分户验收流程及组织 附《住宅工程质量分户验收表》
依据住建部《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》,分户验收(住宅工程质量分户验收),是指建设单位组织施工、监理等单位,在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上,在住宅工程竣工验收前,依据国家有关工程质量验收标准,对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能等进行检查验收,并出具验收合格证明的活动。
分户验收的全部内容: (一)住宅室内
① 地面、墙面和顶棚质量 ② 门窗质量 ③ 栏杆、护栏质量 ④ 防水工程质量 ⑤ 室内主要空间尺寸 ⑥ 给水排水系统安装质量 ⑦ 室内电气工程安装质量 ⑧ 建筑节能和采暖工程质量. (二)公共部位 ① 外墙质量
② 楼梯、电梯和通道质量 ③ 地下室质量
第一章 住宅工程质量分户验收的规定
一、分户验收内容
(1)地面、墙面和顶棚质量 (2)门窗质量 (3)栏杆、护栏质量 (4)防水工程质量 (5)室内主要空间尺寸 (6)给水排水系统安装质量 (6)室内电气工程安装质量 (7)建筑节能和采暖工程质量 (8)有关合同中规定的其他内容
二、分户验收依据
分户验收依据为国家现行有关工程建设标准,主要包括住宅建筑规范、混凝土结构工程施工质量验收、砌体工程施工质量验收、建筑装饰装修工程施工质量验收、建筑地面工程施工质量验收、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收、建筑电气工程施工质量验收、建筑节能工程施工质量验收、智能建筑工程质量验收、屋面工程质量验收、地下防水工程质量验收等标准规范,以及经审查合格的施工图设计文件。
三、分户验收程序
1 、根据分户验收的内容和住宅工程的具体情况确定检查部位、数量 2 、按照国家现行有关标准规定的方法,以及分户验收的内容适时进行检查 3 、每户住宅和规定的公共部位验收完毕,应填写《住宅工程质量分户验收表》(见附件),建设单位和施工单位项目负责人、监理单位项目总监理工程师分别签字
4 、分户验收合格后,建设单位必须按户出具《住宅工程质量分户验收表》,并作为《住宅质量保证书》的附件,一同交给住户
分户验收不合格,不能进行住宅工程整体竣工验收。同时,住宅工程整体竣工验收前,施工单位应制作工程标牌,将工程名称、竣工日期和建设、勘察、设计、施工、监理单位全称镶嵌在该建筑工程外墙的显著部位。
四、分户验收的组织实施
分户验收由施工单位提出申请,建设单位组织实施,施工单位项目负责人、监理单位项目总监理工程师及相关质量、技术人员参加,对所涉及的部位、数量按分户验收内容进行检查验收。已经预选物业公司的项目,物业公司应当派人参加分户验收。
建设、施工、监理等单位应严格履行分户验收职责,对分户验收的结论进行签认,不得简化分户验收程序。对于经检查不符合要求的,施工单位应及时进行返修,监理单位负责复查。返修完成后重新组织分户验收。
工程质量监督机构要加强对分户验收工作的监督检查,发现问题及时监督有关方面认真整改,确保分户验收工作质量。对在分户验收中弄虚作假、降低标准或将不合格工程按合格工程验收的,依法对有关单位和责任人进行处罚,并纳入不良行为记录。
第二章 住宅工程质量分户验收表
住宅工程质量分户验收表
分验户表
工程名称 建设单位 施工单位 序号 楼地面、 1 地面裂缝、空鼓,墙面和顶棚爆灰、空验收项目 主 要 验 收 内 容 验 收 记 录 房(户)号 验收日期 监理单位 墙面和顶鼓、裂缝,装饰图案、缝格、色泽、表面洁棚 净 窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃安装 2 门 窗 3 栏 杆 栏杆高度、间距、安装牢固、防攀爬措施 屋面渗水、厨卫间渗水、阳台地面渗水、4 防水工程 外墙渗水 室内主要 5 空间尺寸 给排水工开间净尺寸、室内净高 管道渗水、管道坡向、安装固定、地漏水封、给水口位置 接地、相位、控制箱配置,开关、插座6 程 7 电气工程 位置 8 建筑节能 保温层厚度、固定措施 9 其 它 烟道、通风道、邮政信报箱等 分户验收结论 符合设计及规范要求 建设单位 项目负责人: 验收人员: 年 月 日
施工单位 项目经理: 验收人员: 年 月 日 监理单位 总监理工程师: 验收人员: 年 月 日 物业或其他单位 项目负责人: 验收人员: 年 月 日
住宅工程质量分户验收汇总表
分验汇总表
工程名称 建设单位 施工单位 监理单位 内容 建筑面积 结构及层数 验收户数 最终验收日期 验收情况 检验项目 情况 验收结论 符合设计及规范要求 建设单位 项目负责人: (公章) 年 月 日 施工单位 项目经理: 年 月 日 监理单位 总监理工程师: 年 月 日 物业或其他单位 项目负责人: 年 月 日 注:1 本表完善后由工程建设各方留存并送质量监督机构备案。 2 验收结论中应明确验收不合格的户号及协商处理情况。