好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

喷涂型聚脲弹性防水涂料施工工法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

喷涂型聚脲弹性防水涂料施工工法

完成单位:××××建设发展有限公司 ××××建筑工程有限公司 主要完成人:××× ××× ××× ×××

1 前 言

喷涂型聚脲弹性防水涂料是一种无溶剂、无味、无毒,且可瞬间反应固化成膜的双组分涂料,可广泛应用于工业与民用建筑的地下工程、屋面、厨房与厕浴间、水池、体育场馆看台以及地铁、隧道等防水施工。该涂料具有施工效率高、涂膜厚度均匀、抗拉强度高、耐磨、耐腐蚀、耐高低温及耐老化等特点。

2 特 点

2.0.1 对混凝土、金属、塑料等各类基材等具有优良的附着力。

2.0.2 可在任意曲面、斜面、垂直面上喷涂成型,固化快,不产生流挂现象。涂膜凝胶时间短,lmin即可达到步行强度,施工效率高。

2.0.3 聚脲防水涂膜喷涂施工,一次施工达到厚度要求,涂层致密、连续、无接缝,厚度均匀,整体性好,克服了卷材多层施工的弊病,避免了卷材接缝可能造成的渗漏。 2.0.4 涂料无溶剂,固化后涂层无毒、无味,无挥发性有机物(VOC),符合环保要求。 2.0.5 可在低温及潮湿的基层上喷涂作业,施工受环境条件影响小。

2.0.6 涂膜力学强度高,耐磨、耐腐蚀、耐老化、耐交变温度、耐浸泡等性能突出。 2.0.7 涂膜热稳定性能好,可在一40?120°C长期使用,并可承受150°C的短时热冲击。 2.0.8 涂膜耐候性好,耐紫外线照射,可以户外使用。当户外使用时,可往涂料中加入各种颜、填料,制成不同颜色的制品。

2.0.9 燃烧性能达到国家标准《建筑材料燃烧性能分级法》GB 8624-1997的B2级。

3 适用范围

3.0.1 适用于地下室、地铁、隧道等地下工程;厨房、厕浴间、楼板等室内防水;水池、水渠等水工防水;屋面、体育场馆看台等防水施工。

3.0.2 可在混凝土、金属(钢、铝等)、塑料、木材等基层上施工。 3.0.3 可在潮湿的基层上施工,但基层必须经过专门处理。 3.0.4 环境温度低于一10°C时不宜施工。 3.0.5 不得在结冰的基面上施工。

4 工艺原理

喷涂设备将异氰酸酯组分(A组分)与氨基化合物组分(B组分)按1:1的比例送至喷枪,在喷枪混合室混合雾化后喷出,反应生成一种弹性体物质—聚脲弹性防水涂膜。它继承了RIM(Reaction Injection Molding )撞击混合原理,却突破了RIM必须使用模具的局限性,将高速反应瞬间固化的特点扩展到一个全新的领域。

聚脲自身柔韧性好、耐老化、强度高,即使在混凝土开裂的情况下,不但自身不会断裂,而且还能将混凝土紧紧抓住,起到防水和保护作用,适用于建筑领域的防水处理。

5 工艺流程及操作要点

5. 1 施工工艺流程

基层处理→喷涂设备检查→喷涂底漆→附加层施工→喷涂聚脲弹性防水涂料→检查与修补 5. 2 操作要点 5.2.1 基层处理

1)混凝土或水泥砂浆基层若有蜂窝、疏松等缺陷时,将所有松动的杂物用水冲刷掉,直至见到坚硬的混凝土基层,用嵌缝材料修补、找平。嵌缝材料固化后,用手提砂轮机磨平,保证

基层坚实、平整。

2)对结构裂缝、施工缝等缺陷,应根据裂缝宽度的不同分别处理。当宽度小于3mm且不影响结构强度的裂缝,表面清扫干净后,直接粘贴增强材料即可,见图5.2.1。裂缝宽度大于3mm或混凝土强度受到影响者,应按设计要求进行结构补强处理,并验收合格后再进行聚脲弹性防水涂料喷涂施工。

