好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

间歇式或后浇式加强带施工工法 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

青建集团股份公司企业工法

CNQC-GF12007

超长混凝土结构中应用

间歇式或后浇式加强带的施工工法

Construction Method of Intermittent Type / Post-Grouting Enhancement Beltin Super Long Concrete Structure

2007年12月28日发布 2008年1月1日实施

青 建 集 团 股 份 公 司 发 布 精选文档

.

1 前言

超长混凝土结构在地下和地上工程中应用日益广泛,如何运用“抗”与“放”的原理,合理的划分超长结构,既能解决混凝土收缩应力的问题,防止开裂,又有利于施工组织,是当前施工中较为普遍的问题。青建集团股份公司技术中心组织总承包分公司与置业分公司的相关人员,对超长混凝土结构工程中运用间歇式、后浇式加强带划分施工段,防止混凝土开裂的方法进行了试验研究和理论分析,并在奥运帆船比赛中心、数码科技大厦、科技广场二期等工程上进行了实际应用,所形成的研究成果“间歇式、后浇式膨胀加强带在超长结构中的应用研究”于2007年9月通过了青岛市科技局组织的专家鉴定,其技术水平为国际先进。本工法就是在此基础上由青建集团股份公司总承包分公司编制完成的。

2 工法特点

2.0.1 本工法运用“抗”“放”结合的原理,能有效的防止超长混凝土结构的开裂,保证结构工程的质量。

2.0.2 本工法有利于施工段的划分,方便了施工组织,并能够加快施工速度,提前为其他工序提供作业面,减少周转材料的使用。

3 适用范围

本工法适用于超长混凝土结构的地下及地上工程的分段施工中。

4 工艺原理

4.0.1 间歇式加强带。当一侧混凝土浇筑,且相邻施工段混凝土具备浇筑条件后,随即同时浇筑加强带和相邻施工段的混凝土;间歇式加强带主要是利用了膨胀带产生的预加应力即“抗”的原理,抵消混凝土的收缩应力,防止开裂。

4.0.2 后浇式加强带是在两侧混凝土浇筑并间隔一定时间(7~14d)后,方可浇筑其间的加强带。它是利用了“抗”

掺12%~14%膨胀剂构造同后浇带“放”结合的原理,即先释放部分混凝土的收缩应力,再构造同后浇带Ⅱ段混凝土浇筑完毕后7~14天后浇筑利用加强带抵消另一部分收缩应力。

4.0.3 本工法结合了结构的边界约束条件、施工条件等,来Ⅰ段Ⅱ段选择间歇式或后浇式加强带合理的划分施工段,以防止结构开裂,加快施工速度,见图4.0.3。对上部结构还应用了掺8%~10%膨胀剂或不掺加模板加强等技术措施,以保证结构工程的质量。 铁丝网浇筑顺序:Ⅰ段→Ⅱ段→加强带膨胀应力曲线

掺膨胀剂8%-10% 收缩应力曲线 混凝土Ⅰ段Ⅱ段后浇式加强带构造同后浇带膨胀加强带掺12%~14%膨胀剂钢丝网 掺8%~10%膨胀剂或不掺加加强带掺膨胀剂12%-14%浇筑顺序:Ⅰ段→加强带、Ⅱ段间歇式加强带精选文档

加强带受力示意图图4.0.3 间歇式、后浇式加强带原理

.

5 工艺流程及操作要点

5.1 工艺流程

5.1.1 间歇式加强带工艺流程见图5.1.1。 5.1.2 后浇式加强带工艺流程见图5.1.1。

第一段模板支设 第一段钢筋绑扎 第一段混凝土浇筑,同时留设间歇式加强带 第一段混凝土进行养护 第二段模板支设 第二段钢筋绑扎 第二段及加强带混凝土浇筑 混凝土养护 图5.1.1 间歇式加强带工艺流程

精选文档第一段模板支设 第一段钢筋绑扎 第一段混凝土浇筑,同时留设后浇式加强带 第一段混凝土进行养护 第二段模板支设 第二段钢筋绑扎 第二段混凝土浇筑 两段混凝土浇筑完成养护7~14d后, 浇筑加强带混凝土 加强带混凝土养护 图5.1.2 后浇式加强带工艺流程

.

