对于深层平板试验,当出现下列情况之一时,可终止加载: 1.沉降s急骤增大,荷载~沉降曲线上有可判定极限承载力的陡降段,且沉降量超过0.04d(d为承压板直径); 2.在某级荷载下,24小时内沉降速率不能达到稳定; 3.本级沉降量大于前一级沉降量的5倍; 4.当持力层土层坚硬,沉降量很小时,最大加载量不小于设计要求的2倍。 当满足前3种情况之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷载。承载力特征值的确定应符合下列规定: 1.当p-s曲线上有比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值; 2.当极限荷载小于对应比例界限荷载值的2倍时,取极限荷载值的一半; 3.当不能按上述二款要求确定时,可取s/b=0.01~0.015所对应的荷载,但其值不应大于最大加载量的一半。同一土层参加统计的试验点不应少于三点,当试验实测值的极差不超过其平均值的30%时,取此平均值作为该土层的地基承载力特征值fak。复合地基载荷试验各种地基处理方法的承载力检验l对于灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,地基承载力检验应采用地基土平板载荷试验,(压板面积压实地基不小于1.0m2,夯实地基不宜小于2.0m2)l检验数量为每单位工程不小于3点; 对于水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,地基承载力检验应采用复合地基和单桩静载荷载荷试验,其承载力检验,数量为总数的1%,但不应小于3点。单桩复合地基载荷试验的承压板可用圆形或方形,面积为一根桩承担的处理面积;多桩复合地基载荷试验的承压板可用方形或矩形,其尺寸按实际桩数所承担的处理面积确定。 每加一级荷载前后均应各读记承压板沉降量一次,以后每半个小时读记一次。当一小时内沉降量小于0.1mm时,即可加下一级荷载。 当出现下列情况之一时,即可终止加载:1 沉降急剧增大,土被挤出或承压板周围出现明显的隆起; 2 承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%:
3 当达不到极限荷载,而最大加载压力已大于设计要求压力值的2倍。承载力特征值的确定应符合下列规定:1. 当Q-s曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限;当其值小于对应比例界限的2倍时,可取极限荷载的一半; 一根桩承担的处理面积可按如下方法计算:l对于矩形布桩,一根桩承担的处理面积等于两个方向的桩距的乘积;de=1.13sl对于等边三角形布桩,一根桩承担的处理面积等于0.866乘以桩距的平方;等效圆直径de=1.05sl对于梅花形布桩,一根桩承担的处理面积等于桩的行距与排距的乘积。 桩 行距 行距 桩距 排距 排距 桩距 排距 排距 图2-3 复合地基的几种典型布桩方式 某商住楼地基采用CFG桩复合地基,筏板基础。CFG桩直径Φ600mm,长13500 mm.。设计复合地基承载力220kPa,桩按正三角形布置,桩中心到桩中心的距离为2000 mm,问进行单桩复合地基载荷检测,需要面积为多大的承压板?试验最大加载量为多少(精确至0.01m2)答:单根桩承担的处理面积 (1.05?2)?3.14?4?3.462m
试验最大加载量:22220?3.462?2?1524kN 桩基静载试验v一、竖向抗压静载试验;v二、单桩竖向抗拔静荷载试验;v三、单桩水平静载试验;v静载试验可确定桩的承载力,可为设计提供依据,也可以为工程验收提供依据,是获得桩轴向抗压、抗拔以及横向承载力的最基本、最可靠的方法。我国建筑工程中惯用的静载试验方法是维持荷载法。一般常用慢速维持荷载法。