司、海虹老人牌涂料有限公司、式玛涂料有限公司生产的涂料。如投标人可以提供质量好的其他信誉良好企业生产的产品,必须在招标答疑会之前书面提出,经招标人及监理单位审核后,由招标人将以答疑会纪要形式书面通知所有投标人。中标人应该提供与钢材涂料供应商之间的协议书。

根据50年维修年限的要求,采用无机富锌涂料,无毒耐高温,并应考虑与防火层是化学兼容性的,满足耐盐雾试验10000小时,并提供具备国家检测机构认定的试验报告。

防腐涂料的耐久年限为20年。其品质保证内容具体为:钢构件无锈蚀现象,因质量原因的漆膜剥落、龟裂等缺陷现象(边、角等除外)每平方米不超过3%,允许均匀失光和褪色,相同条件下的漆膜应均匀一致,不发花。

应提供有关国际上权威机构的认证报告和技术标准。

涂层厚度及涂装遍数应明确数量,满足相应规范的要求、并具有相类似的工程实例业绩。

各涂层之间涂料应该分别配套、相溶,在使用时不能出现相互“咬底”的现象,涂层的配套和相溶性应该提供具备国家检测机构认定的试验报告,材料进场应该进行见证取样复核。

所选用的涂料应该具有良好的层间附着力,并应提供相关的具备国家检测机构认定的试验报告。

所有的涂料必须在保质期内,并且提供涂料厂商的名称、产地、化学成分、性能指标、质量合格证书、制造日期和批号等。

四、工艺要求

4.1 所有施工详图须经工程师审核并获得批准后方可开始制作。 4.2 放样及质量控制

4.2.1 放样前,放样人员必须熟悉施工图和工艺要求,核对构件及构件相互连接的几何尺寸和连接有否不当。如发现施工图有遗漏或错误,以及其它原因需要更改施工图时, 必须取得分包商合资格设计单位认可及通知工程师,不得擅自修改。

4.2.2 本工程所有构件的放样采用计算机放样,以保证构件精度。

4.2.3 放样工作完成后,对所放大样和样杆样板(或下料图)进行自检,无误后报专职检验人员检验。 4.3 划线(号料)及质量控制 4.3.1 号料前应先确认材质和熟悉工艺要求,然后根据排版图、下料加工单、配料卡和零件草图进行号料。 4.3.2 号料的母材必须平直无损伤及其它缺陷,否则应先矫正或剔除。 4.3.3 划线公差要求: a. 基准线、孔距位置小于等于0.5mm b. 零件外形尺寸小于等于0.5mm 4.3.4 划线后应标明基准线、中心线和检验控制点。作记号时不得使用凿子一类的工具。少量的样冲标记其深度应不大于0.5mm,钢板上不应留下任何永久性的划线痕迹。 4.3.5 划线号料后应按施工组织设计的规定做好材质标记的移植工作。 4.3.6 划线(号料)的质量控制: 4.3.6.1号料前,号料人员应熟悉下料图所注的各种符号及标记等要求,核对材料牌号及规格、炉批号。当供料或有关部门未作出材料配割(排料)计划时,号料人员应作出材料切割计划,合理排料,节约钢材。 4.3.6.2号料时,针对工程的使用材料特点,复核所使用材料的规格,检查材料外观质量。凡发现材料规格不符合要求或材质外观不符要求者,须及时报质管、技术部门处理:遇有材料弯曲或不平值超差影响号料质量者,须经矫正后号料,对于超标的材料退回生产厂家。 4.3.6.3根据锯、割等不同切割要求和对刨、铣加工的零件,预放不同的切割及加工余量和焊接收缩量。 4.3.6.4因原材料长度或宽度不足需焊接拼接时,必须在拼接件上注出相互拼接编号和焊接坡口形状。如拼接件有眼孔,应待拼接件焊接、矫正后加工眼孔。 4.3.6.5下料完成,检查所下零件的规格、数量等是否有误。并作出下料记录。 4.4 切割及质量控制: 4.4.1 切割工具的选用: 项目 工具 NC火焰切割半自动火焰切割剪板圆盘锯,冷锯角钢机 机 机 冲剪机 t>12mm的零件板 t≤12mm的零 件板 型钢、角钢 同时分包商应根据现有的技术设备选用合格的机械设备,以保证切割的质量。 4.4.2 切割前应清除母材表面的油污、铁锈和潮气:切割后气割表面应光滑无裂纹,熔渣和飞测物应除去。剪切边应打磨。 4.4.3 气割的检验公差要求: 项 目 允许偏差

