.电流波形对电磁型继电器的工作转矩几乎没有影晌,所以检验其动作和返回值时,可以用变阻器、调压器、大电流发生器等进行调节,只要试验设备的容量足够即可。(√)
—
—
16.在某变电所有一台断路器检修,工作人员对电流互感器进行一次通电试验,为了防止母差保护误动作,必须将接入母差保护回路的那组电流互感器的二次回路可靠短路。(X)
17.对于按Y0/Δ接线的变压器的差动保护,当变压器Y侧中性点不直接接地时,将Y侧或Δ侧电流互感器的二次绕组接成星形或三角形均可,只要能补偿两侧电流的相角差就行。( √) 18.DL型电流继电器的整定值,在弹簧力矩不变的情况下,两线圈并联时比串联时大一倍,这是因为并联时流入线圈中的电流比串联时大一倍。(X) 19.DY型电压继电器的整定值,在弹簧力矩不变的情况下,两线圈并联时比串联时大一倍,这是因为并联时流入线圈中的电流比串联时大一倍。(X) 二:填空:
1.对继电保护装置的四项基本要求是----性、----性、-----性和----性。 答:选择 速动 灵敏 可靠
2.过电流保护的灵敏度,作为本元件的后备保护时,是用---金属性短路时流经继电器的最小短路电流与继电器动作电流之比来表示,作为相邻元件的后备保护时,是用---金属性短路时流经继电器的最小短路电流与继电器动作电流之比来表示。
答:本元件末端 相邻元件末端
3.继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的---保护,有按反应电压降低(或升高)原理而构成的----保护,有按反应电流与电压比值及其相角变比原理而构成的---保护等。
答:过电流 低电压(或过电压) 距离
4.在大接地电流系统中,电流互感器中按完全星形接线,不仅能反应任何---短路故障,而且也能反应---接地和---短路接地故障。 答:相间 单相 两相
5.线路发生单相接地时,零序电流滤过器的输出电流,在大接地电流系统中为---,在小接地电流系统中为----。
答:本线路的三相零序电流之和(或故障相电流) 所有非故障线路的接地电容电流之和
6.在小接地电流系统中的电缆出线上,采用零序电流互感器实现接地保护时,应将电缆端盒与接地支架----,接地线要在电缆端盒与零序电流互感器之间接出,并穿过零序电流互感器的---后再接地,以防止故障时由于流过电缆外皮的电流而造成保护误动或拒动。 答:绝缘 铁芯窗孔
7.当电压互感器有三个绕组时,第三绕组一般接成开口三角形,其二次额定相电压,对大接地电流系统为-----V,对小接地电流系统为---V。
答:100 100/3
8.电动机电流速断保护的定值应大于电动机的---电流。 答:起动
9.变压器励磁涌流中含有很大的----分量,且波形之间出现---角 答:非周期 间断
10. 在配电装置附近装设母差保护专用电流端子箱的优点是---和---电流互惑器的二次负载。 答:节省电缆 减小
11. 如果不采用母线重合闸,母线保护动作时应立即自动---线路自动重合闸装置。 答:闭锁
12. 利用故障录波器拍摄的录波图不仅可以迅速地判断故障---和----,而且还可以从录波图所提供的---电流值,计算出故障地点。 答:类型 相别 短路
13. 直流熔断器熔体的额定电流应按回路----电流选择,并应满足---的要求,干线上熔断器熔体的额定电流一般比支线上的大---级。 答:最大负荷 选择性 2~3
14. 对电流、电压继电器进行整定调整试验时,要求----地调整电流、电压数值,并应注意舌片转动情况,动作值与返回值的测量,应重复---次,每次测量值与整定值的误差不应大于----。 答;平稳单方向 三 +3% 15. 电流继电器的触点应能满足以下要求,以----倍动作电流和保护安装处---电流----时,触点应无振动和鸟啄现象。 答:1.05 最大故障 冲击
16. 所有交流继电器的最后整定值必须在保护屏的---上通电进行,开始试验时应先做---试验,如发现与上次试验结果相差较大或与预期结果不符等任何细小疑问时,应慎重对待,查找原因,在未得出正确结论前,不得草率处理。
答:端子排 原整定值
17. 对保护装置进行整组试验时,不宜用将继电器----的方法进行,传动或整组试验后----再在二次回路上进行任何工作,否则应做----的试验。 答:触点短接 不得 相应
18. 新安装的继电器经过解体检验后,无耐压试验设备时,允许用-----V摇表测绝缘电阻来代替交流耐压试验,所测得的绝缘电阻应不小于---MΩ 答:2500 20
19. 变压器带额定负荷时,BCH型差动继电器的不平衡电压不能超过
----mV。 答:150
20. 断路器的最低合闸电压应不低于----额定电压,且不大于---额定电压。 答:30% 65%
21. 配电盘、柜内的强电二次配线应采用截面不小于---mm2 ,绝缘电压不低于----V的铜导线。 答:1.5 400 三:选择:
1.在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压()。
A. 故障点距母线越近,电压越高。 B. 故障点距母线越近,电压越低。 C. 不管距离远近,基本上电压一样高 答:C
2.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷下,由于电流互感器的极性接反而可能误动的接线方式为()
A. 三相三继电器式完全星形接线 B. 两相两继电器式不完全星形接线 C. 两相三继电器式不完全星形接线 答:C
2.中性点不接地电网中发生单相接地时,故障线路始端的零序电流与零序电压的相位关系是() A.3I0 超前3U0900 B.3I0 滞后3U0900 C.3I0 超前3U01100
答:B
3.在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是() A. 两相短路 B. 三相短路 C. 两相短路接地
4.在正常负荷电流下,流入电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为√3Iφ
—
.
.
.
.
.
.
B.电流互感器接成三角形接线时为√3Iφ
C.电流互感器接成两相差接时为0 答:B
5.出口中间继电器的最低动作电压,要求不低于额定电压的15%,是为了().
A. 防止中间继电器线圈正电源端子出现接地时与直流电源绝缘监视回路构成通路而引起误动作 B. 防止中间继电器线圈正电源端子与直流系统正电源同时接地时误动作 C. 防止中间继电器线圈负电源端子接地与直流电源绝缘监视回路构成通路而误动作 答:A
9.电流互感器二次回路二次回路接地点的正确设置方式是()
A 电流互感器二次侧的接地点一般设置在其端子箱处,但某些保护应在保护屏的端子排上接地
B 不论何种保护,电流互感器二次侧的接地点均应在电流互感器的端子上
C 每组电流互感器,必须单独有一个接地点 答:A
10.两只装于同一相,且变比相同、容量相等的套管型电流互感受器,在二次绕组串联使用时()。
A. 容量和变比都增加一倍。 B. 变比增加一倍,容量不变 C. 变比不变,容量增加一倍 答:C
11.BCH-2型差动继电器有两个短路线圈W”D 与W’D 如果将它们接于不同标号的插孔(左边柱W”D 的接入匝数大于中间W’D 的匝数),则继电器的动作安匝将() A. 增加 B. 减小 C. 不变 答:B
13.单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为。() A. 需与保护配合 B. 故障点去游离需一定时间 C. 防止多次重合
—
继电保护(初级工)试题库



