龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
地下结构后浇带超前止水施工工法
作者:石小川 曹心婧 龚飞
来源:《城市建设理论研究》2014年第02期
一、工艺介绍
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。按照后浇带设置作用的不同,分为沉降后浇带、温度后浇带及伸缩后浇带。
根据JGJ3 - 2010《高层建筑混凝土结构技术规程》相关规定,沿基础长度每隔30 - 40m设置贯通顶板、底板及墙板的施工后浇带。后浇带封闭时间宜滞后45d以上。
由以上规定,我们不难看出,随着建筑物长度及复杂程度的增加,后浇带作为一种必要防裂措施将不可避免;同时后浇带浇筑时间的滞后性也给施工带来了极大的不便:后浇带一般设置于地下部分,长时间无法闭合将直接影响到外侧防水和回填土的施工,影响工期;而且雨季时更有可能导致地下结构内灌满泥水。
本工法的实施,在保证后浇带构造作用不受影响的前提下,通过在后浇带外侧加设“抗水板”的方式,提前对后浇带进行止水、封闭,可以极大地提早外墙防水及回填土施工的开始时间,减少防水、回填土在后浇带处砌砖防护等额外投入,最大限度的保证外墙防水的整体连贯性。
对于沉降后浇带,抗水板与后浇带两侧剪力墙一起施工,在不影响后浇带沉降功能的前提下(抗水板内设置止水橡胶防水材料嵌缝,可以保证抗水板自由沉降),对后浇带进行提前封闭处理,同时由于是一次性整体浇筑成型,避免了后浇带施工缝因处理不到位而发生渗漏的可能。对于温度后浇带,提前预制、吊装抗水板,用预埋拉结钢筋等措施与温度后浇带进行连接,同时利用防水砂浆处理抗水板与后浇带两侧剪力墙的接缝。
本工法可以有效地提高结构整体自防水能力,对后浇带施工缝的处理也是一种有益的加强措施,保证地下防水的防水效果。可普遍应用于新建地下车库、地下人防工程以及居住建筑、公共建筑现浇混凝土结构地下部分的后浇带施工。 二、工艺原理
本工法的核心原理就是利用抗水板对后浇带进行提前封闭,保证未浇筑的后浇带不对后续外墙防水、回填土造成制约。抗水板在作为后浇带的保护墙,对后浇带内的钢筋起到有效的保护作用,同时又可以作为后浇带浇筑时的模板,节省模板支设工序,再者还可以有效地解决后浇带施工缝渗漏的难题。