电力企业安全设施规范化实施标准
姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX
电力企业安全设施规范化实施标准
?悬挂在卸油站台(码头)、燃料油罐区域、制粉系统周围场所。 ?悬挂在油库大门旁和有人出入通道口旁以及四周围墙外壁上。 ?悬挂在蓄电池室门上。
?悬挂在厂内、站内储存易燃、易爆物品仓库门口。 ?悬挂在厂内、站内木工房、油漆场所、油处理室、汽车库内及汽 车修理场所。
?悬挂在变电站电缆夹层、隧道、竖井等入口处。
?悬挂在发电厂制氢站、 储氢罐区大门旁和有人出入通道口旁以及 四周围墙外壁上。
?标志牌底边距地面 1.5m 高。 ?悬挂在发电厂制氢站、油库大门旁和入口处。 ?悬挂在厂内、站内储存易燃、易爆物品仓库入口处。 ?标志牌底边距地面 1.5m 高。
?悬挂在变电站户外高压配电装置构架的爬梯上。
?悬挂在主变压器、 高压备用变压器、 高压厂用变压器和电抗器等 设备的爬梯上。
?悬挂在架空电力线路杆塔的爬梯上。
?标志牌底边距地面1.5m高(电业局1.5m?3m)。
?悬挂在一经合闸即可送电到已停电检修 (施工) 设备的断路器和 隔离开关的操作把手上 .
?悬挂在控制室内已停电检修 ( 施工) 设备的电源开关或合闸按钮 上. ?悬挂在已停运检修隔离热力系统的阀门操作手轮上 ?悬挂在已停运检修隔离烟风系统的挡板手柄上。
?悬挂在主控、网控、计算机、通讯、调度室和变电站出入口的门 上
第 2 页 共 10 页
(可根据具体情况、环境掌握) .
?悬挂在禁止游泳的喷水池和冷水塔区域、开式循环水泵出入口 处。 ?悬挂在卸煤及装卸货物的码头。 ?悬挂在水电厂水库区域。 ?悬挂在临时电源配电箱上。
?悬挂在生产现场可能发生触电危险的电器设备和线路上, 如:配 电室、断路器上等。
?悬挂在装有联氨、氯等剧毒物品的容器上。
?悬挂在存放和装卸联氨、氯等剧毒物品的场所。 ?悬挂在焊接和金属切割工作场所。
?悬挂在化学处理、使用腐蚀剂或其它有害物品的场所。 ?消火栓前面部示范: 标注消火栓、 火警电话和厂内电话号码及编 号等字样。
?结构:四周为木质或其他金属材料制作,面部为玻璃材料。 ?应急工具:侧面应悬挂一粗钢筋制作的小锤。
?地上消火栓标志应固定在距离消火栓 1m的范围内,不得影响消 火栓的使用。
?标志牌应固定在标志杆上,标志杆高度 1?2m
?地下消火栓标志应固定在距离消火栓 1m的范围内,不得影响消 火栓的使用 ?标志牌应固定在标志杆上,标志杆高度 1?2m ?悬挂在灭火器、灭火器箱存放的通道上。 ?泡沫灭火器器身上应标志不适应电火字样。
?灭火器箱前面部示范:灭火器箱、火警电话、厂内电话号码、编 号等字样。
?泡沫灭火器箱上应在其顶面部标志不适应电火字样。 ?结构:金属框架四面采用玻璃或金属材料。
第 3 页 共 10 页
?安装固定于变压器器身中部,面向主巡回检查路线 ?单相变压器每相应安装标志牌并注明名称、编号、相别。 ?线路电抗器每相应安装标志牌并注明线路电压等级、名称及相 别。
?安装固定于开关操作机构箱 2/3 高度处。 ?粉相操作的开关标志牌安装在每相操作机构箱 2/3 高度处,并标 明相别。
?标明设备使用名称、编号。
?手动操作型刀闸安装于刀闸操作机构上方 100mn处。 ?电动操作型刀闸安装于操作机构箱门 1/2 高度处。 ?标志牌应面向操作人员。 ?标明设备名称、编号、相别。 ?安装在单支架上的设备,标志牌还应注明相别,安装于离地面 1.5m 处,面向主巡回检查路线。
?三相共支架设备, 安装于支架横梁 1/2 处,面向主巡回检查路线。 ?落地安装加独立遮栏的设备, 标志牌安装在设备围栏中部, 距地 面1.5m,面向主巡回检查路线。
第 4 页 共 10 页