电流:4A 电源箱容量
一台电源箱可配接127个防火门(包括常闭防火门和常开防火门,其中释放器型常开防火门最多32
个,电动闭门器型常开防火门最多64个)。
? ? ?
安装方式:壁挂式
外形尺寸:长×宽×高:300×117×430(单位:mm)
环境温度:-10~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露
安装要求
? ?
机壳必须接地,单独接地电阻应小于4Ω,联合接地电阻应小于1Ω;
壁挂式控制器安装时底边距地面高度为1.3~1.5m。
LL1003手持编址器
功能简介
手持编址器用于为监控模块离线编写地址。使用时,手持编址器的2颗输出线连接监控模块的通讯总线端子(端子标号1、2),开启右侧的电源开关,按“↑”、“↑”、“←”、“→”设置模块地址,按下“写”键写入模块地址。如果想查询某只监控模块的地址,按下“读”键即可。
手持编址器的供电电源采用4节1.5V的5号电池,也可以采用外部DC5V~6V的便携式直流电源。 主要性能及指标
? ?
供 电:DC5V~DC6V
环境温度:-10~+50℃ 相对湿度:≤95%,不结露
产品外形图
读写手持编码器
?
各部分名称及功能介绍
9
(1)按键:通过按键实现编码器的各种功能 (2)液晶屏:用于显示各种信息 (3)探头总线输出:用于为监控模块类产品编码 (4)拨动开关:用于开或关手持编码器哦 (5)通用合格证 (6)产品标识 (7)电池盖 ?
系统连接
该编码器采用独特的结构设计,通过总线接触方式(探头)可满足对本公司防火门系统的监控模块编码产品的使用需求,产品通过探头总线输出直接接触编码。
三、防火门电动闭门器
GA93-3C Ⅲ (LELE-FWD)电动闭门器
功能简介
采用温度与电流控制双重保险,稳定性高。常态下可使防火门保持开启状态,无关门弹力无需通电不耗电。火灾时(接收到联动信号)或温度达到68°左右时,自行平稳关闭防火门并反馈关门信号给防火门监控器。
该电动闭门器分为电动闭门器和电动闭门器(带电子延时器),电动闭门器(带电子延时器)主要应用
于双扇防火门其中的一扇门需延时开启。 产品外形图
主要性能及指标
?
电源:DC24V 0.8A 0.1-3S
? 安装尺寸:76mm×16mm ? ?
10 承重:30-120KG,最大可关闭1200*3300的单开玻璃门。 控制方式:联动主机控制,温度控制,手动开关释放控制。
安装与接线
?
电动闭门器输出3根线(红,黑,黄,其中黄线不用)红线为电动闭门器+极,黑线为电动闭门器
-极。 ? ?
闭门器+/-分别接常开防火门模块对应的电动闭门器端子。 安装示意图如下图所示:
注:1、建议使用前两种安装方式(1、标准安装:拉门侧2、平行安装:推门侧)。
2、因为第三种安装方式(3、门框安装:推门侧)对门框要求高,不建议使用此安装方式。
11
使用说明
? ?
联动主机控制,温度控制,手动开关释放控制
适用场所
适用于监视防火门的区域。 四、门磁开关
MC-57门磁开关
功能简介
门磁开关主要由开关和磁铁两部分组成,开关部分由磁簧开关经引线连接,定型封装而成,磁铁部分由对应的磁场强度的磁铁封装于塑胶或合金壳体内。当两者分开或接近至一定距离后,引起开关的开断从而感应物体门磁开关位置的变化。 产品外形图
主要性能及指标
? ? ? ? ?
开关量信号:无极性
最大承受电压:DC100V 最大承受电流:0.5A 最大承受功率:10W
未导通电阻:>20M 导通电阻:<10Ω 环境温度:-10~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露
安装与接线
? ? ? ?
门磁开关带2根黑色引线,开关量无极性。接防火门监控模块门磁输入端子。 螺丝固定。
常闭型,门磁合并的时候是导通状态。
明装门磁开关,安装于防火门上框和门扇上头靠锁孔一侧,从门框内槽口往合页边100mm,双开门
从门框中心往合页一侧各偏移100mm,安装完毕后保证缝隙3-5mm内,其螺丝孔径为θ4mm。
12
使用说明
? ?
工作距离25-35mm。 使用寿命 100万次。
适用场所
?
一般安装于防火门门框上方。 13