好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

土木工程专业生产实习日记

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

个人收集整理 仅供参考学习

的试验。以确认气压焊工的操作技能,确认现场钢筋的可焊性,并选择最佳的焊接工艺。试验的钢筋从进场钢筋中截取。每批钢筋焊接6根接头,经外观检验合格后,其中3根做拉伸试验,3根做弯曲试验。试验合格后,按确定的工艺进行气压焊。

5、钢筋气压焊时,在两钢筋缝隙密合和镦粗过程中,对钢筋施加的轴向压力,按钢筋横截面积计,应为30~40MPa。为保证对钢筋施加的轴向压力值,应根据加压器的型号,按钢筋直径大小事先换算成油压表读数,并写好标牌,以便准确控制。

6、钢筋气压焊的开始宜采用碳化焰,对准两钢筋接缝处集中加热,并使其内焰包住缝隙,防止钢筋端面产生氧化。钢筋端面的合适加热温度应为1150~1250℃;钢筋镦粗区表面的加热温度应稍高于该温度,并随钢筋直径大小而产生的温度梯差而定。

8、在加热过程中,如果在钢筋端面缝隙完全密合之前发生灭火中断现象,应将钢筋取下重新打磨、安装,然后点燃火焰进行焊接。如果发生在钢筋端面缝隙完全密合之后,可继续加热加压,完成焊接作业。

9、质量检查:在焊接生产中焊工应认真自检,若发现偏心、弯折、镦粗直径及长度不够、压焊面偏移、环向裂纹、钢筋表面严重烧伤、接头金属过烧、未焊合等质量缺陷,应切除接头重焊,并查找原因及时消除。

文档收集自网络,仅用于个人学习 2010年4月6日 晴

施工方案的拟定是单位工程施工组织设计的核心内容,这是陈工在工地上一再给我们说的话。选择施工方案必须从单位工程的全局出发,慎重研究决定,做到技术可行、工艺先进、经济合理、措施得力、操作方便。方案的合理与否,直接关系到单位工程施工的质量、进度和成本。文档收集自网络,仅用于个人学习 施工方案的拟定一般包括:施工阶段的划分,施工顺序的选择,选择主要分部分项工程的施工方法和施工机械,组织各项劳动资源等,是一个综合的、全面的分析和对比决策的过程。既要考虑施工的技术措施,又必须考虑相应的施工组织设计,并确保落实。文档收集自网络,仅用于个人学习 拟定施工方案以前,要考虑现场的水电供应条件;施工阶段主导的施工机械的型号、数量及供应条件;材料构件及半成品的供应条件;劳动力的供应情况;工期的限制等等。这些应该在施工方案的编制过程中逐步调整和完善。文档收集自网络,仅用于个人学习 对不同结构的单位工程,其施工方案的拟定的侧重点也不相同。砖混结构的房屋施工以主体工程的施工为主,重点在基础工程的施工方案;单层工业厂房施工,以基础工程、预制工程、和吊装工程的施工方案为重点;多层框架结构则以基础工程和主体框架施工方案为主。另外,施工技术比较复杂、施工难度大或采用新技术、新工艺的分部分项工程,也应该成为施工方案的重点。文档收集自网络,仅用于个人学习 走马观花的看了一天,似懂非懂,陈工告诉我们,施工方案看起来很抽象,在现场体现的并不明显,但是同样的一个工程采用不同的施工方案,其结果和效率是完全不一样的,体现在成本和工期上就变得十分可观,因此,好的施工方案对于项目经理来说就十分重要了。文档收集自网络,仅用于个人学习 2010年4月7、8日 晴

这几天通过与工地现场的监理的沟通,我了解了监理的一般工作程序,大约如下: 总程序

(1)参加投标,取得项目的监理任务。

(2)监理单位与项目法人签订工程的项目监理合同。 (3)编制工程项目监理计划。

(4)按工程建设进度,分专业编制工程项目监理细则。 (5)按监理细则进行监理。

(6)参与竣工验收,签署监理单位意见。 (7)向项目法人提交监理合同程序。

工程项目监理是指监理单位接受项目法人的委托,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同和其他建设合同,对工程项目实施的监督管理。工程项目监理的主体是监理单位;客体是工程项目;其依据是国家批准的工程建设文件,有关工程项目的法律、法规,建设监理合同,其他合同等。实行项目监理,已经成为我国的一项重要的制度。工程项目监理的主要内容有:投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、组织协调、信息管理等内容组成。文档收集自网络,仅用于个人学习 2010年4月9、10日 晴

