通风量的计算:

通风量以确定所有鸡舍的空气能在1分钟换气一遍为最大值;即以鸡舍的体积(长X宽X高)除以每台风机的通风能力(立方米/分钟),得到风机的数量;

举例:84米长,12米宽,侧墙高度在2.5米,房顶高4米,则:84 X 12 X (2.5+4)/2=3276立方米 3276除以每台风机的能力,(以厂方通风量X 80%) 45000立方米/小时得到

600立方米/分钟 则为3276/600=5.46=6台

但实际上,很多公司的风量得不到45000立方米/小时,请注意!另外,15公分厚的水帘对于风机的性能有很高的要求,用水帘时,鸡舍内的负压应在0.05-0.1 之间。 水帘风量转换率 (CFM-P)

- 0.1m厚水廉片 -250风量/平方尺(亦即1.27M/S的风速) - 0.15m厚水廉片 -400 风量/平方尺(亦即2.03M/S的风速) 电风扇的风量转换率 (CFM-F)

- -48寸高效率电风扇 = 20,000 风量(立方英尺/分钟) - -36寸高效率电风扇 = 10,000 风量 水帘的简单算法: ? 经验简单算法:

ft2 水帘片= cfm(立方英尺/分钟) / 350-400 (15公分厚水帘)

举例为:8台48” 风机,则为8 X 20000/400=400 平方英尺=37.15平方米 ft2 水帘片= cfm / 250 (10公分厚水帘) 实际上,请记住以下语言:

关于风机的数量计算,以鸡舍截面面积X 鸡舍内的风速 除以每台风机的通风量,鸡舍的风速为鸡舍的长度除以60秒

水帘的面积计算,为全部通风量除以过帘风速 上海谷瑞农牧设备有限公司销售服务部

一 确保鸡舍的密闭性

有效通风的前提是鸡舍必须保持密闭性,让新鲜的空气从侧墙通风口或者鸡舍前部的水帘处进入鸡舍。所以要求对场区内每个鸡舍的密闭性进行检查测试,可以使用AC2000系统中的舍内压力进行测试,即将舍内所有进风口全部关闭,只开一个风机,查看舍内静压并与标准对比,舍内静压在标准范围内的,说明鸡舍密闭较好,舍内静压越低说明鸡舍密闭性越差。

对于密闭性较差的鸡舍,要寻找漏风严重的地方进行添堵,尤其是鸡舍前后门、挡粪板及水帘等地方。此外高温时段主要采用纵向通风系统,并且使用湿帘降温系统。 二 保证鸡舍内鸡群需求与通风量的匹配

有条件的鸡场可安装排风扇(风机),采用负压式通风,提高舍内风速,加大舍内平均气流速度,加速舍内热量的排出,保证通风效果。

当使用纵向通风(特别是使用湿帘时),要关闭鸡舍两则的小窗,如果打开小窗会导致风速分布不均,湿帘处的过帘风谏为1.5~2.0 m/s,鸡只背部的风速要求2~3m/s。鸡只背部的最大风速不能超过3 m/s,如果超过3 m/s,鸡只会出现不良症状。此外.Ac2000的设定要遵循一级风机保温,二级风机通风,三、四级风机减小温差的理念,合理设定温度,各级风机之间的温差不能过大,一般控制在2~3℃。

三 进风口、水帘的使用要与风机匹配

进风口开启的大小要与风机匹配,目的就是使鸡舍通风均匀有效,舍内静压适当,保证鸡舍风速。调整鸡舍内进风口大小的依据主要是舍内风速决定的,但进风口必须要对称开启,同时要安装导流板,并且导流板的角度要与屋顶的角度平行,目的是使进入鸡舍的新鲜空气到达鸡舍屋顶的中部,经充分混合后再均匀吹向鸡群,避免直吹鸡群。 与此同时,要根据鸡舍温度设定湿帘开启大小和开启时间,并设定与之相对应的通风级数,还要设定舍内静压参数。在使用纵向通风与湿帘期间,要保证鸡舍前后温差小于6℃,舍内温度均匀;鸡舍前部湿帘处的冷风不能直接吹向鸡群,避免鸡群冷应激;舍内静压必须在标准范围内,不能过大,以免损坏通风设备。 四 创造适宜的体感温度

