于柱宽的1/4 。
竖向布置:结构沿竖向应尽可能均匀,少变化,使结构的刚度沿竖向均匀,及时要变化,也要均匀变
化,避免突变,避免梁柱偏心距过大和形成短柱(柱净高与截面高度之比小于4)
10. 混凝土结构的抗震等级由什么因素确定?(P.109)
GH答:混凝土结构的抗震等级由结构类型、设防烈度、房屋高度三因素决定。 Fi?niiFEK(1??n)11. 框架结构的水平地震作用计算?GkHk(P.129-P133) ?k?1答: FEk=α1 Geq ; ; ΔFn=δnFEK
12. 初步计算或层数较少时框架结构水平地震作用内力近似计算方法有?(P130)
(1)反弯点法(P130):
其假定有两点:①梁的线刚度无穷大;②底层柱的反弯点在距基础2/3处。即同一层柱两端的相对水平位移相同;除底层外,各层柱的反弯点位于柱高的中点。
dij(2)D 值 法(P131):在反弯点法基础上对柱的抗侧刚度和反弯点高度进行修正后的计算方法。 V?V13. 框架的层间剪力如何分配到各个柱子?
ij答:同一层内各柱子的剪力按抗侧移刚度的比例分配:
?di?1mpjij
14. 框架结构内力组合的两种基本形式?为什么?
答:对于一般结构,当考虑地震作用时,应按下式进行内力组合和验算构件承载力:S=1.2CGGE+1.3CEhEhk
≤R/γ
RE;
考虑到可变荷载组合值系数一般为0.5~0.8。
RE≤R
按无地震作用时,在正常重力荷载下内力进行承载力验算为:S=(1.2CGGE+1.3CEhEhk)γ
15. 框架结构的抗震设计原则?设计时如何体现?
答:抗震框架结构抗震设计应符合强柱弱梁、强剪弱弯、强结点弱构件、强锚固等原则.
强柱弱梁:调整放大柱端弯矩设计值;控制梁端受拉钢筋的配筋率或相对受压区高度; 强剪弱弯:调整放大梁端、柱端的剪力设计值,并加密箍筋;
强节点强锚固:节点配置足够数量的箍筋;加大受力钢筋的锚固长度并在节点区域合理锚固;
16. 为增强梁、柱的延性,应考虑哪些要求?什么是柱子的轴压比?
答:为了增强延性应采取下列措施:(1)适当提高混凝土强度等级;(2)梁端保证一定数量的受压钢筋;
(3)限制梁端受拉钢筋的数量;(4)梁端、柱端箍筋加密;(5)减小柱子轴压比; 柱子轴压比=N/fcA
17. 地震荷载作用下混凝土和钢筋的粘结强度有什么变化?应采取什么措施?
答:在反复荷载作用下,粘结强度会减弱,引起锚固破坏;应把受拉钢筋的锚固长度la加大,用laE表示
18. 框架结点构造图
19. 剪力墙的钢筋有哪几种?各起什么作用?竖向受力筋应设在哪里?
答:剪力墙的钢筋有竖向受力钢筋、竖向分布钢筋及水平分布钢筋、箍筋和拉筋。
竖向受力钢筋的作用是抵抗剪力墙截面的M和N(偏心受压或偏心受拉)竖向受力钢筋设在端柱内;水平分布筋的作用是抵抗剪力墙截面的剪力;竖向分布筋部分参与受拉;箍筋的作用使端柱内的受力钢筋形成骨架;拉筋用来拉结双排分布筋。
20. 剪力墙墙肢的上下左右各应设置什么?
答:剪力墙的梁端应设端柱或暗柱;框剪结构的剪力墙还应在楼面高度处设梁或暗梁;
21. 大偏心受压的剪力墙墙肢作承载力计算时假定什么范围内的竖向分布钢筋达到屈服强度?
答:假定离受压区边缘1.5x以外受拉区的分布筋参加工作。
22.框架结构梁柱节点承载力和延性受哪些因素影响?(P139)
(1)梁板对节点处的约束影响:(2)轴压力对节点抗剪强度和延性的影响,轴压比大于0.6~0.8时节点
精彩文档
实用标准文案
混凝土抗剪强度随轴压力增加而减小;轴压力的存在会降低节点延性;(3)剪压比和配筋率对节点抗剪强度有影响;(4)纵筋滑移对延性的影响。
另外:重点把底部剪力法的计算、反弯点法的计算、砌体墙身刚度的计算(尤其是开洞口墙的刚度)的计算过程重点了解。