这两天,在陈工的带领下,我们在工地现场看了下工地现场的施工组织,我们实习的工地现场一共设有三个钢筋车间,因为一共有三个塔楼,每个塔楼前设置一个钢筋车间,以便进行钢筋的加工和下料。工地现场一共有三台塔吊,每个塔楼边上有一个,以便进行原料的垂直运输和构件的安装。三个塔楼共用一个木工车间,因为木工的工程量较小,且便于

1 / 1

个人收集整理 仅供参考学习

运输,故只设有一个木工车间。在工地现场我们了解到,在现场布置的时候要特别注意生产和生活区间的分离,要分开,以方便施工和保证安全。文档收集自网络,仅用于个人学习 建筑施工组织的任务是根据建筑产品生产的技术经济特点,以及国家基本建设方针和各项具体的技术规范、规程、标准,实现规程建设计划和设计的要求,提供各阶段的施工准备工作内容,对人、资金、材料和施工方法等进行合理安排,协调施工中各专业施工单位、各工种、资源与时间之间的合理关系。文档收集自网络,仅用于个人学习 施工组织的基本原则:1)贯彻执行《建筑法》,坚持建设程序,2)合理安排施工顺序,3)用流水作业法和网络计划技术组织施工,4)加强季节性施工措施,确保连续施工,5)贯彻工厂预制和现场预知相结合的方针,6)充分发挥机械效能,提高机械化程度,7)采用国内外先进的施工技术和科学管理方法,8)合理部署施工现场,尽可能减少暂设工程。

文档收集自网络,仅用于个人学习 施工组织的依据:1.建筑产品的特点 固定性,体积庞大性,多样性,综合性;2.建筑施工的特点 流动性,周期长,单件性,复杂性,协作单位多。文档收集自网络,仅用于个人学习 通过对施工组织的了解,我真的体会到施工组织在施工过程中的重要作用,好的施工组织不仅可以保证质量和安全,更可以加快进度和节约建筑施工的成本。文档收集自网络,仅用于个人学习 2010年4月11日 晴

今天是我们自己工地实习的最后一天,碰巧见到了总工,趁机我向他了解了下工程中一些比较泛泛的管理问题,他的回答很精彩,我总结如下:

1、分包商施工质量不佳。分包商材料方面质量问题,以次充好,鱼目混珠;施工质量不符技术规程、规范、设计文件要求。对策:在合同中详细指明材料品牌、材质、性能参数等,现场严把材料关,总包方必须深入了解相关材料知识和市场信息,提高业务能力,堵住分包商的空子;提高自身业务水平,动态检查,研究质量缺陷,分析原因,指定改进计划,实施和督促分包商改进。

2、分包商现场管理人员和技术工人素质不高。对策:合同报价阶段注意考察分包商施工技术能力、人员素质;施工前,采用样板工程引路的办法,实际考察,防止低劣素质队伍进入;总包方督促分包采取措施加大培训投入,必要时直接介入专项管理。以总包方的技术能力支持分包商。

3、分包商工期拖延。对策:总包加强现场进度检查监控,制定激励、奖罚措施,与有关各方及时沟通。

4、分包商只顾自身施工管理,并且总是内敛的,忽略项目整体系统性。对策:在合同中要求分包商承担协调配合义务,现场管理采用奖罚等激励措施,强化分包商主动配合总包管理的行为,弱化分包商内敛行为,教育分包商树立项目整体的系统观念。

5、总包商逃避自身义务。对策:分包商要与总包方建立利益共同体的观念,切实履行合同,承担各自义务;同时建立同期记录,完善书面凭证。文档收集自网络,仅用于个人学习 通过与总工的交谈,我深切的感受到在工程项目中,不仅要懂技术,还要懂管理,这样才是有发展前途的,只懂技术不懂管理是难以成为一名合格的工程师的。短短的实习就要结束,但是我想这只是一个开始,作为一名刚刚走出校门的学生,我要学习的东西真的还有很多。

