电气设备安装标准规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

之间

1、栅状遮栏至带电部分之间

3 2、交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部800 825850 875 分之间

100 175200 225 4 网状遮栏至带电部分之间

2300 23752400 2425 5 无遮栏裸导体至地(楼)面之间

平行的不同时停电检修的无遮栏祼导体之6 1875 18751900 1925 间

3650 40004000 4000 7 通向室外的出线套管至室外通道的路面

表11 电缆芯线和接地线截面积(mm2)

电缆芯线截面积 接地线截面积

16 120及以下

25 150及以下

注:电缆芯线截面积在16mm2及以下,接地线截面积与电缆芯线截面积相等。

表12 导线线芯最小截面积(mm2)

线芯最小截面积

灯具安装的场所及用途

铜芯软线 铜线 铝线 0.5 0.5 2.5 民用建筑室内

0.5 1.0 2.5 灯光线 工业建筑室内

1.0 1.0 2.5 室外

表13 灯具种类和防爆结构的选型 爆炸危险区域防爆结构 Ⅰ区 Ⅱ区 隔爆型 增安型隔爆型增安型 照明设备种类 d e d e 固定式灯 ○ × ○ ○ 移动式灯 △ - ○ - / 携带式电池灯 ○ ○ - 镇流器 ○ △ ○ ○ 注:○为适宜和;△为慎用;×为不适用。

表14 电力设备接地装置的接地电阻容许值

接地装置种类

1000V以上的高压设备

大接地短路电流系统

工频接地电

备注

阻容许值

高土壤电阻系数地区接地电一般情况 R=2000/I 阻允许提高,但不应超过5Ω

I>4000A时 取R<0.5Ω(I≥500A) 小接地短路电流系统 (I<500A)

高低压设备共用的接地装置高压设备单使用的接地装置

R≤120/I一般不应大于10Ω

R≤250/I一般不应大于10Ω R≤4Ω R≤10 R≤4 R≤10Ω R≤50/IΩ R≤100/IΩ R≤4Ω R<10Ω

低压电网禁止使用大地作导线

高土壤电阻系数地区R可以提高,但不应超过30Ω 高土壤电阻系数地区R允许提高,但不应超过:发、变电15Ω;其余30Ω

1000V以下的低压设备

利用大地作导线的电力设备

发电机、变压

中性点直接器的工作接地接地系统 零线上的重复

接地

一般情况

中性点不接发电机、变压地系统 器容量小于

100KVA时

永久性工作接地

暂时性工作接地 保护接地避雷针

电气设备安装标准规范