好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

节流元件安装质量检验评定表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

节流元件安装质量检验评定表

建 设 单 位 单位工程名称 施 工 单 位 分部工程名称 型号规格 数量 备 注 质 量 情 况 工 程 内 容 序号 检 验 内 容 及 质 量 要 求 孔径必须符合设计要求,其允差不超过节流件(标准孔板、(1) 2下列规定:(d/D)≤0.45 为±0.001d; 喷咀)的孔径和精2 (d/D)>0.45为±0.0005d 度检查。 (d:节流件内径; (2)喷嘴的出口或孔板的入口边缘应无毛 D:管道内径) 刺和园角。 节流元件安装位置应正确,前后直管段的长度应符合要求。(详 见自动化仪表安装质量检验评定表5)。 节流元件的进出口方向必须正确,并与管道同轴,允许偏差为 管道内径的1%。 节流元件的法兰平面应与管道轴线垂直,允许偏差为1毫米。 法兰与管道焊接后,管口内的焊肉必须锉平同法兰面相齐;内壁不得有焊瘤、毛刺;法兰的密封面应无损伤。 法兰取压的节流元件的取压孔中心至板面距离应为25.4毫米,允许偏差为0.8毫米。抽查10%、不应少于5个。 (1)流体是气体,在管道上半部。 取压短管应垂直于管道轴线、(2)流体是液体,在管道的水平中心线下45°夹角范围内。 开孔位置应符合右表规定。 (3)流体是蒸气,在管道上半部与管道中心线成0—45°夹角范围内。 1 2 3 4 5 6 7 检 验 意 见 建 设 单 位 代 表 评 定 等 级 项目技术负责人: 质量检查员: 班组长: 制表人:

年 月 日 (主要操作者)

节流元件安装质量检验评定表

节流元件安装质量检验评定表建设单位单位工程名称施工单位分部工程名称型号规格数量备注质量情况工程内容序号检验内容及质量要求孔径必须符合设计要求,其允差不超过节流件(标准孔板、(1)2下列规定:(d/D)≤0.45为±