文档收集自网络,仅用于个人学习 7 月27 号

今天我跟着甲方去检验钢筋,发现有的钢筋并不在放线的范围里面,于是工人们就强行把钢筋扭曲放在线的里面这样就造成了钢筋的一次疲劳所以应该截断重新打孔焊接,有的预留电箱孔洞的四周没有加附加筋有的窗台梁的两边不一般高这是由于工人没有按标准标高工作的结果。 文档收集自网络,仅用于个人学习 7 月28 号 下午浇筑了8.9 单元的屋面以及个别的柱子 7 月29 号 今天下雨工程没有太多进展。 7 月30 号 文档收集自网络,仅用于个人学习 今天去旁听了混凝土工的职业技术培训。学习了一些较为实用的技术。 7 月31 号 今天我观看了浇注二层的剪力墙了,层高为3.9 文档收集自网络,仅用于个人学习 米,因为怕一次浇筑完后振倒不开所以分两层浇筑,然后用震动棒分别振实,墙与墙,墙与柱子的交接处的钢筋比较密实所以比其它部位难浇筑因为这些所以这些部位震动的次数比其他的部位多些。 文档收集自网络,仅用于个人学习 8 月1 号 今天浇筑了1、3、4、5

单元的二层屋面于是我就开始在这几个屋面上放线,因为由此向上就是标准层了所以比以前的防线就容易多了因为结构比以前的清楚易懂了。 8 月2 号 文档收集自网络,仅用于个人学习 学习钢筋工的职业技术培训。 8 月3 号 通过昨天对钢筋工工作的学习,今天仔细观看了

1 / 1

个人收集整理 仅供参考学习

钢筋工人对钢筋绑扎的详细过程,并对不太清楚的地方进行了询问。 8 月4 号 文档收集自网络,仅用于个人学习 今天我跟安全员去检查工地上工人们施工过程中的安全问题,经过检查,大多人还是有安全意识,但是有少数不按要求的,如不系安全带的, 文档收集自网络,仅用于个人学习 在工地吸烟的,安全员对他们进行了教育批评,有的还做出了处罚。 8 月5 号

钢筋和摸板刚完成,我们去检查,检查通过后,又叫监理检查,再后是甲方代表,都通过了后,才对其下达可以进行下一工序的命令。 8 月6 号 文档收集自网络,仅用于个人学习 监理人员对地下室的砌筑进行检查,经检查发现一处马牙槎不合格,还有工人的砌筑方法不正确。不符合“三一” 的规定,监利人员做了示范。 8 月7 号 文档收集自网络,仅用于个人学习 下午,经过验收合格后开始浇筑混凝土,我没有鞋,不可以进入跟着现场操作,只可以在远处看工人们是怎么做的,在浇筑前,有工人对屋面和梁进行清理,并对于较干的加些水,但是不可以有积水。 文档收集自网络,仅用于个人学习 8 月8 号 早上八点到工地后,师傅们都已经到齐去工地了,我就找了上去,我的师傅和钢筋工长。监理正在检查摸板和钢筋连接质量,通过检查发现有一个柱子竟然有5 文档收集自网络,仅用于个人学习 根钢筋连接不合格,由于是机械连接,我也不懂,就问了下,原来是由于钢筋的加工没有到位,在外漏丝数太多了,处理办法就是每个接头处用2.5m文档收集自网络,仅用于个人学习 的同级钢筋绑扎加固,由于钢筋工的工作疏忽被处罚了,这给我一个启发:要想质量有所提高,就必须严格管理。 8 月9 号 文档收集自网络,仅用于个人学习 先对地面进行清理后,对柱子进行了测量,然后弹墨线,把柱子摸板的支撑线也定出来了。 8 月10 号

今天下起了雨,师傅忙着检查摸板和钢筋,经检查有一处梁的钢筋设计超过规定至少2 公分,经处理合格后,工人们才继续施工。 8 月11 号 文档收集自网络,仅用于个人学习 实习最后一天,上午我正常实习下午提前从工地下来,在办公室整理了文件,桌子,把办公室打扫的干干净净,向师傅和经理们告别后,离开了实习工地。 文档收集自网络,仅用于个人学习 土木工程实习日记2004-文档信息9页