好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

综合布线系统施工作业指导书范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

综合布线系统施工

作业指导书

2020年4月19日

1

文档仅供参考

综合布线系统施工作业指导书

编码:DLTX-04

二○○九年八月

2020年4月19日

2

文档仅供参考

批 准: 日期:

技术审核: 日期:

安监审核:

项目部审核:

编 写:

2020年4月19日

日期:

日期:

日期:

3

文档仅供参考

目 录

1.工程概况及适用范围 .......................................................... 错误!未定义书签。 1.1概况 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.2适用范围 ........................................................................ 错误!未定义书签。 2.编写依据 .............................................................................. 错误!未定义书签。 3.作业流程 .............................................................................. 错误!未定义书签。 1) 作业(工序)流程图 ....................................................... 错误!未定义书签。 2) 工序安排 .......................................................................... 错误!未定义书签。 4.作业准备 .............................................................................. 错误!未定义书签。 4.1 人员配备 ........................................................................ 错误!未定义书签。 4.2 工器具及仪器仪表配置 ................................................. 错误!未定义书签。 5.作业方法 .............................................................................. 错误!未定义书签。 5.1准备工作: .................................................................... 错误!未定义书签。 5.8 系统测试 ........................................................................ 错误!未定义书签。 6.安健环控制措施 .................................................................. 错误!未定义书签。 7.质量控制措施及检验标准 ................................................... 错误!未定义书签。 7.1质量标准 ........................................................................ 错误!未定义书签。 附表1 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 附表2 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 附表3 ...................................................................................... 错误!未定义书签。

4

2020年4月19日

文档仅供参考

2020年4月19日

5

文档仅供参考

1.工程概况及适用范围 1.1概况

广东电网公司输变电通信配套工程,电力通信综合布线系统是针对计算机与通信的配线系统而设计的,它可满足各种不同的计算机与通信的要求。为保证综合布线系统正确安装及安全启动,保证电力系统安全进行,规范综合布线系统安装调试作业内容和程序,广东电网公司组织编制综合布线系统作业指导书,指导广东电网输变电通信配套工程综合布线系统安装调试工作。作业指导书的编写在参照国家标准、行业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定的基础上,充分考虑了广东电网公司的实际情况。本作业指导书主要针对电力通信综合布线系统基本要求、技术指标、检测验收方法以及检测验收结论判定等提出了具体要求。

本作业指导书对综合布线系统安装调试作业的操作步骤、技术要点、安全注意事项、危险点分析等方面内容进行了详细的规范,用于指导电力通信综合布线系统安装调试工作。 1.2适用范围

本作业知道书适用于广东电网那个公司110kv—500kv输变电通信配套的通信综合布线系统建设、改造、设计、验收、运行工作的技术管理。

1

2020年4月19日

文档仅供参考

2. 编写依据

序号 1 2 3 4 5 6 标准及规范名称 颁发机构 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 中国工程建设标准化协会 72:97) 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》中国工程建设标准化协会 (CECS 89:97) 《智能建筑设计标准》(DBJO8-47-95) Q/CSG 10017.2- 《110Kv~500kV送变电工程质量检验及评定标准》(变电电气安装工程) DL 408-1991 《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分) DL 5009.3-1997《电力建设安全工作规程》(变中国南方电网公司 中华人民共和国能源部 中华人民共和国能源部 2

