道。

②受力铁件的锚筋应采用HPB235级,HRB335级或HRB400级钢筋、吊钩、吊环应采用HPB235级钢筋,严禁使用冷加工钢筋。

③采用HPB235钢筋时,角焊缝焊角不得小于钢筋直径的0.5倍,采用HRB335和HRB400钢筋时,焊脚不得小于钢筋直径的0.6倍。 (12)施焊中,不得使钢筋咬边和烧伤。

(13)钢筋与钢板搭接焊时,焊接接头应符合下列条件要求:HPB235钢筋的搭接长度不得小于4倍钢筋直径,HRB335和HRB400钢筋搭接长度不得小于5倍钢筋直径。 (14)焊缝宽度不得小于钢筋直径的0.6倍,焊缝厚度不得小于钢筋直径0.35倍。 四、电弧焊接接头质量检验 1、 取样数量

电弧焊接头外观检查,应在清渣后逐个进行目测或量测。当进行力学性能试验时,应按下列规定抽取试件:

(1)以300个同一接头形式、同一钢筋级别的接头作为一批,从成品中每批随机切取3个接头进行拉伸试验;

(2)在装配式结构中,可按生产条件制作模拟构件。 2、 外观检查

钢筋电弧焊接头外观检查结果,应符合下列要求: (1)焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤。 (2)焊接接头区域不得有裂纹;

(3)焊接接头尺寸的允许偏差及咬边深度、气孔、夹渣等缺陷允许值,应符合表9-48的规定;

;3mm)坡口焊、熔槽帮条焊接头的焊缝余高不得大于4(

(5)预埋件T字接头的钢筋间距偏差不应大于10mm,钢筋相对钢板的直角偏差不得O。4 大于 外观检查不合格的接头、经修整或补强后,可提交二次验收。 3、 拉伸试验

钢筋电弧焊接头拉伸试验结果,应符合下列要求:

(1)3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度; (2)3个接头试件均应断于焊缝隙之外,并应至少有2个试件呈延性断裂;

当试验结果:有一个试件的抗拉强度小于规定值,或有1个试件断于焊缝,或有2个试件发生断裂时,应再取6个试件进行复验。复验结果当有一个试件抗拉强度小于规定值,或有一个试件断于焊缝,或有3个试件呈脆性断裂时,应确认该批接头为不合格品。

模拟试件试验结果不符合要求时,复验应再从成品中切取,其数量和要求应与初始试验时相同。

钢筋电弧焊接头尺寸接头及缺陷允许值 接头形

名单坡口搭接帮条熔槽帮条

帮条沿接头中心线的纵向—0.5d—mm接头处弯折444 0.1d 0.1d 0.1d mm接头处钢筋轴线的偏移 3 3 3 +0.05d +0.05d 焊缝厚度 ——mm0 0 +0.1d +0.1d 焊缝宽度 mm——0 0 ——-0.5d 焊缝长度 -0.5d mm

mm0.5 0.5 横向咬边深度 0.5

数量2 个——2 2d焊缝表面在长 上的气孔及夹渣 面积 mm——6 6

2

数量2 个—— ——在全部焊缝表面上 的气孔及夹渣 mm6

2

———— 面积

注:d为钢筋直径(mm)

五、职业健康安全要求

(1)焊工操作时应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业时系安全带。

范围内不得堆放易燃易爆物品。10m)电焊作业现场周围2( (3)操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,确认安全合格方可作业。 六、环境关键要求

严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域内进行焊接作业。 八、安全环保措施

(1)焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。

(2)雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得露天作业。雨雪后应清除积水、积雪后方可作业。