5.2 操作要点

5.2.1 间歇式、后浇式加强带的设置原则及构造要求。

1 地下室混凝土结构间歇式、后浇式加强带设置时应考虑底板的约束条件、施工段的划分等因素,按设计的要求或参考表5.2.1的要求设置。

表5.2.1 后浇带、加强带设置间距

地基约束条件 桩、锚杆 岩体地基 滑动层 后浇带 ≤40m ≤50m ≤70m 后浇式加强带 膨胀带或间歇式加强带 ≤35m ≤30m ≤45m ≤40m ≤65m ≤50m

1)间歇式、后浇式加强带应避开主楼、电梯井、集水坑等位置;

2)底板不宜采用后浇式加强带,墙体不宜采用间歇式加强带;

3)工期紧要求紧的地下室应优先采用间歇式或后浇式加强带。

2 地上混凝土结构可按40~50m的间距设置间歇式、后浇式加强带,相邻施工段之间宜采用间歇式加强带。间歇式、后浇式加强带应避开电梯井、楼梯间等混凝土墙体的位置,

3 连续采用后浇式加强带的长度不宜超过200m,连续采用间歇式加强带的长度不宜超过150m。否则,应设置一定数量的后浇带,见图5.2.1-1。

4 设计及构造要求主要包括:

1)为消除超长混凝土结构的收缩应力,控制混凝土裂缝,在超长混凝土结构施工中设置2~3m宽加强带,加强带混凝土强度等级比加强带两侧混凝土强度提高5MPa,并在混凝土中掺加一定数量的膨胀剂(见本工法6.1节),使其产生一定的预加膨胀应力,抵消混凝土自身及温度的收缩应力。

2)除加强带外,其他部位的混凝土应按照设计要求掺加或不掺加膨胀剂,上部结构其他部位的混凝土不宜掺加膨胀剂。

3)底板后浇式加强带的构造同《混凝土结构地下室抗裂防渗工法》(QDCG-GF12001)中后浇带的构造,底板间歇式加强带构造见图5.2.1-2,底板后浇式、间歇式加强带的应采用膨胀止水条,其他部位可采用止水钢板。上部结构间歇式、后浇式加强带的构造见图5.2.1-3。

5.2.2 加强带部位的模板支设应符合下列要求:

1 除间歇式加强带与施工段混凝土同时浇筑部位可采用密目钢丝网外,其余加强带与施工段混凝土结合部位均应采用木模板或快易收口钢板网。第一段梁板混凝土浇筑时,在加强带一侧挂密目钢丝

精选文档 间歇式加强带后浇式加强带图5.2.1-1 后浇式、间歇式加强带设置

密目钢丝网 16200加固钢筋膨胀止水条膨胀加强带2~3m木模板或快易2m~3m图收口钢板网5.2.1-2 底板间歇式加强带构造 间歇式膨胀加强带密目钢丝网 16200加固钢筋方木顶托支 撑 加 密 区上部结构间歇式膨胀加强带做法木模板或快易收口钢板网2m~3m木模板或快易收口钢板网后浇式膨胀加强带方木上部结构后浇式膨胀加强带做法图5.2.1-3 上部结构加强带构造

.