2020年4月19日

中国工程建设标准化协会 文档仅供参考

电所部分) 《中国南方电网电力调度管理规程》Q/CSG 2 1003- 《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)DL 408-1991 《电气工作票技术规范》(发电、变电部分)Q/CSG 1 0004- 南方电网调[ ]10号 《中国南方电网通信管理暂行规 定》《中国南方电网继电保护管理暂行规定》《中国南方电网调度自动化管理暂行规定》 调通[ ]18号 《南方电网通信网络生产应用接口技术规范》 《中国南网电网通信网资源编码命名规范》(试行) 粤电生[1997]181号 《广东省电力通信管理规程》 《广东电网电力通信系统运维作业规范》( ) 《广东电网公司优质工程评审办法》 《广东电网公司工程质量评分管理办法》 《广东电网公司电网建设工程达标投产考核评定实施细则》 《广东电网公司输变电工程建设管理办法》 《广东电网公司电网建设安全奖惩管理办法》 《广东电网公司配网工程建设管理规定》 《广东电网公司输变电工程竣工验收及启动投产管理规定》 《广东电网公司通信机房验收规范》 中国南方电网公司 中国南方电网公司 粤电 广东电网公司 广东电网公司 广东电网公司 广东电网公司 广东电网公司 广东电网公司 广东电网公司 广东电网公司 广东电网公司 中国南方电网公司 中国南方电网公司 电力部 中国南方电网公司 3. 作业流程

1) 作业(工序)流程图

开始 施工图审查, 器材检查 3

2020年4月19日 文档仅供参考

管道敷设 盒箱预埋 线缆敷设 设备安装

否分析、查找线缆端接 系统测试 是否正是 线缆端接 竣工验收、编写

2) 工序安排 工序名称 线缆敷设 设备安装 线路测试 系统测试 竣工验收 完成 工序编号 1 2 3 4 5 4

2020年4月19日

文档仅供参考

4. 作业准备

4.1 人员配备 工序名称 器材检查 管道敷设 盒箱预埋 建议工作人数 2 5 2 2020年4月19日

负责人数 1 1 1 监护人数 1 5

文档仅供参考

线缆敷设 设备安装 线缆端接 系统调试 竣工验收 4.2 工器具及仪器仪表配置 序号 1 2 3 名称 电焊机 冲击钻 手电钻 5 6 2 3 1 1 1 1 1 1 规格/编号 BX1-200-2 GBH2SE 6108J1-KD-10A 2020年4月19日

单位 台 把 把 数量 2 2 4 备注 6

文档仅供参考

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

切割机 测试仪 光纤测试仪 多功能校验仪 手持示波器 压接钳 万用表 兆欧表 电阻表 对讲机 场强仪 工具箱及工具 16A, 50m电源盘 标牌打字机 便携式计算机 ZE1110 DSP-4300 DSP-FTK F718 F190C TLTC-01 BT-100 F1520 L-9 TK3207 DS98 M-300 把 台 台 台 台 把 台 台 台 台 台 个 盘 台 台 2 1 1 1 1 10 8 1 1 10 1 2 1 1 1 5.作业方法 5.1准备工作:

5.1.1准备好表4.2中的工器具及仪器仪表、相关施工图纸及相关技术资料;

7

2020年4月19日

文档仅供参考

5.1.2根据本次作业内容和性质确定好参加人员,并组织学习指导书;

5.1.3完成开工报审手续、施工组织设计工作,按规定办理好工作票许可手续;

5.1.4完成施工方案和施工图汇审;

5.1.5检查施工条件,确定机房照明供电、配电设备、地线条件、环境卫生符合施工要求;

5.1.6 电缆电气性能抽样测试,应符合产品出厂检验要及相关规范规定。

5.1.7 电缆、光缆应进行测试,测试数据应符合产品出厂检验要求及相关规范规定。

5.2办理工作手续和现场施工技术交底

5.2.1完成各种工作所需手续。

5.2.2开工前对所有参加工作人员进行现场技术交底。 5.3 管路敷设

5.3.1 按要求预埋盒箱

5.4线缆敷设

5.4.1 线缆敷设一般应符合下列要求:

5.4.1.1线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。

5.1.1.2线缆不应受到外力的挤压,且与线缆接触的表面应平

整、光滑,以免造成线缆的变形与损伤。

8

2020年4月19日

文档仅供参考

5.4.1.3线缆在布放前,两端应贴有标签,以表明起始和终端位

置,标签书写应清晰。

5.4.1.4对绞电缆、光缆及建筑物内其它弱电系统的线缆应分隔

布放,且无接头。

5.4.1.5缆线布放时应有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留

长度,一般为0.5 m~1m;工作区为10 m~30m;光缆在设备端预留长度一般为3 m~5m;有特殊要求的应按设计要求预留长度。

5.4.2线缆的弯曲半径应符合下列规定:

