好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气设备安装标准规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

二、一般项目

1、母线的支架与预埋铁件采用焊接固定时,焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配,连接应牢固。

2、母线与母线、母线与电器接线端子搭接,搭接面的处理应符合下列规定:

1)铜与铜:室外、高温且潮湿的室内,搭接面搪锡;干燥的室内,可不搪锡;2)铝与铝:搭接面不做涂层处理;

3)铜与铝:在干燥的室内,铜导体搭接面搪锡;在潮湿场所,铜导体搭接面搪锡,且采用铜铝过渡板与铝导体连接。

3、母线的相序排列及涂色,当设计无要求时应符合下列规定:

1)上、下布置的交流母线,由上至下排列为A、B、C相;直流母线正极在上,负极在下;

2)水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为A、B、C相;直流母线正极在后,负极在前;

3)面对引下线的的交流母线,由左至右排列为A、B、C相;直流母线正级在左,负极在右;

4)母线的涂色:交流,A相为黄色、B相为绿色、C相为红色;直流,正极为赭色、负极为蓝色;在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不涂色。 4、母线在绝缘子上安装应符合下列规定:

1) 金具与绝缘子间的固定平整牢固,不使母线受额外应力; 2)交流母线的固定金具或其它支持金具不形成闭合铁磁回路;

3) 除固定点外,当母线平置时,母线支持夹板的上部压板与母线间有1-1.5mm的间隙;母线立置时,上部压板与母线间有1.5-2mm的间隙;

4)母线的固定点,每段设置1个,设置于全长或两母线伸缩节的中点; 5)母线采用螺栓搭接时,连接处距绝缘子的支持夹板边缘不小于50mm。

5、封闭母线组装和固定位置应正确,外壳与底座间、外壳各连接部位和母线的连接螺栓应按产品技术文件要求选择正确,连接紧固。

第七节 避雷引下线和变配电室

接地干线敷设规范

一、主控项目

1、暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线应平直、无急弯,与支架焊接处,油漆防腐,且无遗漏。

2、变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。 3、当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。

二、一般项目

1、钢制接地线的焊接连接应符合以下规定;材料采用及最小允许规格、尺寸应符合附表8的规定。

1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

4)圆钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;

5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

2、明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部分0.5-1.5m;垂直直线部分1.5-3m;弯曲部分0.3-0.5m。

3、在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其它坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通。

4、室内明敷接地干线安装应符合下列规定: 1)敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;

2)当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250-300mm;与建筑物墙壁间的间隙10-15mm;

3)跨越建筑物变形缝时,设补偿装置;

4)接地线表面沿长度方向,每段为15-100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;

5)高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

5、当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

6、配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。

7、设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

第八节 电缆头制作、接线和线路

绝缘测试规范

一、主控项目

1、高压电力电缆交接试验必须合格。

2、低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

3、铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,截面积不应小于附表11的规定。

4、电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。 二、一般项目

1、芯线与电器设备的连接应符合下列规定:

1)截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接; 2)截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;

3)截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡; 4)每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。

2、电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,且不得采用开口端子。

3、电线、电缆的回路标记应清晰,编号准确。

4、35kV及以下电缆终端与接头应符合下列规定:

1)型式、规格应与电缆类型如电压、芯数、截面、护层结构和环境要求相一致。 2)结构应简单、紧凑、便于安装。 3)所用材料、部件应符合技术要求。

5、电缆线芯连接金具,应采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯紧密配合,间隙不应过大。采用压接时,压接钳和模具应符合规格要求。

6、制作电缆终端和接头时,应熟悉安装工艺资料,做好检查,并符合下列要求: 1)电缆绝缘状况良好,无受潮;塑料电缆内不得进水;

2)附件规格应与电缆一致;零部件应齐全无损伤;绝缘材料不得受潮;密封材料不得失效;

3)施工用机具齐全,便于操作,状况清洁,消耗材料齐备。清洁塑料绝缘表面的溶剂宜遵循工艺导则准备。 三、制作要求

1、电缆终端及接头制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。 2、电缆终端及接头制作时,应严格遵守制作工艺规程等有关规程的规定。

3、制作电缆终端与接头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。 4、塑料绝缘电缆在制作终端头和接头时,应彻底清除半导电屏蔽层。

5、三芯电力电缆接头两侧电缆的金属屏蔽层(或金属套)、铠装层应分别连接良好,不得中断。

6、室外制做6kV及以上电缆终端与接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下;制作塑料绝缘电力电缆终端与接头时,应防止尘埃、杂物落入绝缘内。严禁在雾或雨中制作电缆终端和电缆头。

7、控制电缆的芯线大多为单股线,连接后牢固性较差,应尽量避免接头。

第九节 电缆桥架安装和桥架内

电缆敷设规范

一、主控项目

1、 金属电缆桥架及其支架和引入引出的电缆导管必须接地(PE)可靠,且必须符合下列规定:

1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)干线相连接;

2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

4)电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 二、一般项目

1、电缆桥架安装应符合下列规定:

1)直线段钢制电缆桥架长度超过30M、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15M设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;

2)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小弯曲半径见附表1的规定;

3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距1.5~3M;垂直安装的支架间距不大于2M;

4)桥架及支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;

5)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距符合附表2的规定;

6)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施; 7)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满,膨胀螺丝固定时,选用螺丝适配,连接紧固,防松零件齐全。

8)电缆的首端、末端、拐弯处、分支处、夹层内、竖井的的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌;

2、桥架内电缆敷设应符合下列规定:

1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔2米处设固定;

2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管口处等做密封处理; 3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10米处设固定点;敷设与垂直桥架内的电缆固定点距,不大于附表3规定;

电气设备安装标准规范

二、一般项目1、母线的支架与预埋铁件采用焊接固定时,焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配,连接应牢固。2、母线与母线、母线与电器接线端子搭接,搭接面的处理应符合下列规定:1)铜与铜:室外、高温且潮湿的室内,搭接面搪锡;干燥的室内,可不搪锡;2)铝与铝:搭接面不做涂层处理;3)铜与铝:在干燥的室内,铜
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9t3gs09ccj0h1ll029u7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享