鸡舍通风管理是否有效,鸡只是否舒服,不能只看温度计和温控器显示的温度,一定要根据鸡只的体感温度和鸡群表现来判断:即根据鸡群采食、饮水、鸣叫、精神状态等方面是否正常来了解鸡群的舒适程度。鸡群的体感温度与温度计所测量的温度是不同的,必须把鸡舍的绝对温度与空气流动速度,鸡群的日龄、性别,鸡舍环境条件等方面综合加以考虑。鸡舍风速越大,鸡只的体感温度越低,与温度计记录值的差距也就越大;而鸡只的年龄越小,风速造成的风冷效应也就越明显。

新社(兰州华陇家禽育种公司,甘肃兰州 730060)

导语:通风不良是百病之源,要改善舍内环境,必须首先解决好鸡舍的通风问题。特别是季节交替之际,温差变化较大,因鸡舍通风不良而致鸡群呼吸道疾病频发,诱使以呼吸道症状为主的各种疾病发病率、死亡率显著增加,产蛋率下降,给养鸡生产者带来损失的同时,严重影响饲料、鸡苗等的生产销售工作。 一 控制通风对鸡群的影响 在密闭式鸡舍中控制通风,是解决低温下空气质量与环境温度之间矛盾,常温下不同温度变化中与之相适应的气流速度,高温下的热积累以及空气中有害气体、微生物尘埃和湿度积累的有效途径;在温度、湿度、有害气体、气流速度等生物量相互矛盾地交织于一起的鸡舍环境中,进行通风的有效控制,是建立鸡群优良生存环境的必然选择。 要排出舍内水分,降低舍内有害气体含量和舍内温度,唯一的途径是增加舍内空气的流通量,其空气流通量的大小由气流速度(风速)来决定。所以,为保证鸡舍内空气新鲜,必须要有一定的气流速度,气流速度直接影响鸡体的散热功能和空气质量。试验证明,在气温21℃~25℃,气流自0.1m/s增加到2.5m/s时,可使雏鸡增重提高38%;当气温为32.7℃,相对湿度47%~62%。风速由1.1m/s提高到1.6m/s时,鸡群产蛋率提高1.3%~18.5%。因此,夏季应提高鸡舍气流速度,加大换气量;冬季则相反,在气温2.4℃的鸡舍内,气流由0.25m/s提高到0.5m/s时,产蛋率由77%下降到65%,平均蛋重由65g下降到62g,料蛋比由2.5增加到2.9。这就要求,冬季应协调好通风与保温的关系,

既要保持一定的气流速度和通风量,用以排出舍内的污浊空气,降低湿度和有害气体浓度,又要防止鸡群因低温应激而影响生产成绩。

冬季鸡舍内气流速度一般以0.1~O.2m/s为宜,不宜超过0.3m/s,切不可为单纯保温,停止通风换气;夏季舍内气流速度应保持在2.5m/s左右,开放式鸡舍以1~1.5m/s较为理想。根据动物生理机制,在高温时,气流散热(有感散热)将会降低,仅为低温时的50%,而呼吸散热(无感散热)将会增加,因此,当舍内温度超过30℃时,仅通过风机通风不能完全达到降温之目的,此时应采用通风与湿帘等相结合的冷却降温方案。 二 通风与空气质量的关系 1 通风与温度的关系

众所周知,产蛋鸡在15℃~19℃的温度范围内,能够发挥最佳生产性能,饲料转化率也最高;保证正常生产性能的温度应为13~23℃。但在实际生产中,每年大约有3/4的时间要偏离这一正常值,偏离程度越大,对产蛋性能影响也越大,当短时间出现较大温度偏离时,就会使鸡体质和产蛋性能受到影响,甚至破坏正常免疫机制,抗体效价下降,空气中的野毒乘虚而人,诱发鸡群发病或大面积疫病流行。当鸡舍温度高于正常温度时,借助通风的气流速度调节鸡群体温度(散热)就显得十分重要;舍内温度越高,气流速度要越大,加快散热;温度越低,气流速度要越小,减缓散热,使鸡始终具有舒适感。当鸡舍温度低于正常温度时,通风的目的仅限于更换新鲜空气,这就要在达到通风换气后,关闭风机使其迅速提升因通风而降低的温度。而我国大多数鸡场采用人工凭感觉来控制通风的方式,受到人员素质、管理方式等因素的影响,很难防止因夜间气温突变,不适宜的气流速度所引起的温度应激,势必不同程度地限制了生产水平的发挥。 2 通风与有害气体的关系