5.4.2.1 对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外经的8 倍。 5.4.2.3 光缆的弯曲半径应至大于光缆外径的20 倍。

5.4.2.2.主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10 倍。 5.4.2.4 采用牵引方式敷设大对数电缆和光缆时,吊挂线缆的支

点间隔不大于1.5m,并应制作专用线缆牵引端头。

5.4.3布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为15m/s。光缆出盘处

要保持松弛的弧度,并留有缓冲的余量,又不宜过多,避免

光缆出现背扣。

5.4.4布放线缆的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允

许的张力,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

9

2020年4月19日

文档仅供参考

5.5 预埋线槽和暗管敷设线缆应符合下列规定:

5.5.1敷设管道的两端应有标志,表示出房号、序号和长度。管道内

应无阻挡,管口应无毛刺,并安置牵引线或拉线。敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质(PVC)塑料管,暗管布放对绞电缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。地面线槽应采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。采用钢管敷设的管路,应避免出现超过2 个90°的弯曲(否则应增加过线盒),且弯管半径大于管径的6 倍。

5.5.2 设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:

桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小300mm,桥架内横断面利用率不应超过50%。

电缆桥架、线槽内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m 处,应固定在桥架内支撑架上;水平敷设时,线缆应顺直,尽量不交叉,进出线槽部位、转弯处等两侧300mm 设置固定点。在吊顶内设置电缆线槽时,槽盖开启面应保持80mm 的垂直净空,线槽截面利用率不应超过40%。在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。4 对对绞电缆以24 根为束,25 对或以上主干对绞电缆、光缆及其它信电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,扣间距应均匀、松紧适度。

5.5.3吊顶内金属线槽敷设线缆时,应考虑防火。要求缆线敷设应单

10

2020年4月19日

文档仅供参考

独设置吊架,不得

布放在吊顶吊架上。缆线护套应阻燃,缆线截面选用应符合设计要求。

5.5.4 在竖井内采用明配管、桥架、金属线槽等方式敷设缆线,并应

符合以上有关条款

要求。竖井内楼板孔洞周边应设置50mm 的防水台,洞口用防火材料封堵严实。

5.5.6 建筑群子系统采用架空管道、直埋、墙壁明配管(槽)或暗配管

(槽)敷设电缆、光缆施工技术要求应参照邮电部《市内电话线路工程施工及验收技术规范》、《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》的相关规定执行。

5.6 设备安装

5.6.1 机柜安装:

5.6.1.1 机架安装位置应符合机房平面设计要求。

5.6.1.2 机架安装应垂直,机面上下端倾斜偏差应不大于3

毫米。

5.6.1.3 机架顶部与上梁之间、机架底部与地面加固应牢

固,机架应平稳。

5.6.1.4 两机架应靠近,同一列机架应平齐无明显参差。 5.6.1.5 机身应完整,各部件无脱落现象。

5.6.2 配线架安装要求;

11

2020年4月19日

文档仅供参考

采用下出线方式、架底位置应与电缆上线孔相对应。 各直列配线架垂直倾斜误差不应大于2mm。 接线端子各种标识应齐全。

5.6.3 各类配线部件安装要求:

5.6.3.1各部件应完整无损,安装就位、标识齐全。 5.6.3.2螺丝无松动,面板应保持在一个水平面上。

5.6.4 接地要求:安装机架,配线设备及金属钢管、线槽、接地体,

保护接地导线截面、颜色应符合设计要求,并保持良好的电气连接,压接处牢固可靠。接地体电阻小于1Ω。

5.7 线缆端接

5.7.1 缆线端接的一般要求:

