第一章 排水灌渠系统
排水系统的体制:污水不同的排除方式。其主要有合流制排水系统;分流制排水系统两种基本形式
排水系统:为系统的排除和处置各种污废水而建设的一整套工程设施
1.合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管渠内排除的系统
合流制排水系统主要类型:直排式合流制排水系统,截流式合流制排水系统
(1)直流式合流制排水系统:污水雨水共用一套管渠,不经任何处理,对水体污染严重,但造假低,不宜采用
(2)截流式合流制排水系统:初期雨水被截流后,截留部分送入污水处理厂,溢流部分排入水体,对水体污染程度低,但在多雨地区污染仍然严重
2.分流制排水系统:将污水和雨水分别在两套或两套以上各自独立的管渠内排除的系统
分流制排水系统的主要类型:不完全分流制;完全分流制;半分流制
(1) 不完全分流制:只有污水排水系统,没有雨水排水系
统;投资节省,可以改建成完全分流制
(2) 完全分流制:初期雨水的污染问题,投资高;对于新建
城市和工矿企业来说环境效益好
(3) 半分流制:既有污水排水沟道,也有雨水排水沟道;在
雨水沟道上设有雨水跳越井可截留初期雨水和街道冲洗废水
入污水沟道。
(1)大型及大型以上城市新建地区一般采用分流制或不完全分
流制;若降雨量较大,其旧城区合流制可逐步改造成分流制。
(2)附近有水量充沛的河流或近海,发展又受到限制的小城镇
地区合采取合流制。
(3)在街道较狭窄的地下设施较多的地区,修建污水和雨水两
条管线有困难的地区,可采用合流制。
(4)在雨水稀少,废水可以全部处理的地区等,可考虑采用合
流制。
排水系统的组成:通常由管道系统(排水管网),污水处理系统(污水处理厂),出水口及事故出水口组成。
管渠系统——收集和输送废水的工程设施。 污水厂——改善水质和回收利用污水的工程设施。 出水口——废水排入水体的工程设施。
第二章 排水管渠水力计算
排水管渠水利计算原则:
(1) 不溢流:可能出现的最大流量Q
(2) 不淤积:大于最小流速 (3) 不冲刷:小于最大流速 (4) 注意通风:非满流
排水管渠水利计算的基本公式:
设计管渠时,是根据水力学(流体力学)原理进行水力计算来决定管渠的管径、坡度和检查井处的管底高程。
对于两个检查井之间的连续管段,如果采用的设计流量不变,且采用同样的管径和坡度,则这样的连续管段就称为设计管段。设计管段两端的检查井称为设计管段的起止检查井(简称起迄点)。
问:两个检查井之间的管段称为设计管段? 回答,错误,原因看上文。
管段水利设计主要参数
1.充满度:充满度=h/D,管内有效水深与管径的比值
当充满度=1时代表满流;<1时代表非满流 污水管道按非满流设计,为什么?
(1) 污水流量很难精确计算,而且雨水或地下水可能渗入污
水管道增加流量,因此,选用的污水管道断面面积应留有余地,以防污水溢出;
(2) 污水管道内沉积的污泥可能分解析出一些有害及易爆气
体,需留出适当的空间,以利管道内的通风,排除有害及易爆气体;
(3) 便于管道的清理和养护管理。
2.设计流速:与设计流量、设计充满度相对应的水流平均流速称
为设计流速。为保证污水管道不淤不冲,设计流速不能太大也不能太小。
(1) 最小设计流速:是保证管道内不发生淤积的流速,与污
水中所含杂质有关,一般最小设计流速为0.6m/s;明渠最小设计流速为0.4m/s。
(2) 最大设计流速:是保证管道不被冲刷破坏的流速,与管
道材料有关,金属管道的最大流速为10m/s,非金属管道的最大流速为5m/s。
3.最小管径(D):一般在污水管道系统的上游部分,为了防止管道因管径过小而堵塞、减小管道埋深,常规定一个允许的最小管径。
4.最小设计坡度i:相应于管道内流速为最小设计流速时的坡度称为最小设计坡度。设计充满度一定时,管径越大,最小设计坡度越小
5.污水管道的埋设深度和覆土厚度:
(1)覆土厚度:是指管道外壁顶部到地面的距离 (2)埋设深度:是指管道内壁底部到地面的距离