网,网孔直径≤10mm,并加设竹胶板,每隔200mm设置一根竖向Ф16钢筋予以加固。加强带钢筋在绑扎顶板钢筋时,一并绑扎,保证顶板及梁钢筋连续通过加强带,其上下均应留出不小于3cm混凝土保护层,钢丝网应与上下层水平钢筋及竖向加固筋绑扎或焊接牢固,见图5.2.1-2、图5.2.1-3。

2 上部结构采用间歇式加强带的楼板,加强带部位支撑体系支撑应适当加密,并使用带顶托的支撑,见图5.2.1-3。

5.2.3 混凝土浇筑应符合下列要求:

1 后浇式加强带的混凝土应待两侧混凝土浇筑后,7~14天后方可浇筑。

1)后浇带混凝土浇筑前,应先清除垃圾,清理钢筋及松动的混凝土;将两侧混凝土界面凿毛,用水冲洗干净并充分湿润,然后在混凝土界面上涂刷界面处理剂或素水泥浆。

2)加强混凝土振捣,以混凝土不泛浆、不出气泡为准,不得过振。

3)混凝土浇筑完成,表面至少搓平 3 次,最后一次搓平压实应在混凝土接近初凝时进行,必要时也可进行二次振捣,以保证混凝土不引起沉缩裂缝。

2 间歇式加强带的混凝土浇筑应与第二段混凝土同时浇筑。

1)加强带一侧混凝土浇筑完毕后,将界面的模板拆除。第二段梁板及加强带混凝土浇筑前,应先清除垃圾,清理钢筋及松动的混凝土;将混凝土界面凿毛,用水冲洗干净并充分湿润,然后在混凝土界面上涂刷素水泥浆。

2)混凝土浇筑从一边推进,浇至加强带时,采用掺加膨胀剂或大掺量膨胀剂的混凝土,加强带内的混凝土不得同底板其他部位的混凝土混用。必须保证加强带及其一侧混凝土的浇筑在初凝前完成,并应加强结合处混凝土的振捣,以混凝土不泛浆、不出气泡为准,不得过振。加强带混凝土浇筑完成,表面至少搓平3次,最后一次搓平压实应在混凝土接近初凝时进行,必要时也可进行二次振捣,以保证混凝土不引起伸缩裂缝。

5.2.4 混凝土的养护。混凝土浇筑完毕终凝后,应采用塑料薄膜加草袋保湿、浇水的措施进行养护,养护时间不低于14d。冬期,采用塑料薄膜加草袋覆盖保温、保湿的养护措施,必须在覆盖的塑料薄膜下始终保持有凝结水,如室外气温过低则应相应增加覆盖草袋的层数。

5.2.5 荷载堆放及拆模。上层施工结构时,严禁在间歇式加强带跨内堆放材料,避免因上部荷载过大和震动造成加强带部位的裂缝。在搭设间歇式加强带上部结构模板支撑架时,必须垫设脚手板。加强带混凝土达到设计强度时,即可进行拆除其下部的模板支撑。

6 材料与设备

6.1 混凝土配合比的原则

间歇式、后浇式加强带混凝土的配合比除应按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000的规

定,根据要求的强度等级、抗渗等级、耐久性及工作性进行配合比设计外,还应减少收缩、满足抗裂的要求。

6.1.1 干缩率。混凝土42d的干缩率应不大于0.03%。

6.1.2 坍落度。在满足施工要求的条件下,尽量采用较小的混凝土坍落度;地下室混凝土的坍落度可控制在140mm~160mm。

6.1.3 应尽量采用较小的水胶比。混凝土水胶比不宜大于0.60;在满足工作性要求的前提下,应采用较小的砂率,砂率宜控制在35%~45%。 6.1.4 水泥及矿物掺和料用量。可采用Ⅱ级以上的粉煤灰替代15%~30%基准水泥用量,地上结构混凝土选用低粉煤灰掺量,其水泥用量宜为270~450 kg/m;地下结构混凝土选用高粉煤灰掺量,以减少水泥用量,水泥用量不宜大于350kg/m。 6.1.5 采用高效减水剂,用水量不宜大于180kg/ m。

精选文档

3

3

3

间歇式或后浇式加强带施工工法 

.青建集团股份公司企业工法CNQC-GF12007超长混凝土结构中应用间歇式或后浇式加强带的施工工法Co
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9t88z8cm3c81m9s40mcz3j4le87mw200j9w
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享