5.7.1.1缆线中间不得有接头。

5.7.1.2 缆线在终接前,必须检查标签颜色和数字含义,并按顺

序端接。

5.7.1.3缆线终端处必须卡接牢固、接触良好。

5.7.1.4缆线终端安装应符合设计和产品厂家安装手册要求。 5.7.1.5对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠

倒和错接。

5.7.2 对绞电缆插座和连接硬件的端接应符合下列要求:

5.7.2.1使用专用剥线工具剥除电缆护套,注意不得刮伤绝缘

层,且每对对绞线应尽量保持扭绞状态,避免因弯曲

12

2020年4月19日

文档仅供参考

等造成线正确发散、分离;非扭绞长度对于5 类线不应大于13mm;4 类线不大于25mm。

5.7.2.2对绞线间应避免缠绕和交叉。

5.7.2.3对绞线与信息插座(RJ45)相连时,必须按色标和线对顺序

进行卡接,然后,可直接采用钳子压紧压线帽进行端接,也可采用专用打线工具进行端接后再安装压线帽。

5.7.2.4对对绞电缆与RJ45 信息插座的卡接端子连接时,应按先

近后远,先下后上的顺

序进行卡接。

5.7.2.5对绞电缆与接线模块(IDC,RJ45)卡接时,应按设计和厂

家规定进行操作。

5.7.2.6屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终端处屏蔽罩可靠接

触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360o 圆周接触,接触长度不宜小于lOmm。

5.7.3 光缆芯线终接应符合下列要求:

5.7.3.1光纤熔接处应加以保护,使用连接器以便于光纤的跳

接。

5.7.3.2连接盒面板应有标识。

5.7.3.3跳线尾纤在插入适配器之前应进行清洁,所插位置符

合设计要求。

13

2020年4月19日

文档仅供参考

5.7.4 各类跳线的终接

各类跳线缆线和插件间接触良好,接线无误,标识齐全。跳

线选用类型应符合设计要求。

各类跳线长度应依据设备现场情况确定,一般对绞电缆不应

超过5m,光缆不应超过10m。

5.8 系统测试

5.8.1 综合布线系统测试包括:电缆系统电气性能测试及光纤系统性

能测试,测试记录表格(一般测试仪器具有存储测试记录功能,并可自动输出打印记录)

5.8.2 电气性能测试仪必须达到二级精度,

5.8.3 电缆、光缆测试仪表必须经过计量部门校验,并在有效期内,

方可在工程中使用。

5.8.4 测试仪表对于一个信息插座的电气性能测试时间宜在20~50S

之间。

5.8.5 测试仪表应有输出端口,以便将所有测试数据随时输出至电脑

和打印机进行维护和管理。

6.安健环控制措施

6.1 现场施工人员必须具备相关的施工资质,如登高、临时用电和电

焊等特种作业人员,须持证上岗。

6.2 施工前需制定施工方案,对施工中的关健点,危险点进行有效的

14

2020年4月19日

文档仅供参考

控制。

6.3进入运行中的变电站施工,按要求办理工作票,做好现场施工的

安全措施。

6.4施工前要对现场施工人员进行安全技术底,明确施工中的安全注

意事项。

6.5施工前要对相关人员进行技术培训,防止因误操作造成工器具、

仪器仪表和设备损坏。

6.6做好现场安全防火控制,防止因吸烟、电焊作业等造成火灾事

故。

6.7做好施工现场环境保护,施工废旧物资及时回收,并及时清理施

工垃圾,防止污染河流及周围环境。

6.8进入电缆沟敷设高频电缆时,要做好防蛇咬、防毒气伤害的安全

防护措施。

2) 危险点辨识

序号 1 危险点 现场监护不到位 人身触电 预控措施 1、设专职安全员。 2、作业人员互相监护、照顾和提醒。 1、施工作业现场应设立围栏,不准超越围栏进入设备运行区;现场搬运工具,长大物件必须保持与带电设备安全距离并设专人监护。 2、低压交流电源应装触电保护器。 3、接线端子的绝缘护罩齐备,导线的接头须采取绝缘包扎措施。 4、严禁带电拆接电源线,使用合格的电缆和开关。 5、需站在干燥的绝缘物上工作,应设专人监护。 6、必须使用有绝缘柄或采用绝缘包扎措施的工具。 1、动火时,应有防止火灾的措施。 2、作业现场不得存放易燃易爆品。 3、现场配备足够消防器材。 15 2020年4月19日

