HuaNeng JingMen Thermal Power Plant Operation Dept
华能荆门热电运行部
直流系统异常及事故
处理预案
华能荆门热电有限责任公司运行部
2013年06月
直流系统异常及事故处理预案
一、
直流系统故障和事故处理原则
1、 220V直流系统两极对地电压绝对值差超过40V或绝缘降低到25KΩ以下,110V直流系统两极对地电压绝对值差超过20V或绝缘降低到25KΩ以下,48V直流系统任一极对地电压有明显变化时,视为直流系统接地;
2、 直流系统接地后,应立即查明原因,根据接地选线装置指示或当日工作情况、天气和直流系统绝缘状况,找出接地故障点,并尽快消除;
3、 使用拉路法查找直流接地时,至少应由两人进行,断开直流时间不得超过3S; 4、 推拉检查应先推拉容易接地的回路,依次推拉事故照明、防误闭锁装置回路、合闸回路、6KV控制回路、其他控制回路、控制室信号回路、控制室控制回路、高频开关整流器和蓄电池回路;
5、 直流系统设备发生短路、交流或直流失压时,应迅速查明原因,消除故障,采取措施尽快恢复直流系统正常运行;
6、 当高频开关整流器组内部故障跳闸时,应及时启动备用装置运行,并及时调整好运行参数;
7、 蓄电池组出口空气开关跳开,应立即检查处理,并投入其它直流电源保证直流母线运行,防止直流母线失电。
8、 蓄电池组发生爆炸、开路时,应迅速将蓄电池出口空气开关断开,并及时消除故障,恢复正常运行方式。如无备用蓄电池组,在事故处理期间只能利用充电装置带直流系统负荷运行,且充电装置不满足开关合闸容量要求时,应临时断开合闸回路电源,待事故处理后及时恢复其运行;
9、 直流母线失压时处理原则:切换负荷时,采用先断后合的顺序;高频开关整流器组不能脱离蓄电池单独带直流母线运行;两组蓄电池不准长时间并列运行。 二、
直流母线电压异常
1、 现象
1) 音响报警,“直流母线故障”光字牌亮; 2) “高频开关整流器故障” 光字牌可能亮;
3) 微机监控模块显示母线电压低或高。 2、 处理 1) 复归音响;
2) 检查直流母线电压是否在合格范围内,可用万用表测量,以判断母线电压是否异常; 3) 检查高频开关整流器的电源、高频开关整流器的输出和绝缘监察装置是否正常; 4) 若因高频开关整流器的交流电源消失引起,应尽快恢复交流电源; 5) 若因高频开关整流器故障引起,按有关处理;
6) 若实测直流母线电压正常,而监控装置显示直流母线电压低或高,联系检修处理; 7) 若浮充电或均充电电压设备不当引起,立即联系检修给予更改,及时调整高频开关电源直流输出电压至正常值;
8) 若直流系统内有接地或短路时,应立即查明故障、及时消除。 三、
高频开关整流器故障
1、 现象
1) 报警,发“高频开关整流器故障”信号; 2) 可能发出“直流母线电压故障”信号; 3) 就地高频开关整流器面板上“异常”指示灯亮; 4) 高频开关整流器输出电压、电流异常。 2、 处理 1) 复归音响;
2) 记录DCS系统和现场报警信号,并核对无误后复归;汇报值长;
3) 查蓄电池带直流负荷正常,检查与故障整流器并联运行的其他整流器情况,若其他整流器也异常,可能是输入过/欠压、输出过压造成;
4) 高频开关整流器屏无电流输出时,首先检查蓄电池组运行正常,检查直流母线运行正常。将高频开关整流器停电,详细检查故障原因。汇报值长,通知检修处理。若需长时间处理,则应合上联络开关,将两组直流母线并列运行;
5) 若高频开关整流器组出口空气开关跳闸,检查高频开关整流器组交流电源是否正常,巡视保护范围内各直流回路元件有无过热、损坏和明显故障现象,无明显故障可试送一次,如试送失败应将其隔离,联系检修处理;
6) 若为部分高频开关整流器故障引起,在非故障高频开关整流器不会过负荷情况下,可维