温度在14℃以上时,由于鸡舍始终保持通风,温度影响不大,NH3、co2、H2s等有害气体同时可以得到有效排放,有害气体对舍内空气的影响就显得并不十分重要。但当温度在13℃以下时,温度下降以非线性变化方式影响产蛋水平,若温度在13℃~9℃的范围内,将造成轻度影响,在9℃~6℃之间可使产蛋下降10%~15%,在6℃以下可使产蛋下降15%~30%,此时,保温就显得尤其重要。而要保温就得停开风机,又使舍内有害气体的浓度超标,空气含氧量下降,造成鸡群食欲、生长率、性活力、产蛋率、受精率等指标下降,以至毒力和致病力明显提高。这就要求,在冬季必须处理好通风与保温的关系,既要进行通风换气,以降低有害气体浓度和保证舍内空气的含氧量,又要保持舍内温度,使其达到鸡群生产需要。

3 通风与微生物粉尘的关系

鸡舍内存在尘埃、皮屑、羽毛等微生物粉尘,强力野毒和病菌可附着在上面,是致病的最主要原因,也是对鸡群造成危害的最大因素;几乎所有的疾病,如ND、MD、ILT、IBD、沙门氏病菌等病原体都与其有关。实践证明,对于微生物粉尘仅靠消毒很难彻底清除,而强制通风是解决微生物粉尘最为有效的方

法之一。若采用强制通风,并且通风良好,即使有部分鸡感染排出病毒和细菌,也能随空气流通排到舍外,就会使鸡舍内的病毒、细菌减少到不足以感染发病的剂量。 4 通风与湿度的关系

鸡舍内的湿度是构成鸡舍环境恶化的最大危害之一,其主要来源于鸡体排出粪便的水分,呼出气体的水分和供水系统撒漏的水分等;这些水分可造成地面及垫料潮湿,诱发许多疾病发生,并易产生NH3等有害气体,危害鸡群健康。而要排出舍内水分,降低舍内有害气体浓度,最有效的办法就是增加舍内空气流通量,依靠强制通风,通过气流速度迅速带走舍内水分,以达到保持舍内干燥,减少有害气体产生,保证鸡群健康之目的。 5 通风与饲养密度的关系

在现代家禽业生产中,走规模化、产业化道路是国际化发展的趋势,也是我国家禽业发展的必然选择,没有规模就没有效益,具有了规模就自然具有密度,伴随着密度的增加,供氧需求必然增加,为此,在集约化饲养的生产方式下,鸡群——病原——环境这一系统的主体就自然而然地转移到环境上来。高温时需要迅速散热,低温时需要迅速排放污浊气体,只有良好的通风才可解决上述问题,减少鸡群密度造成的应激,因此,通风就显得尤为重要。 三 实施环境控制措施,改善舍内空气质量

环境控制是一个综合性的系统工程,要搞好舍内环境控制,必须全方位配套实施,从静态环境控制因素和生产环境管理因素两方面入手,解决好鸡群生产的环境问题。鉴于通风不良是百病之源,所以首先要解决好通风问题。 1 实施机械强制通风

由于自然通风形不成舍内负压气流,不能排出附着大量强力野毒和病菌的微生物粉尘,也不能迅速排放各种有害气体;因此,自然通风仅适宜早期传统分散饲养方式,对于集约化、高密度的饲养方式,必须采用机械强制通风,否则,将会引发疾病,造成严重后果。 2 妥善处理冬季保温和换气的矛盾

