配合施工中,电气专业人员必须随工程进度密切配合土建工程,依照图纸在电缆沟槽、桥架线槽的通过处、盘箱嵌入式安装位置等部位做好预留,注意加强检查,绝不能有遗漏,浇注混凝土时应派专人看护。 1.3线路敷设 (1)电气配管

1)作业条件

① 配合混凝土结构施工时,根据设计图在梁,板,柱中预下过管及各种埋件。

② 在配合砖结构施工时,预埋大型埋件、角钢支架及过管。 ③ 在装修前根据土建水平线及抹灰厚度与管道走向,按设计图进行弹线浇注埋件及稳装角钢支架。

④ 喷浆完成后,才能进行管路及各种盒、箱安装,并应防止管道污染。

2)主要机具

① 铅笔、皮尺、水平尺、卷尺、尺杆、角尺、线坠、小线、粉线袋等。

② 手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、半圆锉、活扳子、灰桶、水桶等。

③ 剪管器、手电钻、钻头、压力案子、台钻等。

④ 电锤、、开孔器、绝缘手套、工具袋、工具箱、煨管器、高凳等。

3)制作工艺

A 钢管的规格、型号应符合设计及规范要求,不应有穿孔、裂纹、凹凸不平及显著的变形。管子配件采用与电线管相应的配件。

B 钢管煨弯时,弯曲处不应有凹陷及开裂,管弯不得小于90度,弯扁度不应大于管径的10%,穿电缆的钢管弯曲半径应符合电缆的弯曲半径要求。电线管弯曲内径不小于电线管外径的2.5倍。

C 钢管暗配时,需采用通丝连接,并按要求做好跨接地线。管路不宜利用轻钢龙骨吊点做支点。

D 每个弯位或一个弯位再加不超过10m直线段或最大15m直线段后加接线盒。

E 钢管,线槽的跨接地线采用?6以上圆钢焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,且双面焊接。

F 非镀锌钢管连接采用套管连接,套管长度为连接管径的1.5-3倍;连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。

G 于建筑面上明装电线管按水平和垂直方向整齐排列,并以鞍型卡予以固定,固定点距不超过1.2m。

H 多条电线管平行敷设时,注意避免在同一地点,彼此跨越向不同方向敷设。

I 建筑施工期间,所有电线配管及电线盒用管栓堵塞,防止混凝土,灰泥及杂物进入电线管内。

J 电线管穿建筑物沉降缝处使用套筒,敷设一条单独的回路保护导线跨接结构沉降缝以保持有效的电气连续性,回路保护导线截面适

合穿入管内最大载流量的导线。

K 如果一条电线管暴露于不同湿度下,则高温段的电线管以接线盒与低温段的分隔。

L 敷设管路超过下列长度时,应加装接线盒。无弯时30m;一个弯20m;两个弯15m;三个弯时8m。

M 水平或垂直敷设明配管允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。

N 管路必须畅通,内侧无毛刺,镀锌层或防腐漆应完整无损,管子不顺直者应调直。

O 管进盒、箱安装:

盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电、气焊开孔,并应刷防锈漆。如用定型盒、箱,其敲落孔大而管径小时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐,不得露洞。管口入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口不宜与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm。有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2-3扣。两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐。

Q 接线盒开孔用开孔器,禁止用电气焊切割,管口与接线盒接地保证牢固。

R 管路敷设完毕,金属管路、箱盒及支架等应做整体接地连接。穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置,采用跨接方法连接。

S 焊接:跨接地线两端双面焊接,焊接面不得小于该跨接线截面

的6倍,焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。

跨接线规格表

管径 15-25 32-40 50-63 ≥70

T 卡接:镀锌钢管或可挠金属电线保护管,应用专用接地线卡连接,不得采用熔焊连接。

4)成品保护

敷设管路时,保持墙面、顶棚、地面的清洁完整。修补铁件油漆时,不得污染建筑物。

施工用高凳时,不得碰撞墙、角、门、窗;更不得靠墙面立高凳;高凳脚应有包扎物,既防划伤地板,不防滑倒。 (2)线槽敷设

a. 安装工序: 弹 线 定 预 留 孔 洞 圆钢 φ5 φ6 φ10 φ8×2 扁钢 25×3 (25×3)×2 吊 杆 吊 架 制 作 位支架与吊架螺栓固定线 防 槽 槽安装腐措施内 配线线路检查及绝缘摇测 金属膨胀螺栓安装

b. 线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定线盒位置和线槽合理走向,作出标记,再以土建标高线为基准确定标高,然后在将线槽进行组装就位,调整固定。

c. 电线槽以1.25m~1.5m(<1.5m)的间距支撑于墙上或悬挂在顶板上,并垂直和水平。

d. 玻璃钢线槽内敷设的导线或电缆不应有接头,接头应在接线箱内。垂直、倾斜或槽口向下敷设玻璃钢线槽时应有防止导线或电缆移动的措施。玻璃钢线槽的连接不得在穿过楼板或墙壁等处进行。

e. 线槽内敷设的导线按回路绑扎成束,排放整齐,侧装和倒挂的线槽内加用绑线,将各束捆扎后,压在线槽的固定螺丝上,以防导线下垂。

f. 线槽安装要求:

① 线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘角,出线口位置正确,不容许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。

② 线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通、或平面二通、平面三通等进行变通连接,导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

③敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)的有关防火要求。

安哥拉安居家园工程水电施工方案