图5.2.1 基层裂缝处理方式(裂缝宽度小于3mm且不影响结构强度时) 3)将混凝土基层清理干净,必要时用高压水枪或吸尘器等将基层砂浆、油污、灰尘等清理干净。

4)混凝土基层不得有明水,当混凝土基层有漏水现象时,应先找出漏点,并用堵漏材料进行堵漏、补强后再喷涂施工。

5)金属基层宜先进行除锈处理。除锈时,小面积可用机械 打磨,大面应进行机械抛丸处理。经过处理的基层表面应达到2.5a级以上,不得有毛刺、裂缝或凹凸不平、油污、油漆等现象。

5.2.2 喷涂设备检查

1)设定喷涂设备参数,工作压力:2500psi;工作温度(主体温管及加热器)65°C;外部气源(压缩空气)压力0.7?0.8MPa。

2)喷涂之前应将主机及附属设备进行调试。首先检查接电相位(正反转)应正确,然后检查以下设备是否正常:

①、检查空气压缩机的油水分离器是否正常工作;

②、喷涂主机的加热系统是否正常运转; ③、输出气管与主机的气管连接是否正常;

④、放出空气压缩机汽缸中和油水分离器中的水,避免水随涂料喷出,降低材料性能; ⑤、检查原料温度是否在21?45°C,如低于21°C,应将原料加热。 5.2.3 涂刷底漆

1)金属基层一般不涂刷底漆,在混凝土或水泥砂浆基层上必须涂刷底漆;潮湿的基层必须使用专用底漆。

2)在混凝土或水泥砂浆基层满刷两道配套的专用封底底漆。第一道干燥后涂刷第二道,涂刷方向相互垂直,涂布量为0.5?0.8kg/m2。

3)底漆涂刷完毕,应在24h内(最长不超过48h)进行喷涂聚脲弹性防水涂料施工。 5.2.4 附加层施工

按设计要求在结构阴阳角、穿墙管根、施工缝、屋面水落口、设备基座等复杂部位进行加强层施工。可在需加强部位先预喷1~2遍聚脲弹性体防水涂料作为加强层,或在大面施工时增加喷涂遍数实现,厚度应不小于0.5mm,宽度250mm。

5.2.5 喷涂聚脲弹性防水涂料

1)在附加层施工完12h内应进行大面聚脲弹性防水涂料防水层施工,如超过12h,应打磨附加层,涂刷或喷涂一道层间粘合剂,2h后再进行大面喷涂施工。

2)喷涂机按A、B两组分等体积比(1:1)的比例,将料送到喷枪,在喷枪混合室混合雾化后喷出。喷枪以0.5m/s的速度移动,一次喷涂涂层厚度约0.5mm。

3)聚脲弹性防水涂料应分遍涂布至设计厚度,前后两遍喷涂施工不需间隔时间,且喷涂方向应相互垂直,保证涂层厚薄均匀,无漏喷。

4)涂层的厚度应均匀,且表面平整。

5)转角及立面的涂膜应薄涂多遍,不得有流淌和堆积的现象。

6)涂层厚度宜为1.5?2.0mm,可以单独作为一道防水层,也可以与水泥基渗透结晶型防水涂料等复合使用。

5.2.6 节点细部做法

节点部位容易引起结构变形、温差及干缩变形等,应综合处理。 1)屋面细部处理

①、无组织排水檐口的喷涂聚脲涂膜防水层收头,采用防水涂料多遍喷涂或用密封材料封严,檐口下端做滴水处理,其构造做法应符合图5.2.6-1的要求。

②、泛水处的喷涂聚脲涂膜防水层,宜直接喷涂至墙的压顶下,收头处理应多遍喷涂封严,压顶做防水处理,其构造做法应符合图5.2.6-2的要求。

图5.2.6-1 屋面檐口处理

图5.2.6-2 女儿墙泛水处理

③、变形缝内应填充泡沫塑料,其上放衬垫材料,并用卷材封盖;顶部应加扣混凝土盖板或金属盖板,其构造处理应符合图5.2.6-3的要求。

2)厕浴间细部构造

①、厕浴间套管防水构造做法应符合图5.2.6-4的要求