之间
1、栅状遮栏至带电部分之间
3 2、交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部800 825850 875 分之间
100 175200 225 4 网状遮栏至带电部分之间
2300 23752400 2425 5 无遮栏裸导体至地(楼)面之间
平行的不同时停电检修的无遮栏祼导体之6 1875 18751900 1925 间
3650 40004000 4000 7 通向室外的出线套管至室外通道的路面
表11 电缆芯线和接地线截面积(mm2)
电缆芯线截面积 接地线截面积
16 120及以下
25 150及以下
注:电缆芯线截面积在16mm2及以下,接地线截面积与电缆芯线截面积相等。
表12 导线线芯最小截面积(mm2)
线芯最小截面积
灯具安装的场所及用途
铜芯软线 铜线 铝线 0.5 0.5 2.5 民用建筑室内
0.5 1.0 2.5 灯光线 工业建筑室内
1.0 1.0 2.5 室外
表13 灯具种类和防爆结构的选型 爆炸危险区域防爆结构 Ⅰ区 Ⅱ区 隔爆型 增安型隔爆型增安型 照明设备种类 d e d e 固定式灯 ○ × ○ ○ 移动式灯 △ - ○ - / 携带式电池灯 ○ ○ - 镇流器 ○ △ ○ ○ 注:○为适宜和;△为慎用;×为不适用。
表14 电力设备接地装置的接地电阻容许值
接地装置种类
1000V以上的高压设备
大接地短路电流系统
工频接地电
备注
阻容许值
高土壤电阻系数地区接地电一般情况 R=2000/I 阻允许提高,但不应超过5Ω
I>4000A时 取R<0.5Ω(I≥500A) 小接地短路电流系统 (I<500A)
高低压设备共用的接地装置高压设备单使用的接地装置
R≤120/I一般不应大于10Ω
R≤250/I一般不应大于10Ω R≤4Ω R≤10 R≤4 R≤10Ω R≤50/IΩ R≤100/IΩ R≤4Ω R<10Ω
低压电网禁止使用大地作导线
高土壤电阻系数地区R可以提高,但不应超过30Ω 高土壤电阻系数地区R允许提高,但不应超过:发、变电15Ω;其余30Ω
1000V以下的低压设备
利用大地作导线的电力设备
发电机、变压
中性点直接器的工作接地接地系统 零线上的重复
接地
一般情况
中性点不接发电机、变压地系统 器容量小于
100KVA时
永久性工作接地
暂时性工作接地 保护接地避雷针