零件的长度 零件的宽度 长度±1.0mm 板制H钢的翼、腹板:宽度±1.0mm 另件板:宽度±1.0mm 切割面不垂直度e t≤20rnm,e≤1 mm; t≥20mm, e≤t/20且≤2mm 割纹深度 0.2mm 局部缺口深度 对≤ 2mm打磨且圆滑过度。 对≥2mm电焊补后打磨形成圆滑过渡 在任何条件下,下料的精度要求应符合国家相应的施工质量验收规范、规程的规定。 4.4.4 切割后应去除切割熔渣。对于组装后无法精整的表面,如弧形锁口内表面,应在组装前进行处理。图纸上的直角切口应以1 5 m m的圆弧过渡(如小梁端翼腹板切口),H型钢的对接若采用焊接,在翼腹板的交汇处应开R=1 5 m m的圆弧.以使翼板焊透。 4.4.5 火焰切割后须自检另件尺寸,然后标上零件所属的工作令号、构件号、零件号,再由质检员专检各项指标,合格后才能流人下一道工序。 4.4.6 切割的质量控制: 4.4.6.1根据工程结构要求.构件的切割应采用数控、等离子、自动或半自动气割,以保证切割精度。 4.4.6.2钢材的切断,应按其形状选择最适合的方法进行。 4.4.6.3切割前必须检查及核对材料规格,牌号是否符合图纸要求。 4.4.6.4切口截面不得有撕裂、裂纹、棱边、夹渣、分层等缺陷和大于l.0 m m的缺棱并应去除毛刺。 4.4.6.5切割前,应将钢板表面的油污、铁锈等清除干净. 4.4.6.6切割时,必须看清断线符号,确定切割程序。 4.5 坡口加工 4.5.1 机械加工 钢板滚轧边和构件端部不需进行机加工,除非要求它们与相邻件精确装配在一起。 构件受压支承面、箱形柱内隔板应用铣床对接触面进行精加工,精度应满足GB50205的要求。 4.5.2 加工工具的选用:选用半自动割刀或铣边机(厚板坡口尽量采用机械加工)。 4.5.3 坡口加工的精度应符合相应施工规范的要求。 4.6 制孔及检验公差 4.6.1 对群孔数量大、相同孔群多的部位,可以采用数控钻床或制作钻模板后套钻的方法;其它螺检孔可采用划线孔的方法。采用划线钻孔时,孔中心和周边应打出五梅花冲印,以利钻孔和检验。 4.6.2 孔位的允许偏差应符合GB50205-2001施工规范的要求。 4.7 矫正、打磨 4.7.1 钢材的机械矫正,应在常温下用机械设备进行,矫正后的钢材,表面上不应有严重的凹陷,凹痕及其它损伤。 4.7.2 热矫正时应注意不能损伤母材,加热的温度不得超过工艺规定的温度。 4.7.3 构件的所有自由边角应有约2mm的倒角,以免油漆开裂(根据油漆说明书定)

4.8 部件组装

4.8.1 所有桁架和其它需在运送到工地前组装的构件,加工完成后,应对装配情况、外形和起拱进行检查,合格后才能签发产品合格证。

4.8.2 按照工程师的要求,需要工厂预拼装的构件必须在工厂完成试装后才能发运。 4.8.3 构件制作完成后,应在规定的部位做上标记,以便安装识别和校正。

4.8.4 材料使用前,质检部门应向驻厂监理工程师报检。同意后,材料才能进入车间加工。

4.8.5 组装前先检查组装用零件的编号、材质、尺寸、数量和加工精度等是否符合图纸和工艺要求,确认后才能进行装配。

4.8.6 组装用的平台和胎架应符合构件装配的精度要求。并具有足够的强度和刚度,经验收后才能使用。

4.8.7 构件组装前应按照工艺要求,将焊缝及两侧30mm范围以内的铁锈、油污等清理干净。筋板的装配处应将松散的氧化皮清理干净。

4.8.8 对于在组装后无法进行涂装的隐蔽部位,应事先清理表面并刷上油漆。

4.8.9 计量用的钢卷尺应经二级以上计量部门鉴定合格后才能使用,并尽量与总包单位现场使用的钢卷尺核对一致。

4.8.1 0 组装过程中,定位用的焊接材料应注意与母材的匹配。应严格按照焊接工艺要求进行选用。

4.8.1 1 构件组装完毕后应进行自检和互检测量.填妥测量表,准确无误后再提交专检人员验收,若在检验中发现问题.应及时进行修理和矫正,并详实记录。

4.8.1 2 各部件装焊结束后,应明确标出中心线、水平线、分段对合线等,打上洋冲并用色笔圈出。

4.8.1 3构件组装精度要求应符合GB50205-2001施工规范的要求。 4.9 构件焊接

4.9.1 焊接应符合设计要求,《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81及所有现行相关法规和规范规定的要求焊接。

