气化站施工方案及组织设计

6.5.5调压计量装置(整体撬装化设计制作) 调压器型式:单路,带旁通 调压器进口压力:0.6MPa 调压器出口压力:0.2-0.4 MPa, 流量计型式:涡轮流量计TBQZ 流量计常用流量:1800Nm3/h 流量计精度:1.5级 加臭装置:单泵固定频率式 6.5.6 系统低温阀门

采用国内知名品牌富瑞低温阀门。

6.6工艺控制系统

6.6.1功能说明

现场采集储罐压力、储罐液位、气化器后压力、气化器后温度、总管出口压力、总管流量模拟量信号,采集紧急切断阀的开到位、关到位以及可燃气体报警器的报警等数字量信号,控制紧急切断阀的开启和关闭,在PLC系统中通过编程实现紧急切断阀与液位、压力或者泄漏等信号的自动联锁。对工艺要求的倒罐、气化器切换等功能可以经过编程自动实现。监控计算机(也称上位机)采用1台工控计算机,在该上位机的监控画面中可以监视所有传入信号的工作状态,并能对这些参量进行报警设定,可以直观的显示储罐液位的高低,各工艺流程的管道状态,阀门状态,实时显示所有传入模拟量的数值。可以依据业主要求定制数据报表,可以实现日报、周报、月报和年报。对故障和报警进行记录和存储,可以随时查看和调用。在PLC控制柜面板上对现场紧急切断阀可以手动开启和关闭或者急停,并采用指示灯显

16 / 18

气化站施工方案及组织设计

示每一个紧急切断阀的工作状态,对可燃气体泄漏报警进行显示。本系统具有控制柜电源防雷和在线监控断电并自动供电功能(UPS)。如下图所示: 6.6.2 仪统控系供货范围:

现场一次仪表(不含流量计、紧急切断阀上的接近开关、电磁阀),控制室PLC系统含UPS、电源防雷、PLC所需的电源模板、CPU模板、输入输出模板和可燃气体报警系统,上监控计算机,包括组态和编程软件、电缆、安装材料以及现场安装。

6.7 安装调试

本工程由承包方选定专业施工队伍进行安装和调试,并在施工过程中派项目经理指导安装和调试;协助施工队伍编制科学的《吹扫试压方案》、《冷试方案》,《投产试运方案》,并通过采购方的审查。

17 / 18

气化站施工方案及组织设计

七、 现场图片

18 / 18

液化天然气(LNG)气化站施工方案及组织设计

气化站施工方案及组织设计6.5.5调压计量装置(整体撬装化设计制作)调压器型式:单路,带旁通调压器进口压力:0.6MPa调压器出口压力:0.2-0.4MPa,流量计型式:涡轮流量计TBQZ流量计常用流量:1800Nm3/h流量计精度:1.5级加臭装置:单泵固定频率式6.5.6系统低温阀门采用国内知名品牌富瑞低温阀门。