电力安全工器具实验报告
委托单位: 检测日期:
检测单位: 河南天力电气科技有限公司 检验人: 方光伟 朱顺忠
接地线试验报告
生产厂家
东莞市安泰防雷器材制造有限公
司 接地线 2016.09 2000 45 3 只
型号 出厂号 天气 温度 湿度
HX-AA14 20160917
睛 20℃ 38 %
产品名称 生产日期 绝缘电阻 MΩ 交流耐压 KV
数量
泄漏电流
交流耐压 1 分钟 (MA)
结论
7
通过
外观检查:
完好
结论:
说明:
执行 GB50150-2006
试验人员: 审核: 试验日期: 年 月 日
拉闸杆试验报告
生产厂家 产品名称 生产日期
河北顺通 拉闸杆 2016.07 2000 45 2
型号 出厂号 天气 温度 湿度
令克棒 20160728
睛 20℃ 38 %
绝缘电阻 MΩ
交流耐压 KV
数量
耐压试验:
交流耐压( KV) 1 分钟
结论
45
无发热、无冒烟、无闪络
外观检查:
完好
结论:
说明:
执行 GB50150-2006
试验人员: 审核: 试验日期: 年 月 日
绝缘手套试验报告
生产厂家 产品名称 生产日期 绝缘电阻 MΩ
天津红联橡胶制品有限公司
绝缘手套 2016.05
型号 出厂号 天气
20160527
睛
2000
温度
20℃
数量
2 湿度 38 % 泄漏电流( mA) 6.5
泄漏电流
交流耐压 (KV) 1 分钟
8
外观检查:
完好
结论:
说明:
执行 GB50150-2006
试验人员:
审核:
试验日期:
年
月
日
绝缘靴试验报告