气体灭火系统施工案
编制: 审核: 批准:
中铁十九局集团电务工程有限公司乌木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部
Word 资料
.
二O一八年九月一日
目 录
一、本标段工程概述…………………………………………………………………………03 二、编制依据………………………………………………………………………03 三、施工特点 ……………………………………………………………………04 四、 施工准备 ……………………………………………………………………04 五、 主要施工部署和施工工艺………………………………………………………05 六、 交工验收……………………………………………………………………15 七、 工程质量目标保证措施……………………………………………………15 八、安全及文明施工保证措施……………………………………………………17 九、文件和资料管理措施………………………………………………………………19
Word 资料
.
一、本标段工程概述
1.工程名称:乌木齐轨道交通产业总部基地项目-线网控制中心及附属工程。
2.建设地点:本程位于乌木齐市经开区,卫星路与街交汇处西南侧。 3.建设单位:乌木齐市城市轨道集团有限公司
4.建设层数及高度:C座层数6层,层高39.2m,1-4层每层高度4.8m、5层夹层层高2.3m,5层层高10.6m,6层层高4m 5.建筑主要功能:C座为控制中心,框架(建筑隔震)结构; 6.合同段:塔楼 C 座地上部分(含 01、02 合同段气体灭火系统设备采购)
二、编制依据
《地铁设计规》 (GB 50157-2013) 《洁净药剂灭火系统标准》(美国防火学会NFPA2001标准2000年版)
《惰性气体灭火剂》 (GB20128-2006 ) 《气体灭火系统及部件》 (GB25972-2010) 《气体灭火系统设计规》 (GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规》 (GB50263-2007) 《工业金属管道工程施工质量验收规》 (GB50184-2011) 《火灾自动报警系统设计规》 (GB50116-2013) 《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-2007)
《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规》 (GB50168-2006) 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规》 (GB50169-2006) 《点型感烟火灾探测器》 (GB4715-2005)
Word 资料
.
《火灾报警控制器》 (GB4717-2005) 《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 《线网控制中心C区电气专业》(2018.6.25) 《线网控制中心D区电气专业》(2018.6.25) 厂家技术文件 会议纪要及其他文件
三、施工特点
1.质量标准:本工程质量目标为确保一次性合格验收过。
2.具体质量目标:分部工程合格率100%(其中主体工程必须优良);分项工程合格率100%;实测项目合格率100%;单位工程一次交验合格率100%。
3.工期要求:80 日历天。计划开工日期:2018 年 08 月 10 日;计划竣工日期:2018 年 10 月28 日,工程具体形象进度要求以甲要求为准。 四、施工准备
1.熟悉系统图、平面图、接线图,熟悉气体灭火联动设备说明书,熟悉被联动设备的动作原理及接线图,发现疑问/不明确时及时与设备厂家联系,应在安装前解决。
2.依照图纸查验现场,查看其他相关专业的图纸,做好与其他专业的技术协调和施工配合。我公司技术人员和施工作业人员已进行了多次现场勘察,施工人员将根据甲工程进度的总体安排提前进场,落实施工用地、用水、用电、临时设施及其它相关事项。
3.明确设备、主材的要求,确定规格、型号及相关的技术参数。根据工程的整体需求,结合消防施工进度的具体安排提前备料,提
Word 资料
.
前进场,材料进场后,组织好验收入库和储存堆放,做好标识和防护,并建立各项管理制度。
4.明确施工法、顺序及工艺要求,组织有关人员熟悉施工图及相关规,搞好施工图自审工作,并按施工容做好各工种人员培训,准备好各类记录表格和施工技术资料。及时向甲提交开工报告,办理开工手续。
5. 根据工程需求提前落实工、机具计划,确定施工机具、其机具能力及数量,满足施工高峰期的要求。为提高工程施工效率,应尽可能多选用小型电动工具,并在开工前运抵施工现场。工、机具进场后都必须进行试验及检修,合格后作好标识和防护,并于使用前进行机械施工的技术交底
6.进行危险辨识,所有可能发生的意外均考虑防措施,并做好应急准备。
五、施工部署和施工工艺及法 1.施工部署
气体灭火系统的施工时一项较为复杂而又极其重要的工作,应该认真对待,这是由于设置气体灭火系统的场所,均具有一定火灾危险的重点要害部位,一旦失火其经济损失和社会影响都很大,有些损失难以挽回。其次,气体灭火系统属中、高压气体系统,结构较复杂,使用寿命较长且平时不启动难以查看其故障。,选取专业技术人员并且能够承担一定的技术责任。 主要工艺流程
气体灭火系统工艺流程:施工准备→系统配管→系统压力试验→系统设备安装→系统调试→系统联调配合
Word 资料