上海复旦大学
南区总变电站、计算机中心变电站
扩容改造设备安装工程
招 标 文 件
邀标单位:上海复旦大学
第1页 共18页
日期:二〇一一年七月十三日
邀标文件 目 录
投标方须知前附表
第一部分 投标须知
第二部分 投标文件
第三部分 合同格式
第四部分 评标办法
附件-1~5
第2页 共18页
投标方须知前附表
序号 内容提示 项目说明 内容规定 项目名称:上海复旦大学南区总变电站、计算机中心变电站扩容改造设备安装工程 地址:邯郸路 220 号 具有有效的承装(修、试)电力设施四级或以上许可证 时间: 2011年 7 月 14 日9:00 地点: 复旦大学总务处 时间: 2011年 7月 20 日9:00 地点:复旦大学南区总变及计算机中心变电站 时间: 2011年 7月14日- 2011年7月20日 地点:复旦大学水电中心 时间: 2011年 7 月 25 日16:30前 地点:复旦大学总务处 时间:2011年7月26日9:00 包工包料、包工期、包安全、包质量、包验收。 综合评审,择优录取 正本一份,副本一份 联系人: 熊伟 电话:65642438 1. 2. 邀请招标单位资质要求 3. 招标文件发布时间、地点 4. 踏勘现场时间、地点(含答疑) 5. 索要标书时间、地点 6. 7. 7. 8. 9. 投标截止日期、地点 评标时间、地点 承包方式 开标评定方法 递交投标文件 10. 招标单位联系人及电话 第3页 共18页
第一部分 投标须知
一、总则 1. 概述
1.1上海复旦大学南区10KV总变电站变压器和计算机中心变电站扩容改造设备安装工
程,经上级有关部门批准实施。上海复旦大学南区10KV总变电站变压器和计算机中心变电站扩容改造设备安装工程(以下简称“本工程:”)采用邀请招标方式,择优选择施工承包单位(中标施工单位/承包人)。
1.2本文件是本工程施工招标过程中的规范性文件,是各投标单位编制投标书的依据,
也是发包人与中标单位签订施工合同的依据,并将作为施工合同的附件之一,具有法律的约束效力。
1.3工程名称:上海复旦大学南区10KV总变电站变压器和计算机中心变电站扩容改造
设备安装工程
1.4工程地址:上海市邯郸路220号 1.5 发包人(招标单位):上海复旦大学
2. 工程说明 2.1工程概况:
上海复旦大学南区10KV总变电站扩容改造:将变压器室2台S9M-1600/10油浸变压器更换成带箱(柜 )体的SCB10-2000/10干式变压器。2000KVA干式变压器低压侧的出线原相线母排2(100×10),现改为3(100×10),原零线母排1(100×10),现改为2(100×10),并与低压进线受电柜的上母排连接。
第4页 共18页
上海复旦大学(邯郸路220号)计算机中心10KV变电站扩容改造:将原1台800KVA变压器(带柜体)更换成1250KVA变压器(带柜体)。拆除5台旧低压柜;安装8台新低压配电柜。
2.2 承包工程项目内容及技术要求
●上海复旦大学南区10KV总变电站扩容改造:
1、 1#变压器室、2#变压器室室内的油浸变压器拆除。数量:2台。
2、 1#变压器室、2#变压器室室内分别安装新的带柜体的干式变压器。型号为:
SCB10-2000/10。数量:2台。
3、 1#变压器室、2#变压器室室内箱式变的进、出线方式:下进上出。10KV高压侧原母排拆除,10KV电缆接到新变压器的10KV侧。400V低压侧三相母排2(100*10)上出线,再加装1(100*10)母排,改成3(100*10)。原零线母排1(100×10),现改为2(100×10)。变压器400V侧母排与低压进线受电柜的上母排连接。 4、 变压器400V低压侧三相四线铜母排的绝缘子进行更新。
5、 南区10KV总变电站内的1台电业计量柜搬移到高压室,靠墙安装(见11DL36D-6图纸)。 6、 2台变压器的容量换成2000KVA后,变压器的保护定值修改,按新的保护定值进行
校验和整组跳闸试验。
7、 2台2000KVA变压器的交接试验。
●上海复旦大学(邯郸路220号)计算机中心10KV变电站扩容改造 1、计算机中心10KV变电站内800KVA变压器拆除。数量:1台。 2、计算机中心10KV变电站内1250KVA变压器安装。数量:1台。 3、计算机中心10KV变电站内低压配电柜安装。数量:8台。
4、计算机中心10KV变电站内低压母线桥架安装。数量:2座(2处)。
5、计算机中心10KV变电站内低压配电柜的柜后新安装4盏照明灯(105W节能灯)。 6、计算机中心10KV变电站内照明箱的电源线从新的配电柜敷设4*4平方电缆线。 7、计算机中心10KV变电站内拆除5台旧低压配电柜及母线桥架。
第5页 共18页