v1.0可编辑可修改
【鄂州广电传媒有限责任公司工程设计规范】
有线电视工程的设计应充分考虑系统的长远规划和网络的发展, 遵守国家有 关规定和技术标准,不断学习最新技术标准,通过设计工作,最大限度地满足用 户的需要,通过规范设计达到便于施工,不便私接,节省材料、规范美观的目的。
一、设计文件要求
有线电视系统设计应以系统规划、网络发展为依据。设计文件包括两部分, 其一是文字文件,其二是设计图纸。
文字文件主要包括:文件目录、设计说明,安装材料明细表等。在《安装材 料明细表》中,应规范填写施工所需材料的名称、规格、数量,并注意存档。
设计图纸主要包括:主干线路图、用户分配系统图。
在主干线路图中:应以城市道路、楼房为图底,将干线光(电)缆的型号、 长度、走向在道路、楼房间表示出来,并将光节点、干线放大器、主干分支器、 供电器和UPS(不间断电源)等准确位置示意出来,并加以说明。
用户分配系统图中:从传输系统取得信号后,经分配、放大、再分配直至用 户端组成方式,应清楚表示出来。图中信号引入点应与传输系统连贯起来, 设备 器件的编号应有序、连贯,有源器件设计需标明输出电平值。
所有的图纸绘制时,应先根据要表达的内容合理布图, 做到黑白匀称,字线 工整,使用标准文字,所用图型符号和文字符号应符合 《鄂州广电网络地理信息 系统图标示意表》,见附页。
、系统工程施工设计规范标准
1、设计人员在绘制图纸前必须到施工现场进行实地勘测,充分调查路由走 向、线路分布、用户分布情况,不能随心所欲。
2设计传输路线走向(光缆或电缆)应使线路短直、安全、稳定、可靠, 便于维修、检测。
3、 线路设计应避开易受损场所,并减少与其他管线等障碍物的交叉跨越, 应避免形成线路对人身和公共设施的损伤。
4、 线路敷设路由设计 (1)城网线路敷设路由设计
1
v1.0可编辑可修改
第一选择:走管道或公共管沟。
第二选择:走有稳定建筑物且较为可靠的墙壁。
第三选择:自立杆路。(杆路自建率须达90%以上,市区内须达98%以上) (2)农网线路敷设路由设计
第一选择:走有稳定建筑物且较为可靠的墙壁。 第二选择:自立杆路。(杆路自建率须达70%以上)
缆线的架空设计需符合《工程质量标准》中“架空外线工程标准”原则。 5、城网管孔颜色的规划 ① 红、棕孔穿主干光缆;
② 绿、灰孔穿支干光缆或540主干电缆; ③ 蓝孔穿540、— 12主干线或支干线电缆; ④ 橙孔穿支线电缆; ⑤ 白孔一般留为备用。 6入户线路设计原则
① 单元楼房必须保证一户一线的集中走线模式;
② 在单元楼一般将分支器、风雨箱安装在楼栋中间层,并按楼层数选择相应 的集中型分支器,标准楼房按规定一律安装槽板;
③ 村组及居民分散区分支器、风雨箱需保证既能有效地多覆盖用户又安装可 靠的设计原则,风雨箱、分支器尽量安装在广电专用杆上;
④ 入户线路需选择最近的分支箱,一般情况下保证入箱线长在 50米以内, 且根据电平损耗值选择入户电缆型号。
7、集中供电设计原则
① 从网络运营安全性讲,日后网络供电设计均需采用每光接收点一台 10A UPS供电器供电;
② 保证供电器负载率为90%以下。为统一标准,便于计算,负载率中的功耗 一般按每台放大器20W每台光接收机25W计算,不再另行计算线损功耗及插入 功耗;
例:3A供电器带载光机一台,放大器不超过 6台;
5A供电器带载光机一台,放大器不超过 12台;
60
2
v1.0可编辑可修改
10A供电器带载光机一台,放大器不超过 25台。
③ 60 供电线路尽量采用并联方式,如加全过流型分支器通过若干条主、 支干线传至各放大器,应尽量保证各线路均衡功耗,从而保证电缆不至于因功率 负载太重而出现接头电解氧化、松动、发热等现象;
④ 出于方便管理和维修的考虑,设计时尽量将供电器和光机安放在一起。 三、系统工程技术指标设计规范标准
在实际工程设计中,确定一种网络结构往往要求与用户分布和信号传输特性 结合起来考虑,应遵循以下几个原则。
(1) 满足系统功能的要求
传输网络是实现系统功能的媒介。要考虑到以后宽带网用户发展要求,上行 信号的传输,可寻址通路开关,上行汇集噪声控制等功能的实现。
(2) 满足系统技术指标的要求
网络结构与系统技术指标有一定关系, 主要是C/N和非线性指标,如果网络 比较规整,C/N和非线性指标劣化的环节也相应少些,能确保信号质量。
(3) 使用尽可能少的有源设备
网络使用有源设备越多,不但工程造价增高,系统的技术指标也会降低。 (4) 负载用户均衡
要合理均衡地让线路承担负载,不能有的线路用户超负荷,而有的线路负载 无几。
(5)下行模拟RF频道传输标准设计参数:
参数 设计值 系统输出口电平(包括集线器端口电平) 放大器输入电平 线放输出电平 楼放输出电平
70dBuv (22ch) 75dBuv (22ch) 2ch ?94dBuv/24ch ?98dBuv (99±5) dBuv (22ch) -1dBm 光接收机输入光功率 (注:设计时尽量以中间值为标准计算,例如:楼放输出电平为 99 ± 5dBuv,那 么就以99dBuv计算。)
(6)材料的设计原则 ① 关于承重线的规定 农网中:
a凡附挂一 12电缆要求用钢线承重;
3