好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

UL 486A-B接线器(中文版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . .

UL486A——486B

接线器 <参考译文>

Wire Connecters

z

. . .

目录 序言

前言(ANCE)(略) 前言(CSA) (略) 前言(UL) (略) 1 使用条件 2 参考文献

2.1 规性引用文件 2.2 资料性引用文件 3 测量单位 4 定义

5 标志及缩写 6 结构要求 6.1 总则 6.2 材料 6.3 焊接插头 7 试验要求 7.1 总则

7.2 电流循环试验 7.3 静态热顺序试验 7.4 机械顺序试验

7.5 介电强度顺序试验 7.6 绝缘可靠性试验 7.7 跌落

7.8 跌落后的介电强度 7.9 绕曲

7.10 低温安装 7.11 吸湿

7.12 力腐蚀/湿氨(NH4)

7.13 力腐蚀/硝酸汞(HgNO3) 8 样品要求 8.1 总则

8.2 电流循环试验 8.3 静态热顺序试验 8.4 机械顺序试验 8.5 介电强度 8.6 绝缘可靠性 8.7 跌落

8.8 跌落后的介电路度 8.9绕曲

8.10 低温安装 8.11 吸湿

8.12应力腐蚀/湿氨(NH4)

8.13应力腐蚀/硝酸汞(HgNO3)

z

. . .

9 试验法 9.1 总则 9.2 电流循环 9.3 静态热顺序 9.4 机械顺序 9.5 介电强度 9.6 绝缘可靠性 9.7 跌落

9.8 跌落后的介电路度 9.9绕曲

9.10 低温安装 9.11 吸湿

9.12应力腐蚀/湿氨(NH4)

9.13应力腐蚀/硝酸汞(HgNO3) 10 标志、标签及包装 表 图

附录 A—资料性参考

附录 B—易燃性试验(材料V2和VTM-2) 附录 C—样品

附录 D—稳定系数计算 附录 E—标志位置指导

序言(ANCE)(略) 前言(CSA) (略) 前言(UL) (略) 1 使用条件

1.1 本标准适用于供所有铜,铝合金或二者之用的连接器,适用于供载流部件间接能用的

连接器。在加根据加拿大电气规,第一部分;C22.1,电气规,NFPA-70,美国的口标准中或电气安装标准中,在墨西哥中,根据NOM-001-SEDE,如下: a)压线连接器预期一根或更多导线;

b)供符合上述电气和设备要求的电气和设备使用的连接器; c)焊接连接器;

d)接头线连接器;供4WG(21.2mm2)或更大导线用;

注:接头线和电缆连接器供导线尺寸围可以包括的导线尺寸小于4AWG(21.2mm2) e)中性线汇流排;

z

. . .

f)用于额定和低于35000V电路的不绝缘连接器; g)不供普通使用的额定电流连接器;和 h)绝缘段连接器。

1.2本标准供连接器适用导线的尺寸围如下: a)铝

1)12AWG(3.3mm2)和10AWG(5.3mm2)实心线;和 2)12AWG(3.3mm2)至20000Kcmil(K圆密耳)(1010mm2)绞合线,B级同轴线和压缩线以及C级同轴线。

b)铜

1)30AWG(0.05mm2)至10AWG(5.3mm2)实心线;和 2)30AWG(0.05mm2)至2000Kcmip(K圆未耳)(1010mm2)绞合线,B级同轴线和压缩线以及C级同轴线。

c)致密绞合铜导线

1)加拿大用大于等于8AWG(8.4mm2); 2)美国标准用大于等于2AWG(33.6mm2);和 3)墨西哥用大于等于8AWG(8.4mm2)。

d)硬(实心和绞合的)金度线适合上述AWG规格。

注:例如规定为6AWG-250Kcmie的导线可以附加规定为16-120mm2。 e)其它等级和绞合配置按标志指示。

1.3本标准供定于电流不超过绝缘导线载流量额定75℃或90℃的连接器使用,根据连接器的

连接器额定值,如果有的话。

1.4在美国和墨西哥标准中,这些要求包括绝缘连接器,绝缘套,包括供等于小于(1000V 信号或光源中)600V以及等于或小于相对相电压额定2000V电路的无绝缘连接器。 无绝缘连接器可以用在5000V相对相电路中,允和安装根据加拿大电气规第1部分;C22.1第36节。

1.5本标准也适用于不绝缘连接器(端子和编接型两种)或用在等于或小于额定35000V

电路中。

1.6本标准不适用于:

a)供直接埋入的连接器;

b)电压水平等于600V(在信号、照明设备或光源中为1000V)的绝缘连接器; c)手工扭开连接器;

d)嵌入式端子连接器,用在额定电流小于30A的电器中,供出线盒安装或有应力释放的装置;

e)扁平快接端子;和 f)导线坚固螺纹端了。 2 参考文献

2.1 规性引用文件

2.1.1 未注日期的引用文件标准,这该者被认为指的是最新版本,以修改标准已提供该版

本的运行时间。对于标准日期的引用文件标准被认为指的是标准日期的版本,所有修改公布到提供标准版本的运行时间。 2.1.2 ANCE标准

NMX—J—508—ANCE

电气特征—安全要求—规及试验法

z

. . .

2.1.3 CSA标准

C22.1—02

加拿大电气规,第1部分(CEC) CAN/CSA—C22.2 NO 0.17—00 含材料特性评估 2.1.4 UL标准

UL94

电气设备部件用型料材料的阻燃试验 UL746C

电气设备评定用聚合材料 2.1.5 NFPA标准

ANSI/NFPA 70—2005 电气规(NEC) 消防协会

2.1.6 NOM标准—墨西哥的能量安全

NOM—001—SEDE 电气安装标准 2.2 资料性引用文件

2.2.1见附录标准的的附录A 3 测量单位

3.1 SI(公制)单位中所给值应是规的,除AWG/Kcmil导线尺寸外,任其它值均

为资料性。 4 定义

4.1 以下术语、定义适用本标准。

4.2 圆密耳circuear mie (cmie)—0.001直径的圆面积。

4.3 连接器—连接导线与设备端或两个或更多导线互相连接的装置。 4.4 控制导线—非破坏导线,包括在环流试验回路中

4.5 卷曲模具—成型卷曲工具,通常结合卷曲平台、卷曲压痕器、位置调节器。 注:卷曲模具可以有分离式或包括绝缘柄的整个部分,如果有的话。

4.6 平衡器—提供等电位点并在绞合线中提供均衡电流,而对连接器无不利影响的汇流

排。

4.7 包装箱—打包装入部件包装的箱体。

4.8 额定电流(安培额定值)—制造厂设定的连接器电流。

4.9 接头线连接器—在两根或更多导线之间以机械施压式设定的,而非永久安装的连接

器。

4.10 稳定性因素S—电流循环测试时度量的连接器温度稳性。 4.11 温度额定值—制造厂设定的绝缘连接器最高温度。

4.12 温升—表示在负载及环境温度条件下测试的连接器温差。

4.13 端子连接器—将一根或多导线与端子平板或双头螺栓,或与类似装置以机械旋压式

设立的连接器。

4.14 部件包装—连接器包装中的最小包装。 4.15 电压额定值—绝缘连接器的最高电压。 5 符号及简化 5.1 ?—度

z