欧阳科创编 2021.02.05
预制楼梯制作、吊装方案
时间:2021.02.05 创作:欧阳科 一、概述
为响应万科集团住宅工业化进程,本工程43#楼设计采用预制楼梯施工,43#楼41F,层高2.8米,总高度115米,设计使用年限50年;本工程消防应急楼梯设计两座。
本工程预制构件在现场预制,采用43#楼塔吊吊装,塔吊型号:QZT63;臂长55米,最大载重量前顶部1.1吨,根部6吨,吊装时使用塔吊中部(距离根部约27米),经查QTZ63塔吊出厂说明书,30米吊点处载重2.43吨,(单件楼梯构件重量为1.7吨)满足构件吊运、吊装使用要求。
QTZ63塔吊55米臂长起重特性曲线图 图一 起重性能表: 二、平面布置
1、预制区及构件码放布置:
施工场地设置考虑同时能满足预制构件制作及构件堆放还要满足塔吊吊运半径。故现场在43#楼南侧地库顶板上设置专用预制构件区,构件堆场设置靠近43#楼塔吊西侧地库上,以免预制构件运吊装时影响同时避免构件二次吊运。
欧阳科创编 2021.02.05
欧阳科创编 2021.02.05
2、施工机械布置:
鉴于装配式结构的特殊性,吊装机械经认真考虑及查证验算采用QTZ63型号塔吊,能满足使用要求,为保证吊装起重点,塔吊布置经实测布设于43#楼西南阳台处(塔吊位置详见图)。 三、预制构件制作
(一)、钢筋制作绑扎工程
(1)楼梯钢筋制作:
钢筋加工在施工现场设的总钢筋加工区进行,不单独设料场,预制楼梯为定型楼梯,钢筋的尺寸、型号、数量无变化、配料简便、成型简单,只需将成型好的钢筋单独分规格进行挂牌堆放,防止错用。
根据图纸及规范要求,进行钢筋优化下料,经项目工程师对钢筋下料单审核后方可进行加工制作,钢筋加工应按钢筋下料单加工,钢筋的形状、尺寸必须符合设计要求及现行施工规范验收要求。
(2)钢筋绑扎
控制好绑扎的钢筋规格、数量、位置,挂好保护层垫块进行合模。
钢筋绑扎严格按图示下料绑扎 (二)、模板工程
模板采用定型钢模板,请专业单位开钢板模具,钢板采用不低于3mm钢板制作,配两套模具,四套底座,确保周转满足进
欧阳科创编 2021.02.05
欧阳科创编 2021.02.05
度要求,模板拆除后均要使用废机油对模板进行保养,涂刷的脱模油不得过多,不得污染钢筋。(预制楼梯钢模图)
模具安装使用螺栓连接,两侧端部拼缝处夹橡皮条,防止漏浆。
模具安装时的吊钉要提前预埋,不得遗漏,吊钉设置每跑楼梯共设置6处,侧面两处,平面四处,吊钉选用2.5吨吊钉(预制楼梯总重量为1.7吨)吊钉满足使用要求。侧面起吊时使用2只吊钉,安装吊装时使用平面4只吊钉。 2.5T吊钉 预埋完成后的吊钉帽
模板拆模,脱模时先将构件与胎模分离,然后起吊,防止胎模被构件粘结而同时吊起。
胎模拆除起吊时要注意预制楼梯的稳固,不得碰撞预制楼梯,防止预制构件倒塌伤人。
钢模板质量要求:
(1)模板、支撑结构的材料支拆必须保证模板有足够的刚度、强度和稳定性,不得产生不允许的变形。
(2)预埋、预留孔要做到固定在钢模板上,以确保牢固及偏位。
(三)、混凝土工程
所用的混凝土,不得采用现场配制,使用商品砼。 根据图纸混凝土强度随楼层砼标号,并留设试块。 混凝土的浇捣
欧阳科创编 2021.02.05
43#预制楼梯施工专项方案之欧阳科创编