雨季施工临时用电施工方案及应急预案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

内电器系统需统一样式,统一配置,箱体统一刷涂颜色,并 按规定设置围栏和防护棚,所有电箱必须使用定点厂家的认定产品。 (8) 工地所有配电箱都要标明箱的名称、 控制的各线路称谓、 编号、 用途等。 (9)应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得 有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突然出事。 (10) 独立的配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可 根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。 各种电气设备和电力施工 机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。(11)在采取接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行 分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 (12) 为了在发生火灾等紧急情况时能确保现场的照明不中断,配电箱内的 动力开关与照明开关必须分开使用。 (13) 开关箱应由分配电箱配电。注意一个开关控制两台以上的用电设备不 可一闸多用, 每台设备应用各自开关箱,严禁一个开关控制两台以上的用电设备 (含插座) ,以保证安全。 (14) 配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道,不要在 箱旁堆放建筑材料和杂物。 (15)各种高大设施必须按规定装设避雷装置。 (16)分配电箱与开关箱的距离不得超过 30 米;开关箱与它所控制的电气设备 相距不得超过 3 米。 (17)电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和 插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保 管有专人负责。 (18)施工现场的照明一般采用 220V 电源照明,结构

施工时,应在顶板施 工中预埋管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定装设灯具,并在电源 一侧加装漏电保护器。 (19)电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内 使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。接线应压接牢固,并安装可靠防 护罩。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置点应防潮、防雨、防砸。 (20)为预防台风、暴雨,需加强对配电室屋顶的检查,以防漏水,屋盖被 风吹掉。 (21)检查配电房周围的排水性能,进出配电柜的穿管电缆的钢管严密性, 以防有雨水进入; (22)检查架空线路的牢固性,室外配电箱的防护质量以及防水性能;(23)给所有配电箱、配电柜的箱门进行上锁; (24)对高大设备进行防雷接地电阻测试; (25)雨季需加强对施工现场配电箱、配电柜、开关箱以及所有用电设备进 行系统检查,确保供电安全; 5.2 信息报告 (1)事故发现人员,应立即向组长(副组长)报告。如果引起火灾事故, 必须同时打 110 向公安消防部门报警,急救拨打 120、119。 (2)组长接到报警后,通知副组长、组员,立即启动应急救援系统。 (3)根据事故类别向事故发生地政府主管部门报告。 (4)报告应包括以下内容: —— 事故发生时间、类别、地点和相关设施; —— 联系人姓名和电话等。 6 触电应急措施 6.1 触电症状 6.1.1 电流通过身体组织产生的热量,可严重烧伤并破坏机体组织。电击可 使人体自身的导电系统短路,导致心跳停止,出现休克现状。 6.1.2 局部表现有不同程度的烧伤、出血、焦黑等现象,烧伤区与周围正常 组织界限清楚,有 2 处以上的创口,1 个入口,1 个或几个出口。重者创面深及 皮下组织、肌肉、神经,

甚至达骨骼,呈炭化状态。或全身机能障碍,如休克、 呼吸心跳停止。 6.2 应急步骤 6.2.1 一旦发生触电事故,第一发现人应立即切断电源,或用不导电物体如 干燥的木棍、木板、或干布等绝缘材料使触电人尽快脱离带电体。第一发现人切 勿直接接触伤员, 防止自身触电而影响抢救工作的进行。目击者应一边救人一边 大声呼叫,内容要明确,说明事故地点和发生的情况,尽快通知项目经理即现场第一安全责任人和安全工程师, 工程师和工长应首先通知就近医院,并立即封锁 现场,禁止其他人员误入现场。项目经理应立即安排专业电工关闭现场电源,防 止其他人员再次发生触电危险。

6.2.2 伤员脱离电源后医务人员到来之前的救护临时应急措施 6.2.3 现场抢救要根据其受伤程度,决定采取合适的救治方法。触电伤员如 神志清醒, 附近人员应准备木板, 让伤员平躺, 严密观察, 暂时不要站立或走动, 防止继发休克和心衰;触电伤员如神志不清,应就地仰面平躺,且确保呼吸道通 畅,并用 5s 时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否意识丧失,禁止摇 动伤员头部呼叫伤员;触电伤员如意识丧失,应在 10 秒内,用看、听、试的方 法,判定伤员呼吸、心跳情况: 看——看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。 听——用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。 试——试测口鼻有无呼气的气流, 再用两手指轻试一侧喉结旁凹陷处的颈动 脉有无搏动。 6.2.4 若伤者伤势过重,呼吸停止,心跳还有,就地平躺解开衣扣,通畅气 道,立即口对口进行人工呼吸;若呼吸和心跳均停止,在人工呼吸的同时实施胸 外心脏按压,以建立呼吸和循环,恢复全身器官缺氧的供应,最

