3.3.2.5 铺贴4mm厚SBS改性沥青聚酯胎Ⅱ型防水卷材
a. 阴阳角、穿墙洞口处应先进行附加层粘贴,附加层宽度不小于500mm。 b.将整卷卷材(勿打开)置于铺贴起始端,对准基层上已弹好的基准线,滚展卷材约1m,由一人站在卷材正面将这1m卷材拉起,另一人站在卷材底面手持液化汽火焰喷枪,慢旋开关、点燃火焰。调呈蓝色,使火焰对准卷材与基面交接处同时加热卷材底面与基层面,待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺,再由一人以手持压辊对铺贴的卷材进行排气压实,这样铺到卷材端头剩下约30cm时,将卷材端头翻放在隔热板上,再行熔烤,最后将端部卷材铺牢压实。
c. 滚粘大面卷材时,应先平面后立面。在起始端卷材粘牢后,持火焰喷枪的人应站在滚铺前方,对着待铺的整卷卷材,点燃喷枪使火焰对准卷材与基层面的夹角,喷枪距卷材及基层加热处约0.3~0.5m,施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽并伴有微泡(不得出现大量大泡),即及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。
d. 粘贴立面卷材时,卷材铺贴高度需高出室外地坪0.50m,卷材从底面转到立面铺贴的卷材,恰为有热熔胶的底面背对立墙基面,因此这部分卷材应使用氯丁橡胶改性沥青胶粘剂(SBS改性沥青卷材配套材料)以冷粘法粘铺在立墙上,与这部分卷材衔接继续向上铺贴的热熔卷材仍用热熔法铺贴,且上层卷材盖过下层卷材应不小于100mm。立面操作应精心仔细卷材粘贴牢固,否则立面卷材易产生滑坠。
e.铺贴卷材时不得有皱折、要沿着基准线齐线铺贴。
3.3.2.6 铺贴4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺聚酯胎Ⅱ型防水卷材
a.卷材铺贴方法同上
b.上下层卷材之间错缝宽度为1/3~1/2幅宽 c.卷材长、短边搭接长度不小于100mm
3.3.2.7 卷材收边和搭接边的处理
a.卷材搭接缝施工时,搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤,粘铺时必须有熔融沥青从边端挤出,用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。操作方法:
①先将下层卷材(已铺好)表面的防粘隔离层熔掉,为防止烘烤到搭接缝以外的卷材,应使用烫板沿搭接粉线移动,火炮喷枪随烫板移动,由于烫板的挡火作用,则喷枪只将搭接卷材的隔离层熔掉而不影响其他卷材。
② 粘贴搭接缝:一手用抹子或刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持火炮喷枪(或汽油喷灯)从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并须将熔融的沥青挤出,以抹子(或刮刀)刮平。搭接缝或收头粘贴后,可用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压封严,或以密封材料沿缝封严。
b.卷材收边高度符合图纸及规范要求。
3.3.2.8 干铺200g沥青油毡
a.沥青油毡的搭接长、短边不小于100mm
b.卷材搭接缝施工时,搭接缝的卷材必须100%烘烤,用刮刀将搭接边处刮平,沿边端封严
3.3.2.9 70mm细石混凝土保护层
a.卷材防水层铺设完,报监理经检查验收合格后,即可进行防水保护层施工。
b.浇筑70mm厚的C20细石混凝土保护层,内设Φ6@200双向钢筋网片,钢筋网片应置于保护层混凝土中部偏上,保证保护层厚度15mm~20mm,钢筋在分隔缝处需断开。浇筑时切勿损伤防水卷材,如有损伤须及时修补,以免留下隐患。
c.细石混凝土保护层须压实、抹平、抹光并及时进行覆盖、养护 d.待达到一定强度后,在其上按6m×6m切出分隔缝,缝宽20mm e.密封膏嵌缝。
3.3.3 高透水保水板及土工布过滤层施工完后应尽快进行回填保护,以免造成破坏,
此处不再赘述。
四、质量标准
4.1 防水卷材及粘结材料应具备良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀和耐菌性,
以及使用功能提出的环保要求;卷材间的粘结剥离强度不应小于8N/10mm,具体性能要求如下表:
4.2 卷材防水层的铺贴方法、搭接和收头符合施工规范规定,粘结牢固紧
密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。
4.3 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀
一致。
4.4卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
4.5卷材阴阳角、管根处及其它细部附加层,上下卷材错缝宽度等符合施工
规范要求。具体构造做法如下图: B为卷材幅宽阴角的第一层油毡铺贴法不小于阴角的第二层油毡铺贴法说明:1:1-转折处油毡加固层于B为卷材幅宽不小2-角部加固层3-找平层阴角的第一层油毡铺贴法阴角的第二层油毡铺贴法4-油毡2:在立面和底面的转角处,说明: 油毡的接缝应留在底面上,1:1-转折处油毡加固层距墙根不小于600mm。2-角部加固层阳角的第一层油毡铺贴法 3-找平层4-油毡2:在立面和底面的转角处, 油毡的接缝应留在底面上,距墙根不小于600mm。 阳角的第一层油毡铺贴法 五、成品保护及注意事项
5.1防水卷材在施工过程中随时注意作到保护,防止造成卷材破裂
或划伤,将施工现场的钢筋头等锐利铁器清理干净。
5.2在浇注砼过程中施工人员禁止将铁锹或刮板等直接触放在防水卷材上,
防止造成卷材局部的孔洞或划伤,造成渗漏水。
5.3施工现场严禁穿硬底、高根或钉子鞋上岗,以免破坏已施工完的防水层。 5.4卷材宜直立堆放,高度不宜超过两层,并不得倾斜或横压,如发现卷材
表面已经被破坏,要及时进行修补
5.5施工完的防水层要及时采取保护措施,严禁在防水层上堆放物品或作为
施工运输车道。
5.6接头搭接时易产生搭接不足,粘接不密实,接搓损坏;施工中应按程序
弹标准线,使与卷材的规格相符,操作中齐线铺贴,以保证卷材的搭接尺寸。
5.7施工人员应认真保护已做好的防水层,严防施工机具等戳破防水层,施
工人员不许穿带钉子的鞋及硬底鞋在防水层上走动,以免破坏已施工完的防水层。
六、文明施工及安全保护措施
6.1文明施工
6.1.1防水施工环境属于经理部管辖范围,因此防水操作人员必须遵守项
目经理部的各项规章制度,必须服从管理人员指挥。
6.1.2施工人员必须注意卫生,严禁随地大小便,材料不准乱放。
6.1.3完工后现场清理干净,做到“工完场清”。
6.1.4防水施工人员应珍惜其他兄弟队伍的劳动成果,施工时不要污染其工
作面。
6.2安全保护措施
6.2.1采用热熔施工,在点火时以及在烘烤施工中,火焰喷嘴严禁对着人。特
别是立墙卷材热熔施工时,更应注意施工安全,亦应佩戴防护用品。有专职的安全员负责安全工作;
6.2.2施工使用的易燃物及易燃材料应贮放在指定处所且应远离火源, 汽
油喷灯、火焰喷枪,以及易燃品等,下班后必须放入有人管理的指定仓库,并有防护措施及专人看管;
6.2.3施工人员进入施工现场必须戴安全帽; 6.2.4五级风及其以上、雨天禁止施工;
6.2.5施工人员喝酒后严禁进入施工现场,施工现场严禁烟火;