好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

剪力墙施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

兴漕新居二期4#、5#楼工程

剪 力 墙 施 工 方 案

安徽海杰建设工程有限公司

贰零壹壹年捌月

施工组织设计/专项施工方案会签

工程名称 工程地址 施工单位 监理单位 建设单位 名 称 兴漕新居二期4#、5#楼工程 合肥市瑶海区郎溪路 安徽海杰建设工程有限公司 安徽恒泰工程咨询有限公司 合肥市瑶海区城市建设投资有限公司 审 核 审 批 意 见 施 工 编 制 人 签字(盖章): 日 期: 单 位 审 核 人 审 批 人 签字(盖章): 日 期: 签字(盖章): 日 期: 监 理 单 位 建 设 单 位 审 批 人 签字(盖章): 日 期: 审 批 人 签字(盖章): 日 期: 一、编制依据 1、兴漕新居二期4#、5#楼工程施工组织设计; 2、兴漕新居二期4#、5#楼工程工程施工图纸; 3、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96);

4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)等; 6、安徽海杰建设工程有限公司企业标准; 二、工程概况 兴漕新居二期4#、5#楼工程,由中铁工程设计院有限公司设计,建设单位为合肥市瑶海区城建投资有限公司,安徽恒泰工程咨询有限公司全过程监理,安徽海杰建设工程有限公司承接施工。

工程位于合肥市新安江路与郎溪路交汇,结构形式为钢筋砼剪力墙, 4#、5#楼为地上24层,建筑高度(主体),4#楼总建筑面积为。5#楼总建筑面积为。

本工程的设防烈度为7度,建筑抗震设防类别为丙类,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.1g。 一、施工机械的设备布置

由于工程施工场地狭小而配套工序又繁多,因此施工机械的选择和布置尤

为重要。4#楼采用附着式QTZ63A塔式起重机,安装在南边A轴,大臂长度为55米。,5#楼QTZ5610塔式起重机,安装在北边N轴,大臂长度为55米.

其回转半径可覆盖全楼,主要解决垂直、水平运输。在施工到六层主体时,设一部双笼式人货两用施工电梯,

二、技术准备

充分熟悉施工图纸、工程规范、施工质量检验评定标准及图集,及时发现结构图纸中的疑点以及与现场施工有冲突的地方,提前与设计洽商,做好施工前的准备工作。

2、钢筋翻样要做到与现场施工相结合,对重要部位和特殊部位施工前应绘制施工大样图,以便更有效地指导施工,同时在满足结构施工规范的前提下,充分考虑结构与装修关系。

3、施工前根据本工程的具体特点,对操作人员进行班前的技术交底和培训,做好工种间的交接检查记录。 三、模板

1、技术要求.

排架必须设纵横扫地杆,采用直角扣件,固定在距底座上皮大于200mm处的立杆上,当立杆不在同一水平面上时,必须将高处的扫地杆向低处伸两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。

立杆底层步距不应大于2m。

两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个接头错开的距离不应小于500mm,各接头中心点主节点的距离不宜大于步距的1/3。

支架立杆应竖直设置,2m高度内允许偏差为15mm。

1.满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道剪刀撑,由底至顶○

连续设置。

2、模板的材料及构配件

标准层内外墙模板采用18mm厚木夹板,包括梁底板,旁板及门窗洞口头板,龙骨为松木,规格为50mm×100mm,(经压刨后尺寸),内墙模单块拼装,外墙模制成大模施工。