2 3 火灾 文档仅供参考

登高人员高空坠落 4 5 6 7 8 高空掉物 仪器仪表损坏 使用手持电动工具触电及机械伤害 电源短路或极性接反造成设备损坏 设备倾倒伤人 9 10 施工人员中毒、中署 1、登高人员需具持证上岗。 2、登高人员需使用双保险安全带。 3、雷雨天时严禁登高作为。 4、使用梯子应有人扶持或绑牢。 5、要按规定使用梯子。 1、严禁将物品上下抛掷。 2、施工作业现场设置遮栏及警示牌。 1、使用仪表前装设好接地线。 2、户外作业遇雷雨天时严禁使用仪表。 1、移动电源应配备漏电保安器。 2、操作人员应戴绝缘手套、护目镜,穿绝缘鞋。 1、作业时对裸露金属器具或电源头用绝缘胶布包好。 2、连接电源线及送电前都要充分验电。3、进行电源方面的作业时应设专人监护。 (1)搬动设备时应做好必要的防范措施。 (2)机架临时停放应平稳。 (3)机架固定要牢固可靠。 1、进入电缆沟施工时设专人监护,必要时戴防毒面具。 2、高温天气,配备防中署药品 7. 质量控制措施及检验标准(按交换机的格式)

阶段 验收项目 1、环境要求 验收内容验收方式 容容 土建施工情况,地面、墙面、门、电源插座及接地装 置。 土建工艺;机房面积、预留孔施工前检查 洞。 施工电源; 抗静电地板。 外观检查; 型号、规格、数量; 电缆电气性能测试 施工前检查 光纤特性测试 消防器材; 危险物堆放; 预留孔洞防火措施 施工前检查 一 、 施工前检 2、器材检验 查 3、安全防火要求 16

2020年4月19日

文档仅供参考

二、设备 安装 1、交接间、设备 间、设备机柜、 机架 规格、外观; 安装垂直、水平度 油漆不得脱落,标志完整齐全 各种螺丝必须牢固 有抗震加固措施。 接地保护措施 随工检验 规格、位置、质量; 各种螺丝必须拧牢固; 标志齐全; 安装符合2、配线部件及 工艺要求 屏蔽层可靠8 位模块式通连接; 用插 座 危险物堆放; 预留孔洞防火措施 随工检验 1、电缆桥架及 线 槽布放 三、电、 光缆布放 2、缆线暗敷(楼内) (包 括暗管、线槽、 地板等方 1、架空缆线 2、管道缆线 四、3、埋式缆线 电、 光缆布放 4、隧道缆线 安装位置正确 安装符合工艺要求 符合布放缆线工艺要求 接地 缆线规格、路由、位置; 符合布放缆线工艺要求 接地 吊线规格、架设位置、装置规格 吊线垂度 缆线规格 卡、挂间隔 缆线的引入符合工艺要求 使用管孔孔位 缆线规格 缆线走向 缆线的防护设施的设置质量 缆线规格 敷设位置、深度 缆线的防护设施的设置质量 回填土夯实质量 缆线规格 安装位置、路由 土建设计符合工艺要求 随工检验 隐蔽工程检查 随工检验 隐蔽工程检查 隐蔽工程检查 隐蔽工程检查 17

2020年4月19日

文档仅供参考

5、其它 五、缆线 终接 通信线路与其它设施的间距 进线室安装、施工质量 隐蔽工程检查 或随工检验 1、8 位模块式 通 符合工艺要求 用插座 2、配线部件符合工艺要求 3、光纤插座 符合工艺要求 4、各类跳线 符合工艺要求 连接图 长度 衰减 近端串音(两端都应测试) 设计中特殊规定的测试内容 衰减 长度 清单、交接技术文件 考核工程质量确定验收结果 随工检查 1、工程电气性 能 测试 六、系统 测试 2、光纤特性测 七、工程 试1、竣工技术文总验收

