附件1

预拌混凝土企业新建站标准要求

一、编制及参照依据

GB/T10171-2016 建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站(楼)

GB4915-2013 水泥工业大气污染物排放标准 GB3095-2012 环境空气质量标准 GB/T50378-2014 绿色建筑评价标准

JGJ/T328-2014 预拌混凝土绿色生产及管理技术规程 GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB3096 -2008 声环境质量标准 GB50164-2011 混凝土质量控制标准 二、新建搅拌站建设用地要求

1.通过招拍挂等形式取得的自有工业用地; 2.通过土地转让的形式获得土地使用权;

3.通过租赁形式取得合规性土地,但租赁时间在10年以上的;

4.搅拌站建设用地面积在45亩以上。 三、新建搅拌站设计要求

1.新、改、扩建的搅拌站必须同步实施环保配套设施,并与

主体结构同步设计、施工、验收和投产。

2.新、改、扩建的搅拌站主要是控制噪音、粉尘、污水、废气及废弃物排放,使其满足相关规范要求。主要包含:生产线、骨料仓、污水处理系统(含砂 石分离机)、废弃物集中处理、中心控制室、厂区绿化、综合办公楼、试验室、汽修间及附属工程组成。

3.搅拌站生产线宜采用双180线,且生产线、骨料仓应采用钢结构进行全封闭,外维护体系宜采用彩钢夹心板,骨料仓顶应安装喷雾装置,上料仓应建设为全落式或一体式,且与皮带运输机一起完全封闭,如需使用装载机则需控制使用过程中产生的噪声。粉料仓需设置料位控制系统,进出料口均应设置除尘装置 。生产线称量层、搅拌层均需设置冲洗装置,冲洗废水与废水循环系统连通。下料口设置防喷溅系统,以保持周边环境卫生。

4.将控制室与搅拌站主楼分离,设置独立的中心控制室,采用远程控制方式进行混凝土生产作业,在进料口及下料口等重要控制部分安装摄像头进行过程监控。中心控制室基本功能应包含控制室、调度室、质检办公室、值班室。

5.环保型搅拌站应设置生产废水处理系统及雨雪水收集系统,并确保砂石分离机、生产主机楼、废水废浆均化系统(或压滤系统)及供给系统、雨雪水收集系统、骨料仓及沉淀池贯通,形成循环系统,实现厂区污水零排放。生产现场设置废弃混凝土

集中存放处,做到集中处理,实现建筑材料的循环再利用。

6.厂区整体绿化率应达到10%-20%之间,道路硬化(包括厂区外运输道路)率达到100%。

四、新建搅拌站性能特点

1.高质、节能、利废人环保概念型混凝土搅拌楼(站),为绿色高性能混凝土生产提供强有力的保障。

2.封闭式绿色环保砂石称量输送系统,最大限度地减少噪音对环境的污染。

3.负压式脉冲除尘系统,彻底解决混凝土生产中粉尘飞扬、环境污染等难题,有效节约能源,保护环境。

4.混凝土拌合物分离回收设备,采取立体布置形成一套封闭的污水处理和砂、石料回收系统,使浆水、废料全部回收重复使用,达到零排放,最大限度的减少环境污染,真正做到节能降耗,环保舒适地生产。

5.高精度的称量系统、控制信号转换及传感系统、微机控制系统,确保各种物料单独称量(或累计称量),性能稳定,计量准确。

6.“互联网+”控制管理系统实现生产管理资源共享、远程监控、设备维护及信息数据收集整理,提升企业精细化管理程度。

五、设备配制 1.搅拌主机

(1)搅拌主机需加装有效的除尘器,确保计量层平台、搅拌层平台空气中粉尘颗粒区不高于规范要求,建议选用主动负压脉冲反吹式除尘器。

(2)搅拌主机安装完成后,应采用附加设施对搅拌机采取全密闭措施 。

(3)主机下料口位置的“滴洒漏”混凝土应及时清理,保持地面清洁。

2.搅拌站(楼)气源

(1)搅拌站(楼)气源若使用 空压机,建议选用成熟螺杆式空压机,应设置空压机房,达到降低噪音的作用,空压机房建议根据现场条件采用砖混结构。

(2)空压机为降低噪音,节约能耗,在有条件的站点,可建立集中气站,对搅拌站(楼)、粉料车等采取其中供气。

3.粉料罐(仓)料位控制器及除尘设备

(1)粉料罐应安装料位控制器,防止粉料罐过满导致大量粉尘排放。超出高限位时应能自动停止吹灰。

(2)粉料罐应加装有效的除尘器设备,采用技术先进、除尘效果较好的主动负压脉冲反吹式除尘设备,同时滤芯除尘面应积不小于32㎡。收尘系统设置在地面时应设置反吹装置。收尘装置设在料仓顶部的,应设置人员走梯,确保安全。

(3)粉料系统除吹灰管及除尘器出口外,不得再有通向大

气的出口。粉料仓顶部应设安全阀。

4.其它要求

(1)搅拌站建筑物应满足相关规范及当地规划部门红线及工程指标的要求。

(2)环保型搅拌站根据场地情况,宜优先选用后台上料系统和中转料仓形式,降低粉尘、噪音污染,同时能有效减少能源消耗。

(3)厂区内粉尘、噪音、污水排放设计应满足《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》及相关规范要求。

(4)磅房、粉料吹灰口、粉料仓顶、收尘器、搅拌楼计量层、混凝土装料区、运输车清洗区、废弃混凝土处理等重点污染部位,应安装视频监控装置,并制定专项清洁管理措施。

六、新建搅拌站单体建设要求 1.厂区要求

(1)围墙四周、生活区、办公区内未硬化的空地应进行绿化。

(2)厂区及道路宜使用吸入式机械清扫设备进行清扫作业,保持清洁。

(3)车辆清洗装置应设置在车辆必经之处,清洗水应循环使用,不得排出厂外。

(4)厂区道路及生产作业区地面应硬化,排水顺畅,方便