焊缝应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况按下述原则分别选用不同的质量等级:

1.在需要进行疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透。其质量等级为: 1) 作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝, 受拉时应为一级,受压时应为二级:

2) 作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝应为二级。

2.不需要计算疲劳的构件中,凡要求与母材等强的对接焊缝应予焊透。其质量等级当受拉时应为一级, 受压时应为二级。

3.不要求焊透的T形接头采用的角焊缝或部份焊透的对接与角组合焊缝,以及搭接连接采用的角焊缝,其质量等级为:

1) 对直接承受动力荷载且需要验算疲劳的结构,焊缝的外观质量标准应符合二级:

2) 对其他结构,焊缝的外观质量标准可为三级。

4.9.2 在所有的图纸上、焊接程序说明书,与焊接金属切割相关的术语和符号应符合现行相关规范的规定。除非得到工程师许可,不得进行现场焊接。

4.9.3 在构件焊接之前,分包商应提交一整套的钢结构制作工艺文件供工程师批准。这些文件包括:

①制作工艺方案;

②焊接工艺,包括焊接工艺评定计划和报告; ③构件涂装工艺方案; ④构件检验方案;

4.9.4 除非明确提到工厂焊接.本规范可同样适用于获准的现场焊接。特别

是.分包商已应符合所有现行相关法规和规范要求有关气候条件。未经工程师许可,且无适当天气防护,在潮湿天气情况下不得施焊。

4.9.5 焊工必须执证上岗,还必须按照本工程的实际情况,在业主、监理、设计方的监督下进行附加考试,考试合格后方准正式上岗。

4.9.6 跟翼缘板和/或腹板的对接焊缝,应于翼缘和腹板焊成一体之前完成。 4.9.7 所有焊缝必须满焊,并且完成正确的焊缝条数,焊缝内不得有熔渣和其它夹杂物。每次施焊后,应仔细、迅速地清除暴露焊接部上所有附着的熔渣。

4.9.8 焊接程序应使变形最小,并且局部变形可在完成结构中忽略不计。

4.9.9 对于焊接,与每根电焊条的最大熔化长度对应的最小焊缝横截面积,以及预热处理,均应按所有现行相关法规和规范规定的要求执行。

4.9.1 0 熔透焊缝正面焊接后,背面必须碳刨至焊缝金属,方可焊接背面焊缝。 4.9.1 1 焊缝末端应完全达到设计高度和长度。对所有主要焊缝两端都应采用引弧板。去除引孤板不得采用榔头锤击,应采用火焰切割和打磨的方法,以免损伤母材和焊缝。

4.9.1 2 焊接、对较厚板件(大于25㎜),在T型接头、角接接头和十字接头中应采取防止层状撕裂的措施。措施包括:焊前预热、焊接过程中的层间温度控制以及焊后保温和缓冷。焊前应仔细清除焊丝及破口的油、锈,毛刺及水分。

4.9.1 3 当用国产焊接材料焊进口钢材时,应进行焊接工艺评定,以确定二者相容性及焊接参数。

4.9.1 4对接接头、自动焊角接接头、及要求全熔透的焊缝,应该在焊道两端设置引弧和引出板,其材质和坡口形式应与焊件相同。埋弧焊的引板引出长度大于50MM,手工电弧焊和气体保护焊应大于30MM。焊后用气割切除引弧板,并修摸平整。 4.9.1 5引弧应在焊道处,不得擦伤母材

4.9.1 6栓钉采用电弧焊接方式焊至钢构件上。焊接前,焊接端不应涂漆。栓钉焊应进行弯曲试验检查,每件检查焊钉数量的1%,且不应少于1个。

4.9.1 7应该明确各种典型节点的焊接顺序,对于较厚板应该按照多道、多层焊方法焊接,多层焊接应连续施焊,注意各层间的清理和检查,有缺陷时要清除后再焊。