件2、工程验收评价 竣工检验 竣工检验 7.1质量标准 保证项目:

1) 所有器材的规格型号、材料的材质及使用场所必须符合设计要求和设计规范的要求。

2) 屏蔽线、接地线不应大于4Ω(有特殊要求的除外),压接应牢固可靠。

3) 盒、箱、电缆安装应牢固可靠。

检验方法:观察检查和使用仪器设备进行测试实验。 基本项目:

1) 各种器件、设备的安装,盒、箱的安装应符合设计要求,布局合理,排列整齐,导线连

18

2020年4月19日

文档仅供参考

接正确,压接牢固。

2) 防雷接地线的截面和焊接倍数应符合规范要求。 3) 导线和保护地线应留有补偿余量。

检验方法:观察检查或使用仪器设备进行测试检验。

附表1

货物问题反馈表

工程名称 故障时间 合同号 项目管理专责 供货单位 工程物资现场施工故障情况 故障工程物资名称 数量 更换或维修返还交货人 收货人 时间 备注:(原因说明)

2020年4月19日

19

文档仅供参考

附表2《工程初步验收发现缺陷及处理情况汇总表》

工程初步验收发现缺陷及处理情况汇总表

专业名称:通信 分类 序号 共 缺陷发现情况 设备名称 设备缺陷内容 建议处理方法 验收人员 是否已处理 页 第 页 年 月 日 缺陷处理情况 施工单位人监理单位人员签名 员签名 复检人员 验收专业组长签名:

缺陷分类填写要求:重大缺陷—A、严重缺陷—B、一般缺陷—C

20

2020年4月19日

文档仅供参考

2020年4月19日

21

文档仅供参考

附表3

电力通信综合布线系统分项工程质量检验评定表

× 制造厂家 工 序 规 格 × 检 验 指 标 × 出厂编号 性 质 主要 主要 单 位 mm mm kPa × 容 量 出厂日期 检验方法 及器具 测量 用尺检查 扳动检查 观察检查 对比检查 观察检查 对比检查 观察检查 ×Ah 检验 结果 2mm 2mm 合格 合格 合格 合格 合格 观察检查 合格 合格 合格 合格 观察检查 合格 合格 合格 质 量 标 准 合格 ≤3 ≤3 推荐值 ≤1.5 ≤1.5 牢靠 牢固,方向一致 符合设计 位置正确、排列整齐 接触良好 符合设计 ≤40 顺直,无扭绞 扎带不宜扎得过紧 整齐,绑扎松紧适度 接触良好 与电缆插头相适合 端正、牢固 配件齐全,装配牢固 剖头长度一致,接触良好 热缩套管长度适中,热缩均匀 机 垂直误差 架 机架间隙 安 机架固定 装 光纤分配架上法兰盘安装 子 架 安 装 光 纤 连 接 子架面板布置 子架安装 插接件检查 网管设备安装 光纤连接线弯曲半径 光纤编扎布线 光纤绑扎 数字配线架跳线 保护音频接口安装 电 缆 成 端 和 保 护 同轴电缆各层开剥尺寸 芯线焊接 同轴电缆插头组装 屏蔽线端头处理 剖头热缩处理 主要 mm 验收结论: 质检机构 班 组 施 工 队 项 目 部 质量检验评定意见 2020年4月19日

签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 22

文档仅供参考

监 理 年 月 日 2020年4月19日

23

综合布线系统施工作业指导书范本

综合布线系统施工作业指导书2020年4月19日1文档仅供参考综合布线系统施工作业指导书编码:DLTX-04二○○九年
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9sy6e7bmlb9uewu2s0h44x67j2pwcn01e70
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享