第十节 电线导管、电缆导管

和线槽安装规范

一、主控项目

1、金属的导管和线槽必须接地(PE)可靠,并符合下列规定:

1)镀锌的钢导管、可扰性导管(金属软管)和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;

2)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌钢导管采用罗纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;

3)金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)干线连接;

2、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚≤2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 3、 防爆导管不应采用倒扣连接,当连接有困难时,应采用防爆活接头,其结合面应严密;

4、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm; 二、一般项目

1、室外埋地敷设的电缆导管,深埋不应小于0.7m。壁厚≤2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。

2、室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。

3、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径;电缆最小允许弯曲半径应符合附表1规定要求;

4、室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。

5、线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。

6、暗敷的导管,埋设深度与建筑物、构件物表面的距离不应小于15mm;明敷的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡、中间直线段卡间的最大距离应符合表4的规定;

7、金属导管内外壁应防腐处理;直接埋设于混凝土内的导管应防腐处理,外壁可不防腐处理。

8、防爆导管敷设应符合下列规定:

1)导管间及灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合脂或导电性防锈脂。 2)安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。 9、 绝缘导管敷设应符合下列规定:

1)管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封。

2)直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施。

3)当设计无要求时埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中性以上的导管。 4)沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。

10、金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:

1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接、柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。

2)可扰金属导管或其它柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可扰金属管或其它柔性导管的连接处密封良好,防液覆盖层完整无损。 3)可扰金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)的接续导体。 4)导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设补偿装置。

第十一节 普通、专用灯具安装规范

一、主控项目

1、灯具的固定应符合下列规定:

1)灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;

2)软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;

3)灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。

2、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。

3、当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10 mm,钢管厚度不应小于1.5 mm。 4、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应阻燃和防明火。 5、当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定: 一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外): 1)室外:2.5 m(室外墙上安装);

2)厂房:2.5 m;(可根据厂房及设备要求设计安装)。 3)室内:2 m;

4)软吊线带升降器的灯具在吊线展开后:0.8 m;

5)危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。

6、当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近祼露导体必须接地(PE)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 二、一般项目

1、引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合表12的规定。 2、灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定:

1)灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷;

2)软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安全灯头;

3)除敞开式灯具外,其它各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头; 4)连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上;

5)灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头,开关手柄无裸露的金属部分。 3、变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。

4、装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时,灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。

5、装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。

6、投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。 三、专用灯具安装

1、36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定:

1)行灯电压不大于36V,在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及工作地点狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12V;

2)变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,接地(PE)可靠;

3)行灯变压器为双圈变压器,其电源侧和负荷侧有熔断器保护,熔丝额定电流分别不应大于变压器一次、二次的额定电流;

4)行灯灯体及手柄绝缘良好,坚固耐热耐潮湿;灯头与灯体结合紧固,灯头无开关,灯泡外部有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩,挂钩固定在灯具的绝缘手柄上。 2、应急照明灯具安装应符合下列规定:

1)应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具;

2)应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯,卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上; 3)应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。

3、防爆灯具安装应符合下列规定:

灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别与爆炸危险环境相适配。当设计无要求时,灯具种类和防爆结构的选型应符合表13的规定;

1)灯具配套齐全,不用非防爆零件替代灯具配件(金属护网、灯罩、接线盒等); 2)灯具的安装位置离开释放源,且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具; 3)灯具及开关安装牢固可靠,灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣,螺纹加工光滑、完整、无锈蚀,并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯; 4)开关安装位置便于操作,安装高度1.3m。

第十二节 不间断电源安装规范

一、主控项目

1、不间断电源的整流装置、逆变装置和静态开关装置的规格,型号必须符合设计要求。

内部接线连接正确,紧固件齐全,可靠不松动,焊接连接无脱落现象。

2、不间断电源的输入、输出各级保护系统和输出的电压稳定性、波形畸变系数、频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整必须符合产品技术文件要求,且符合设计文件要求。

3、测量不间断电源装置间连线的线间、线对地间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ。 二、一般项目

1、周围空气温度不高于+40℃、不低于-5℃,并24小时内其平均温度不高于+35℃。 2、周围空气相对湿度在最高温度为+40℃不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度。例如+20℃是允许为90%。

3、安装地点应无强烈震动和冲击,无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体,无导电尘埃和引发火灾及爆炸的危险介质,无强电磁场和高频电磁干扰。

4、交流电网波形为正弦波,交流电压幅度的持续波动范围不超过额定值的-15%~+15%。 5、安装倾斜度相对于垂直基准轴的任何方向不应大于5°。

6、安放不间断电源的机架组装应横平竖直,水平度、垂直度允许偏差不应大于1.5%。 7、引入或引出不间断电源装置的主回路电线、电缆和控制电线、电缆应分别穿保护管敷设,在电缆支架上平行敷设应保持150mm的距离;电线、电缆的屏蔽护套接地连接可靠,与接地干线就近连接,紧固件齐全。

8、不间断电源装置的可接近裸露导体应接地(PE)可靠,且有标识。

9、不间断电源正常运行时产生的A声级噪声,不应大于45DB;输出额定电流为5A及以下的小型不间断电源噪声,应不大于30DB。

第十三节 三相异步电动机安装规范

一、一般规定

1、所有起吊都必须用吊杆或吊孔,决不允许在铁心冲片或线圈处起吊或支撑,当起吊整台电机时,要用吊索以使重量分配均匀,并用撑杆以免顶罩变形。安装时粗心大意的搬运及不正确地使用吊杆吊钩很可能对电动机造成比多年的正常运行更大的损害。搬运电机时应小心不使绕组受损伤。对绕组任何部分的强烈吹风很可能损伤绝缘并导致线圈的烧毁。如果要将电机作暂时的放置,应将电机或部件放低到适当水平的支架上。

电气设备安装标准规范