慢速维持荷载法现场试验技术控制要求比对表项 目GB50007-20111.当荷载-沉降(Q-s)曲线上有可判定极限承载力的陡降段,且桩顶总沉降量超过40mm。2.△sn+1/△sn≥2,且经24小时尚未达到稳定。JGJ106-2014说 明1.. 某级荷载作用下,△sn+1/△sn>5时。当△sn+1/△sn>5时,(当桩顶沉降能相对稳定且总沉可认为出现降量小于40mm时,宜加载至桩顶“陡降段”。总沉降量超过40mm。)2 △sn+1/△sn≥2,且经24小时尚未达到相对稳定标准。3 已达到设计要求的最大加载量。4 当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值。一致验收再加载试验无法进行。对缓变型Q-s曲线的最小总沉降量控制要求。终止加载条件3.25m以上的非嵌岩桩,Q-s曲线呈缓变型时,桩顶总沉降量大于60-80mm。4.在特殊条件下,可根据具体要求加载至桩顶总沉降量大于100mm。5 当荷载~沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm。6在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm。(桩底支承在坚硬岩(土)层上,桩的沉降量很小时,最大加载量不应小于设计荷载的两(二)竖向抗拔静荷载试验v高耸建(构)筑物往往承受较大的水平力,导致部分桩承受上拔力,多层地下室的底板也会承受较大水浮力,而抗拔桩是重要的措施。v迄今为止,桩基础上拔承载力的计算还没有从理论上得以很好解决,现场原位抗拔试验就显得相当重要。v对于工程桩抽样检测时,可按设计要求确定最大加载量。1、试验依据的技术标准

vJGJ106-2014v试验方法:慢速维持荷载法,多循环加、卸载方法。v2、试验数量的确定v检测数量不应少于总桩数的1%,且不应少于3根。可参照前述内容。v3、现场试验v单桩竖向抗拔静载试验宜采用慢速维持荷载法。需要时,也可采用多循环加、卸载方法。v慢速维持荷载法可按下面要求进行。v1)加卸载分级v加载应分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10,其中第一级可取分级荷载的2倍。终止试验后开始卸载,卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2倍,逐级等量卸载。v加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的10%。v慢速维持荷载法可按下面要求进行。v2)桩顶上拔量的测量v加载时,每级荷载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。卸载时,每级荷载维持1h,按第5、15、30、60min测读桩顶沉降量;卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第5、10、15、30min,以后每隔30min测读一次。v试验时应注意观察桩身混凝土开裂情况。v3)变形相对稳定标准v在每级荷载作用下,桩顶的沉降量在每小时内不超过0.1mm,并连续出现两次,可视为稳定(由1.5h内的沉降观测值计算)。当桩顶上拔速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。v

建筑地基质量检测技术 - 图文

慢速维持荷载法现场试验技术控制要求比对表项目GB50007-20111.当荷载-沉降(Q-s)曲线上有可判定极限承载力的陡降段,且桩顶总沉降量超过40mm。2.△sn+1/△sn≥2,且经24小时尚未达到稳定。JGJ106-2014说明1..某级荷载作用下,△sn+1/△sn>5时。当△sn+1/△sn>5时,(当桩顶沉降能相对稳定且总沉可认为出现降量小于40mm时,宜加载至桩顶