设备检修安全技术
措施
2020年5月29日
1
文档仅供参考
井下电气设备的一般检修安全措施(包括电机、启动设备、控制设备、变压器、高低压电缆) 说明: 1
)井下变(配)电所电气设备检修、维修应遵循<煤矿安全规程>中有关电气的规定, 2
)本安全措施仅适用于机电队井下各采区变(配)电所一般性检查、维修。 1
、检查试验维修各变电所设备必须由井下电工进行,井下维修电工应熟悉变电所设备的性能、结构、
原理,并能够分析产生故障的原因,经过培训合格后持证上岗,能够独立工作,独立解决问题,新学员、
无独立工作的人员、无证人员严禁进入变(配)电所进行作业。 2
2
2020年5月29日
文档仅供参考
、在进行电气设备的检查、试验、维修时,必须严格遵守<煤矿安全规程>第 440 条至 491 条的有 关规定。 3
、井下值班、流动电钳工必须穿绝缘鞋、带瓦斯便携仪和高低压检电笔,绝缘鞋要按期进行校验,
高低压检电笔要正确使用;工作服要扎紧袖口、扣好衣扣。
4、严禁带电检修、迁移电气设备和电缆。
5、检修前,对所用的仪器仪表、绝缘用具、材料等应进行全面检查,检查是否完好、合格,否则不得使用。 6
、检修电气设备要严格执行停送电制度,操作高压设备要做到: 1
3
2020年5月29日
文档仅供参考
)非专职电气人员不得擅自操作电气设备; 2
)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上; 3
)手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。 7
、检查、检修机电设备时,严禁带电作业,必须遵循验电、放电、装设短接地线的顺序,并挂”有
人工作,禁止合闸”警示牌,拉警戒绳,并派专人看管。 8
、验电时,必须使用与被测电压相符合的合格的验电笔。 9
、装短接地线的顺序:应先接接地端,后接导体端;拆短接地线的顺序与此相反。接地线必须与地
4
2020年5月29日
文档仅供参考
连接良好。 10
、从事电器工作严禁单独作业,必须有两人以上进行,操作高压线路或电器设备时,必须一人工作 一人监护。 11
、在有可能反送电的开关上工作时,必须切断前一级反送电的电源开关。并在前后两级反送电的开
关上悬挂”有人工作,禁止送电”警示牌和装设短路地线,设专人进行站岗。 12
、送电工作要有专人联系,专人送电,坚持谁停电谁送电的原则,严禁盲目送电、约时送电或电话 送电。 13
、在有可能反送电的开关门上加锁和悬挂”反送电开关,小心有电”的标志牌。
5
2020年5月29日