文档仅供参考
14
、检修电机、变压器吊机芯抽转子时,必须防止碰撞线圈和损坏绝缘。 15
、检修开关时,不准任意改动原设备上的端子序号和标记,要保护好防爆面,对失爆或不合格的防 爆面要按规程要求进行修理。 16
、起吊和搬运超过 50kg
的设备、材料或设备零部件时必须使用起重工具。使用起重工具时,应先
检查手拉葫芦、三脚架、起重梁、卡子、绳套、锁具、起重锚杆(索)滑轮等工具的强度是否合乎<煤矿
安全规程>要求起重工具应牢固可靠,并应有足够的安全系数。 17
、变电所、配电点或巷道检修电气设备或电缆时,如果现场瓦斯浓
6
2020年5月29日
文档仅供参考
度超过 1%
时,严禁送电操作或检 修。 18
、变电所搬迁变压器要先确认停电,验电、放电,断开供电高防开关隔离手车,方可拆卸高低压侧
电缆进行搬迁,在进出变电所时移变要与其它设备保持 0.5m
以上间隙,人力拖运要使用滚杠,移变两侧 机电设备检修通用安全技术措施 18
不得有人逗留,要服从施工负责人统一指挥。 19
、检修高防开关要严格执行工作票制度和工作票审批制度,检修负荷侧要拉出隔离手车,检修电源
侧要断开变电所总开关和联络开关,并拉出隔离手车,挂上”有人工
7
2020年5月29日
文档仅供参考
作,严禁合闸”警示牌,派专人站岗
后,方可验电、放电、装设短路地线进行检修;检修变电所总开关时要自上一级变电所进行停电,并派专
人站岗,检修联络开关时,要同时断开各相关段总开关。 20
、检修变电所或配电点低压开关,要先断开其供电变压器的高防开关,对低压开关和电缆验电、放 电、装设短路地线方可进行检修。 21
、在检修有危及她人安全的电气设备时,要对用电单位下停送电书面通知,并严格执行检修停送电
时间,在检修相关联的不同变电所电器设备时,要执行工作票制度,专人联系停送电。 22
、设备或材料的更换和起吊 ( 1
8
2020年5月29日
文档仅供参考
) 50Kg
以上物件要使用起重工具吊运,严禁人力运输。 ( 2
)设备起吊要使用起重工具,起吊前应详细检查起重工具。 ( 3
)起重工具要有足够的安全系数,严禁超载起重。 ( 4
)起重工作应由有经验的维修工专人指挥,起重物下严禁站人,被吊物链子拴扣应牢固可靠、重 心平稳,严禁用人平衡起吊物件。 ( 5
)起吊物件时,应先将吊绳逐渐涨紧,使物体微离地面,进行试吊,检查
9
2020年5月29日
文档仅供参考
物体是否平衡,链子拴 扣是否松动、 生根是否牢固、 器械有无异响, 如出现上述情况, 应立即停止起吊, 重新处理后再进行起吊。 ( 6
)使用葫芦起吊时,首先应检查吊梁或三撑的高度和稳定性,拉小链时,双手应均匀用力,不得
过猛过快,起吊物需悬空停留时,要将小链拴在大链上。 ( 7
)利用小绞车起吊时,应注意使小绞车提升中心线与实际受力方向一致,若方向不对时,不能用
撬棍别住钢丝绳导向,可利用导向轮导向,起吊前应先点动开车,使钢丝绳涨紧后检查钢丝绳受力方向是
否正确,各部件若无异常后方可开车起吊。不允许在运转过程中一
10
2020年5月29日