好能由两人分别 口对口人工呼吸及胸外心脏按压,以 1:5 的比例进行,即人工呼吸 1 次,心脏按 压 5 次,抢救一定要坚持到底,在抢救时,不要随意移动伤员,在医务人员到来 前救治不能终止。 6.2.5 处理电击伤时,还要注意有没有其它损伤,如触电后弹离电源或从高 空跌下并发的脑外伤、内脏破裂、骨折等,如有外伤、和灼伤均需同时治疗时, 分析侧重点,通知或送往对口医院。 6.2.6 如果伤势严重,应该及时拨打 120 急救电话,并详细报告事故的地理 位置,严重程度、受伤人数、联系电话,急时派人到路口接应,将伤者及时运送 到医院抢救。

6.3 应急响应过程中应避免二次伤害的措施 6.3.1 未切断电源时抢救人员切勿直接接触触电者,否则会造成救护人员的 二次触电伤害。 6.3.2 心肺复苏应在现场就地坚持进行,不要为方便随意移动伤员,如确实 需要移动时,抢救中断时间不应超过 30 秒。避免停止时间过长引起伤者的二次 伤害。 6.3.3 移动或将伤员送往医院时,应使伤员平躺在担架上,并在移动或将伤 员送往医院过程中应继续抢救, 心跳呼吸停止者要继续心肺复苏抢救,避免引起 二次伤害的发生。 6.3.4 抢救在高处进行时,应有专人维持秩序,划出警戒区,无关人员严禁 入内,避免抢救慌乱中引起其他人员的高处坠落等二次伤害事故。 6.4 现场处理 发现人员触电后, 现场会比较混乱,会对现场作业人员使用电动工具及照明 设施设备带来恐惧心理,应沉着冷静,有序的展开应急响应程序,安抚疏散围观 人员,同时应防止信息误传,造成整个工地施工人员情绪波动,做好他们的心理 辅导工作,舒缓他们的紧张状态。 7.火

灾事故处理措施 7.1 火灾事故应急措施 1.发生火灾后,立即切断电源,用灭火器材进行灭火。采用就近原则运用灭 火器材(如灭火器等)扑灭火源;使用灭火器要注意以下要点:先拉开保险栓, 操作者站在上风位置, 侧身作业, 手按压柄, 距火点二米位置胶管对准火源扫射; 2.在火势控制不住时立即向项目部领导汇报,并及时拨打火警 119,急救中 心 120. 报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况,包括火场的单位名称 和具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息) ,并安排人员 到路口接消防车, 以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达, 采取相应的灭火措施, 抓住救灾时机;消防队赶到时, 应急总指挥和现场总指挥应立即向消防队员详细汇报火灾情况,协助消防队制订灭火扑救方案;应急救援小组成员应以“救人重 于救火”“先控制后消灭”的原则果断地协助消防队员参与灭火任务。主管人员 , 随时为消防队员和消防突击队提供火灾现场的具体情况, 为灭火扑救工作提供有 效的建议, 并随时听从应急总指挥的调度以参与灭火扑救工作中去,并且积极配 合医疗救护人员参与人员的急救护理工作,尽量减少人员伤亡。 3.火灾扑灭后,现场指挥员应全面细致的检查火场,彻底消灭余火。应急结 束后,应将各类消防设施和装备恢复到战备状态。

7.2 火灾事故处理 火灾扑灭后, 应迅速成立事故调查小组, 调查火灾发生原因并按 “四不放过” 的原则进行事故处理; 安全环境质量部做出事故调查报告,同时总结本次火灾事 件的教训, 在项目部全体员工中实行安全事故的教育培训,杜绝类似事件的再次 发生。 8.现

雨季施工临时用电施工方案及应急预案

内电器系统需统一样式,统一配置,箱体统一刷涂颜色,并按规定设置围栏和防护棚,所有电箱必须使用定点厂家的认定产品。(8)工地所有配电箱都要标明箱的名称、控制的各线路称谓、编号、用途等。(9)应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突然出事。(10)独立的配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统,