深圳市地铁5号线工程
5204监理标段
监 理 实 施 细 则
(建筑电气安装工程)
编制单位: 北京铁城建设监理有限责任公司 深圳地铁5号线工程项目监理部 编制人:
审核人:
编制时间: 二〇一〇年三月
目 录
一、本标段建筑电气安装工程的概况及特点………………………….3 二、建筑电气安装工程监理工作依据…………………………………..3 三、监理范围及目标……………………………………………………..4 四、监理工作流程………………………………………………………..4 五、工程质量控制……………………………...……………………….13 1、第一节 监理工作的方法及措施…………………….……………...13 2、第二节 监理工作控制要点及目标值…………………….…...........17 3、第三节本电气安装工程与各专业接口关系……………………….39 4、第四节 工程技术资料的整理………………………………………43 5、第五节 各关键分部分项样板段工程………………………………43 六、施工进度控制……………………………………………….……..44 七、工程造价控制……………………………………………………...44 八、施工安全控制………………………………………………………45 九、调试及分部工程验收……………………………………….……..48 十、附则…………………………………………………………………48
第一章 本标段建筑电气安装工程的概况及特点
1.1、本工程概况:本标段3站4区间,其中民治站为一般中间站,位于龙华
拓展区民治大道和平南铁路交口处,为地下二层岛式站台;五和站位于既有布龙公路和五和大道交口附近,沿布龙公路设置,该站为与地铁16号线的换乘站,地下二层岛式站台;坂田站为一般中间站,地下二层岛式站台,位于坂雪岗大道和布龙公路交口处。
1.2本工程特点:本工程为地铁车站、区间动力及照明系统安装,主要包括低
压配电系统,动力、照明系统,防雷接地系统。地铁工程是一个系统的工程,地铁要达到运营条件,不仅是车站机电设备安装工程和土建工程要优质按期的完成,而且还有许多其他的系统承包商进场施工。如:精装修、供电系统、FAS(火灾自动报警)系统、AFC(自动售检票)系统、ISCS系统、通信、信号、移动商业通信、电梯、屏蔽门、人防系统等系统承包商都要或前或后或同时进场施工;且各专业之间接口多。而地下车站空间相对狭小,工程线性分布跨越距离较长、工作量大、工期短而且要求严格、施工交叉点多、协调管理面大、社会影响大、技术程度高、安全质量要求严格、调试要求高等。
第二章 建筑电气安装工程监理工作依据
2.1经批准的本项目的《监理规划》。 2.2经审核合格的设计文件。
2.3适用于本项目建筑电气安装工程施工监理的相关规范和标准,主要内容如下: 2.3.1《建设工程监理规范》 GB50319-2000
2.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.3.3《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.3.4《建筑电气通用图集》92DQ1至92DQI3
2.3.5《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003年版) 2.3.6《建筑工程质量管理条例》。
2.3.7《工程建设设计企业质量管理规范》(GB/T 50380-2006) 2.3.8《建筑工程施工质量统一标准》(ZJQ00-SG-013-2006) 2.3.9《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB/T 8624-2006) 2.3.10《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254) 2.3.11《铝合金电缆桥架技术规程》 (CECS106:2000)
2.3.12《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254)
2.3.13《电气装置安装工程电力整流设备施工及验收规范》(GB50255-96) 2.3.14《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(G50168-2006) 2.3.15《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006) 2.3.16《单端荧光灯的安全要求》(GB 16843-1997) 2.3.17《单端荧光灯 性能要求》(GB/T 17262-2002) 2.3.18《灯具用电源导轨系统安全要求》(GB 13961-2003)
2.3.19《普通照明用紧凑型荧光灯(插拔式) 性能要求》(GB/T 17263-2002) 2.3.20《消防应急灯具》(GB 17945-2000)
2.3.21《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043-2003) 2.3.22《灯具一般安全要求与试验》(GB 7000.1-2007) 2.3.23《应急照明灯具安全要求》(GB 7000.2-2008) 2.3.24《投光灯具安全要求》(GB 7000.7-2005) 2.3.25《固定式通用灯具安全要求》(GB 7000.10-1999) 2.3.26《可移式通用灯具安全要求》(GB 7000.11-1999) 2.3.27《嵌入式灯具安全要求》(GB 7000.12-1999)
2.4其他相关的国家和地方的法律法规及国家和地方政府文件。
第三章 建筑电气安装工程监理工作范围及目标
3.1、监理工作的范围:本标段监理范围为深圳地铁5号线5504标长岭陂至深圳北区间、深圳北至民治区间、民治站、民治至五和区间、五和站、五和至坂田区间、坂田站的动力与照明系统安装工程。
3.2、监理工作目标:按照建设单位与施工单位签定的施工合同、建设单位与监理单位签定的监理合同,对工程质量、进度、造价进行控制,做好合同管理和组织协调工作,力争使工程达到合同目标。
第四章 监理工作流程
4.1、监理工作总流程
参与设计交底 审核施工组织设计 审核参建子公司资质 审核工程物资 检验批验收 隐蔽工程验收 分项工程验收 参加系统联合试运转 组织竣工验收 监督施工单位整改 参加竣工验收 监理资料归档 编写专业监理工作总结