好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

CNG减压撬技术文件

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

CNG减压撬技术文件

SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

技 术 文 件

项目:CNG减压站工程

技 术 部 分

一、基础参数:

1.用户类型:工业供气 2.燃气输送压力:0.2~0.4MPa

3.CNG减压站流量:1000 Nm3/h 双路 二、CNG减压站制造原则及依据标准

1.设计原则

(1)符合国家相关设计规范,确保安全稳定运行。

(2)结构合理、运行经济,确保输出天然气压力在控制范围内。 (3)尽可能运用新产品、新技术。 2.设计制造依据

(1)GB50028-2002《城镇燃气设计规范》

(2)GB50156-2002《汽车用加油加气站设计与施工规范》 (3)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收》

(4)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (5)GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (6)GB3836-83《爆炸性气体环境用电器设备》 (7)H31-67《高压管、管件及紧固件通用设计》 (8)GBJ93-86《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

(9)GB12348《工业企业厂界噪声标准》

(10)SH3063《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 三、CNG减压站功能及设计技术参数 1、主要功能

压缩天然气(CNG)减压站具有以下基本功能

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

天然气减压功能 天然气加热 天然气紧急切断 天然气泄漏报警 燃气超压放散 超压切断 天然气计量

各段压力、温度、流量、报警的远传及连锁功能

用户如有其他特殊要求可订货时另议。

2、主要技术参数

序号 1 2 3 4 5 6 项 目 结构形式 换热级数 减压级数 过滤器精度 一级前设计压力 二级前设计压力 RX1000/25-CNG-C(1000nm3/h两路) 一开一备 2 2 20μm 25MPa 2.5MPa

7 8 9 10 11 12 13 14 二级后设计压力 换热温度 出口气体温度 一级出口压力范围 二级出口压力范围 动力气源压力 二级后放散压力 换热功率 1.6MPa 70~80℃ 0~10℃ 1.0~1.2MPa 0.2~0.4MPa 0.2-0.4MPa(可调) 1.3P2(可调) 360000Kcal/h 15 16 天然气进口管径 天然气出口管径 DN25 DN80 四、设计计算条件即运行参数

1、换热器的换热面积的计算条件: 一级换热器:介质压力:20MPa

介质进口温度:-20℃(或当地历年最低温度) 介质出口温度:30℃

二级换热器:介质压力:1.0~2.5MPa 介质进口温度:5℃ 介质出口温度:15℃ 2、一、二级调压装置流量的确定条件:

一级调压装置:进口压力范围:3.0~25MPa 出口压力:1.0-1.2MPa 二级调压装置:进口压力范围:1.0~1.2MPa 出口压力:0.2-0.4MPa

3、设计参数

一级调压装置前设计压力:25MPa

二级调压装置前设计压力:2.5MPa 二级调压装置后设计压力:1.6MPa 水系统设计压力:0.6MPa 4、运行参数

一级调压装置出口压力范围:1.0~1.2MPa 二级调压装置出口压力范围:0.2~0.4MPa 天然气出口温度:>5℃ 5、箱体技术条件

(1)喷塑箱体,顶部为户外防雨型。

(2)箱体上半部分冲有通风孔,通风孔总面积满足30cm2/m2的要

求。

五、CNG调压站的基本组成

CNG减压站由卸车系统、调压换热计量系统、控制系统、锅炉系统四

部分组成。

a) 卸车系统由快装接头、高压胶管、高压球阀组成。

b) 调压换热计量系统由进气管路、进口球阀、高压过滤器、紧急

切断阀、一级换热器、一级调压器、二级换热器、二级调压器、安全放散阀、压力表、温度计、流量计、控制阀门、压力及温度传感器等组成。

c) 控制系统由压力及温度传感器、防爆接线盒、温度仪表、压力

仪表、流量仪表、报警控制仪表及各种开关组成。

CNG减压撬技术文件