冬季保温、换气是环境控制中较为困难的一个环节,这一矛盾是否妥善解决,直接关系到整个秋、冬、春三季中的鸡群发病率、死亡率和生产水平发挥程度。要在鸡舍保温的同时,兼顾通风,做到相互协调,有机结合。温度稍低时,偏重通风,兼顾保温;温度很低时,偏重保温,兼顾通风,要在温度变化中调整好两者之间的关系,既保证新鲜、洁净的空气质量,又保持较好的舍内温度。同时通风控制哟解决好冬春、秋冬交替季节,因寒流出现而引起的温度突变。

3 解决鸡舍内的气流速度

适宜的气流速度,能使鸡群获得舒适的感觉,这种舒适的感觉,极有利于鸡群生产性能的发挥和饲料转化率的提高,当温度较高、密度又大时,热保护会使鸡体温升高,而鸡没有汗腺,易产生极为不舒适的感觉,出现张嘴呼吸等现象,其通风产生的气流速度可以帮助鸡体破坏热保护层而排出热量,并降低舍内温度。因此,要随着气温暴的散热机能、降低舍内有害气体,保证空气质量,使鸡群始终保持较为舒适的感觉。

总之,彻底解决通风中存在的问题,是完善生物安全防疫体系的重要组成部分;首先解决好通风问题,才可有效的解决好温度、微生物粉尘、有害气体、湿度、密度以及供氧量等对鸡群产生的影响,以达到实施环境控制、减少鸡群应激之目的。才可为鸡群创造出舒适安全的生存小环境,保证鸡体健康和生产水平的稳步提高。

俗话讲:冷在三九,热在三伏。炎热的夏季,广大养殖户对怕的就是夏季的高温天气。高温引起的热应激不仅可以造成鸡群死亡,更为普遍的是导致鸡群采食量与饲料转化率的降低,最终造成养殖效益差。鉴于此,笔者根据多年的养殖经验对夏季降温措施及通风模式与大家共同探讨一下。 炎热夏季,养殖场采用最多的降温措施就是使用水帘,具体原理为:热风由于负压作用,经过水帘进入鸡舍,风通过水帘时,会带走水帘上的水分,使其变成水蒸气,从而吸收大量热量,使通过水帘的空气温度大幅度降低。特别需要注意的是,水帘不是靠上面循环凉水冷却空气而降温,而是利用水变成水蒸气,吸收大量热量而降温。研究资料表明,让1kg水温度升高一度,吸收的热量是1千卡;但是,让1kg大约20度的水变成水蒸气吸收的热量是619千卡。由此可见,取决水帘的降温效果不是循环水的温度,而是是否有足够的水帘面积和风速。另外,空气湿度过大,导致水分不易被蒸发,水帘降温效果会大大降低。关于开多少平米的水帘对应多少个排风扇,风量多大,风速多少,这些就不在此一一赘述,本文在此只是对水帘在鸡舍的安装位置及其优缺点给大家进行分析。

第一种模式,水帘安装在鸡舍一端,排风扇安装在鸡舍另一端。这是最常见的一种安装方式。这种模式的缺点是:温度不均匀,进风口凉,末端热。导致的结果是进风口的鸡长期处在潮湿、阴冷、强制的风速下,极其不舒服,容易得呼吸道疾病。而且,因为是处在鸡舍上风头,进风口处的鸡一旦得病,迅速蔓延到全群。这种模式目前已经证明在养鸡上存在着极大的弊端,基本疾病就是呼吸道。唯一的解决办法是在水帘后面加导向板,让风尽量超上吹,不直接吹到鸡舍,但是总的来说,鸡舍进风口一段,大约前三分之一部分,空气湿度大,

通风文章

通风量的计算:通风量以确定所有鸡舍的空气能在1分钟换气一遍为最大值;即以鸡舍的体积(长X宽X高)除以每台风机的通风能力(立方米/分钟),得到风机的数量;举例:84米长,12米宽,侧墙高度在2.5米,房顶高4米,则:84X12X(2.5+4)/2=3276立方米3276除以每台风机的能力,(以厂方通风量X80%)45000立方米/小时得到
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9to180uj8r10e609mkkg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享