桩基检测技术分类桩基检测法直观检测法辐射能检测法静力试桩法动力试桩法开挖检测法勘探孔检测法闭路电视检测法钻芯试验法声波透射法放射性元素能量衰减法静载荷试验法高应变法低应变法检测方法检 测 目 的确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;单桩竖向抗压静载试验通过桩身应变、位移测试,测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果确定单桩竖向抗拔极限承载力;单桩竖向抗拔静载试验判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求;通过桩身应变、位移测试,测定桩的抗拔摩阻力单桩水平静载试验确定单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数;判定水平承载力是否满足设计要求;通过桩身应变、位移测试,测定桩身弯矩 检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判定或鉴别桩端持力层岩土性状,判定桩身完整性类别检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别;分析桩侧和桩端土阻力;进行打桩过程监控检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别钻芯法低应变法高应变法声波透射法检测结果评价1.桩身完整性检测结果的分析与判定桩 身 完 整 性 类 别Ⅰ类桩Ⅱ类桩Ⅲ类桩Ⅳ类桩桩身完整分 类 原 则桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力正常发挥桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响桩身存在严重缺陷静载试验分类桩基静载试验 单桩竖向抗压静载试验 单桩竖向抗拔静载试验 单桩水平静载试验 依据为《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 地基土载荷试验 浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验、螺旋板载荷试验 依据为《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2018)复合地基静载荷试验 依据为《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)地基土载荷试验浅层平板载荷试验可适用于确定浅部地基土层的承压板下应力主要影响范围内的承载力。承压板面积不应小于0.25m2,对于软土不应小于0.5m2 。试坑宽度不应小于承压板宽度或直径的三倍,应保持试验土层的原状结构和天然湿度,宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平中砂层找平,厚度不超过20mm。深层平板载荷试验可适用于确定深部地基土及大直径桩桩端土层在承压板下应力主要影响范围内的承载力。承压板采用直径为0.8m的刚性板,紧靠承压板周围外侧的土层高度应不少于80cm 。加荷分级不应少于8级。最大加载量不应小于设计要求的两倍。每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔半小时测读一次沉降量,当在连续两小时内,每小时的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。对于浅层平板试验,当出现下列情况之一时,即可终止加载: 1.承压板周围的土明显地侧向挤出; 2.沉降s急骤增大, p-s曲线出现现陡降段; 3.在某一级荷载下,24小时内沉降速率不能达到稳定; 4.沉降量与承压板宽度或直径的之比大于或等于0.06; 当满足前3种情况之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷载。