施工电梯安装验收表 A-1

工程名称 蓝天?卡梅尔小镇C3#楼 设备名称 施工升降机 出厂编号 拟安装高度 60m 本次安装高度 验收时间 规格型号 备案编号 m SS100/100 轿厢 T 人 安装时间 年 月 日 检序查 检查内容与要求 年 月 日 验 收 结 果 号 项目 起重机械基础(隐蔽)验收记录 施工电梯垂直度测量记录 资 一 料 部 分 有健全的安全管理制度和岗位责任制 荷载标志牌,操作规程牌,机长、司机、定人定机牌,验收安全警示牌、验收合格牌齐全 司机已接受技术交底进厂教育及时经培训,持证上岗资料 各结构防腐好,受力杆件无严重腐蚀 结 各部连接螺栓坚固牢靠 二 构 附墙件安装间距不大于9m,预埋件、附墙杆件连接坚固牢靠 部 本机要求自由高度应符合要求 分 架体的垂直度偏差不得超过5% 基础平整,无积水且有排水措施 三 机 钢丝绳符合安全使用规定、且绳卡数量不少于3个,有鸡心环,滑械 鞍放置正确,且坚固可靠 经审批后的安装(拆除)方案 部 驱动齿轮副啮隙规定为 mm,且无过度磨损 分 减速机构无异响,无漏油 导轮、滚轮调整间隙及磨损符合规定 刹车装置灵敏可靠 电 电缆是否有破损老化,起升下降是否有死卡现象 四 气 操作盘仪表信号装置是否齐全完好 部 防协接地连接应符合规定,接地电阻不大于10Ω 分 电气设备与金属结构作保护接零,重复接地电阻不小于4Ω 施工电梯安装验收表 A-2 序检查 号 项目 检查内容与要求 上下行程限位装置安装符合要求,灵敏度可靠 限速器安装正常,断电灵敏 电磁摩擦片间隙磨损符合规定要求 安全保 五 护装置 与安全 防 护 箱笼门、底笼门各电气机械连锁开关应齐全,灵敏可靠门栏开启正常 底层进出口处有安全防护网,并符合防护要求 各楼层通道口,必须装设防护门及防护围栏,且须牢固,灵活可靠 上下联络信号齐备有效,载重量指示器,灵活可靠 六 电气系统、联锁装置、操作系统功能及动作准确 验 收 结 果 运 空 载 安全保护装置动作准确、可靠 行 试 验 传动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常试 现象 验 额定载荷试验: 重量: t 额 定 电气系统,联锁装置及操作系统正常,动作准确 荷 载 安全保护装置动作准确,可靠 试 验 动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象 超载试验:125%重量 t(新机初安装时),正常超载试验110%重量 t 超 载 试 验 电气系统,联锁装置及操作系统正常,动作准确 安全保护装置动作准确,可靠 金属结构部分不得出现永久变形,可见裂纹、连接损坏、松动等现象 传动机构不得有异常现象 注:双笼电梯分别对主副梯笼进行试验 电梯的结构及连接应无任何损坏及永久变形 坠 落 试 验 电梯箱笼底板在各方向的水平度偏差,不大于30mm 注:附落试验后,须调整速度限制器正常状态 检测结论 验收结论 验收时间: 年 月 日 验 总承包单位收 (公章) 人 项目经理: 签 专职安全员: 年 月 日 名 年 月 日

出租单位 安装单位(公章) 企业技术负责人: 专职安全员: 年 月 日 监理单位(公建设单位章) (公章) 安全监理: 项目负责项目总监: 人: 年 月 日 年 月 日

施工电梯安装验收表