西安电子科技大学新校区公共教学楼群(图书馆) 基坑支护及降水工程施工方案 1、施工概况 1。1工程概况
1.1。1建筑物概况及场地位置
拟建的西安电子科技大学新校区(图书馆)相对于±0。00基础埋深-8.85m,建筑物为四层框架结构。位于西安市长安区兴隆乡,西临甘河村,北临雷甘路,西安电子科技大学新征场地中西部。
1。1。2工程地质与水文地质情况
场地地貌单元属于沣河洪积平原Ⅰ级阶地.开挖深度范围内涉及地层如下:
① 耕填土:由耕土、素填土组成.
耕土:黄褐色,以粘性土为主,含有植物根及零星砖、瓦碎片,土质不均匀,厚度0.30~0。90m;
素填土:黄褐色,以粘性土为主,含有植物根、砖、瓦碎片及砂土,土质不均匀,厚度0.20~4.30m; ②
黄土状土:黄褐色,硬塑。具大孔、虫孔,含有氧化铁、蜗牛壳碎
片、零星钙质结核及少量砂粒。厚度0.50~4。90m;层底埋深0。80~5。90m;
③
黄土状土:黄褐色,可塑。具大孔、虫孔,含有氧化铁、蜗牛壳碎
片、零星钙质结核及少量砂粒,局部钙质结核富集.厚度0。40~7.20m;层底埋深1。90~12.90m;该层有透镜体粉细砂和条状中粗砂。
粉细砂:褐黄、黄褐、灰黄色,湿~饱和,中密.矿物成分以长石、石英为主,含氧化铁和少量粘性土.该层仅在部分孔中出现。厚度0.70~2。10m;层底埋深2。10~9.50m.
1 第 1 页 共 24 页 江苏江都建设工程有限公司西安公司
西安电子科技大学新校区公共教学楼群(图书馆) 基坑支护及降水工程施工方案 中粗砂:褐黄、黄褐、灰黄色,湿~饱和,中密。矿物成分以长石、石英为主,含氧化铁和云母片,该层在大部分孔中出现厚度0。50~6。30m;层底埋深0.80~10.00m。
地下水
场地地下水属潜水类型.地下水稳定水位埋深为1。00~9。40m。相应标高413.51~416。90m.此水位属平水期,水位的年平均变幅为1.00~2。00m。 1。2工作内容
①基坑支护:包括基坑边坡支护设计及降水; ②降水工程:包括降水设计、降水井施工及降水. 1。2。1基坑支护
在充分分析本场地岩土工程条件,对基坑边坡支护提出土钉墙支护方案,其技术参数为:
A型土钉墙,自上而下,第一排采用锚杆支护;锚杆长度为12。00m,孔径130mm,横向间距均为1。5m,配筋通长2?18,倾角150.锚具采用M50×3螺栓及M50×3螺母,螺栓全长550mm螺纹长250mm.腰筋采用[22b槽钢:第二、三、四排土钉长度7。50m,孔径130mm,横向间距均为1。50m,竖向间距为1。30m,配筋通长1?20,倾角150。
B型土钉墙,自上而下,第一、二、三、四排土钉长度6。00m,孔径130mm,横向间距均为1。50m,竖向间距为1。60m,配筋通长1?18,倾角150. C型土钉墙,自上而下,第一、二、四排土钉长度6。00m,配筋通长1?18,倾角150。第三排土钉长为7.50m,配筋通长1?18,倾角150。孔径130mm,横向间距均为1。50m,竖向间距为1。60m.
土钉墙面层压网筋采用?14,间距为1.50m×1。50m;网筋采用?6。5,间
2 第 2 页 共 24 页 江苏江都建设工程有限公司西安公司
西安电子科技大学新校区公共教学楼群(图书馆) 基坑支护及降水工程施工方案 距200mm×200mm。面层混凝土采用C20混凝土,厚度为100mm。浇筑12h后开始洒水养护 。
支护总面积约1660。26m2。 1。2。2降水工程
降水井设计16口,井径800mm,井深22。00m. 1。3施工组织编制依据
方案编写依据为本工程的地质勘察报告(部分)及基坑支护、降水设计图纸,质量标准和保证措施依据现行国家规范和标准以及本单位的ISO9001质量标准文件。
2、项目经理部组成
2.1生产组织形式及项目部组成 技 术 组施工技术组 质检安全组 后勤管理组 技术总负责 项 目 经 理 支 降 质 实 安 材 机 后 护 水 检 验 检 料 电 勤 组 组 组 组 组 组 组 组 3 第 3 页 共 24 页 江苏江都建设工程有限公司西安公司