好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

奥鹏中国地质大学(北京)网考资料 电力系统保护原理.pdf

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

单选题1.()是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增加的简单保护.

A.异常运行保护B.辅助保护C.失灵保护答案:B

2.()的出现是区分正常运行、过负荷、系统震荡及相间短路的基本特征.

A.正序分量B.负序分量C.零序分量D.均可答案:B

3.220~500kV线路分相操作断路器使用单相重合闸,要求断路器三相合闸不同期时间不大于().

A.1msB.5msC.10ms答案:B

4.220kV输电线路单相跳闸时,熄弧快慢主要决定于()

A.短路电流的大小B.单相跳闸的快慢C.潜供电流的大小D.不平衡电流的大小答案:C

5.90度接线功率方向继电器的内角α取值为()

A.-30°B.90°C.60°D.30°或者45°答案:D

6.Y/△一11接线的变压器,是指正常运行时().

A.星型侧相电压超前三角侧相电压30°B.星型侧线电压超前三角侧线电压30°C.星型侧线电压滞后三角侧线电压30°答案:C

7.Yo/△一11变压器,三角形侧ab两相短路,星形侧装设两相三继电器过流保护,设ZL和ZK为二次电缆(包括电流互感器二次漏阻抗)和过流继电器的阻抗,则电流互感器二次负载阻抗为()

A.ZL+ZkB.2(ZL+Zk)C.3(ZL+Zk)答案:C

8.按躲负荷电流整定的线路过流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器的极性接反而可能误动的接线方式为().

A.三相三继电器式完全星形接线B.两相两继电器式不完全星形接线C.两相三继电器式不完全星形接线答案:C

9.不平衡电流主要是由于三个电流互感器的励磁电流()而产生的.

A.相等B.不相等C.过大D.过小答案:B

10.采用(),就不存在由发电机间相角确定的功率极限问题,不受系统稳定的限制.

A.串联补偿B.直流输电C.并联补偿答案:B

11.采用VFC数据采集系统时,每隔瓦从计数器中读取一个数.保护算法运算时采用的是().

A.直接从计数器中读取得的数B.瓦期间的脉冲个数C.2T=或以上期间的脉冲个数

答案:C

12.纯电感、电容并联回路发生谐振时,其并联回路的视在阻抗等于().

A.无穷大B.零C.电源阻抗D.谐振回路的阻抗答案:A

13.大接地电流系统,发生单相接地故障,故障点距母线远近与母线上零序电压值的关系是()

A.无关B.故障点越远零序电压越高C.故障点越远零序电压越低答案:C

14.大接地电流系统与小接地电流系统划分标准之一是零序电抗X0与正序电抗Xl的比值,满足X0/X1()且R0/X1≤1的系统属于小接地电流系统()

A.大于5B.小于3C.小于或等于3D.大于3答案:C

15.大接地电流系统中,发生接地故障时,零序电压在()

A.接地短路点最高B.变压器中性点最高C.各处相等D.发电机中性点最高答案:A

16.当大气过电压是线路的避雷器放电时,电流速断保护应该()

A.同时动作B.不该动作C.以时间差动作D.视情况而定是否动作答案:B

17.当电压互感器接于母线上时,线路出现非全相运行,如果断线相又发生接地故障,两端负序方向元件().

A.不能正确动作B.能正确动作C.动作特性不确定答案:B

18.当零序功率方向继电器的最灵敏角为电流越前电压110°时,().