第五章 热泵热水机组特点

1.水换热器(冷凝器)优质高效

国内水质较硬,水中Ca+离子,Mg+离子含量高,加热后会形成难以剥落的水垢附在换热器内壁,严重影响换热效率。热泵热水机组的水换热器采用特殊材质的同轴波纹套管式换热器,虽使成本增加,但保证了水质适应性更强,换热效率更高,使用寿命更长。 2.除霜技术独特高效

我国地域辽阔,南北温差大,空气源热泵在环境温度-5到5度之间易出现结霜。其他厂家大都采用定温定时除霜,但由于结霜条件不同,会发生除霜不净或除霜过度现象.而且反向除霜还会消耗水箱热量,引起水温波动,影响热泵制热运行的稳定性,在一定程度上还会影响热泵系统的制热效率。

热泵深入研究结霜机理,发明一套行之有效的电除霜方案,综合检测多种结霜条件,智能计算最佳除霜时间和周期,采用了多变量、多模式自修正技术,确保系统获得最高的能效比。这项技术不但保证了热泵除霜问题的良好解决,而且还保证了热泵制热的连续稳定。 3.多项保护功能,保障最佳工况 A. 进、出水温度极限保护 B. 压缩机过载保护 C. 机组相序保护 D. 系统高、低压保护 E. 系统缺水保护

F. 压缩机启动三分钟延时保护 G. 压缩机、水泵连动保护 H. 温度传感器故障保护 I. 通讯故障保护 J. 手动操作密码设定保护 K. 系统故障停机报警

L. 机组还具有排气温度保护、压缩机频繁启动保护等多种保护功能。

4.独特的控制技术

A. 模糊集成化控制系统,具有自动采集、整理、调整系统参数以满足热泵主机及系统最佳工况的功能。

B. 采用了多事件触发记忆,优化排序的程序结构。 C. 控制参数可在线设定,具有断电保护功能。 D. 发生故障,自动显示报警的参数、状态。 E. 可实现远程控制。 5.灵活的控制模式

A. 水箱温度控制功能——实现蓄热泵与机组工作同步 B. 水箱水位控制功能——实现水箱自动补水 C. 热水循环控制功能——实现供水管网回水控制

D. 热水系统防冻功能——实现热水系统在北方冬季的安全运行,不必机组或水泵24小时运行。 6.蓄热水泵和辅电可选配

根据不同客户的不同需求,热泵热水器可选配蓄热水泵和辅电,从而达到简化系统安装及合理安全控制。选配的水泵和辅电可以外置,也可以内置,而且可完全由机组自动控制,无需外控,简化了维护工作,保证客户需求能够最大程度满足。 7.能效比高

热泵热水机组能效比较高,最高可达500%,年平均热效率为380%。与国内市场上的同类产品相比,能效比高出20%,是真正意义上的高效节能热泵。 8.运用领域广阔

公司现具有丰富的大型热泵热水工程及技术经验。热泵热水项目已遍及大专院校、星级宾馆、企事业单位、及工业用热水。除生活热水外,还应用到泳池、海水养殖等热水应用领域,已成为真正的热水方案专家。

第六章 维护保养

1.水系统的维护

检查——要经常巡视,定期检查水系统管路及阀件有无漏水现象;检查水系统仪器仪表状态是否良好,工作是否正常;检查保温材料是否有脱落或松动现象。

排污——要经常排污,定期打开机组和水箱的排泄污阀,进行排污。 清洗——定期对水过滤器进行检查与清洗,使水流无堵塞,确保水流量无衰减;定期对水箱底部进行清洗,以保证水质的清洁卫生。

清污除垢——因各地水质不同,根据各地特点定期检查清洗,对机组进行除污除垢清洗,机组清洗必须使用专用清洗剂,由专业人员操作完成。

防冻——热泵热机组在冬季时必需将蓄热水箱温度控制功能取消,由制热进水温度控制,启动机组的防冻功能;如果冬季停机,或切断了电源的情况下,必须将机组内及管道系统的水彻底放净,以免冻坏机组。

2.风系统

要经常检查清理翅片上因灰尘、树叶或其他赃物聚集而引起的风系统堵塞。视情况对翅片进行清洗,清洗方法是:用抹布或软毛刷轻轻擦拭,用干净的水清洗。

3.电气控制系统的维护

电气系统的维护应由专业电工进行,检查电器箱电器是否正常;接线是否牢固可靠;保证无松脱;定期清理电器箱内的灰尘。

机器运行中,若出现故障,必须停机检查等故障排除后继续工作。 定期检查机组电器安全保护装置是否正常,若出现意外必须停机检查等故障排除后继续工作。

机组停用时,把“上/下班”置于下班位置,确保人身和设备的安全。

第七章 设计实例

一、工程概况

本项目是新港橡胶厂职工洗浴热水工程。本项目共4栋宿舍楼,每栋宿舍楼均为6层,其中两栋为每层为13个房间,2栋为每层11个房间。每个房间内均有热水龙头,每个房间入住员工约6人,则住宿员工人数分别为468人、468人和396人、396人。 现场情况:

? 楼顶有确定水箱和主机承重位置,楼顶通风情况良好。 ? 热源设备计划采用绿色节能的空气源热泵热水机组。

? 每栋楼顶已经有冷水箱,需要增加2吨和8吨的保温水箱各两套。 ? 每人洗浴水量按40L/天,则每天总洗浴量为468×40L=18720L=18.7吨,

396×40L=15840L=15.84吨

? 则实际每栋楼按20吨设计,将系统分为两个单元设计。每个单元10

吨。即整个洗浴系统分为8套10吨系统,共计水量为80吨。

二、设计说明

1、建设单位提供的关于本工程的有关资料和设计要求。 2、国家现行的设计规范、规程。

(1)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 (2)《室外给水设计规范》GBJ13-86(1997年版) (3)《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997 (4)《给水排水制图标准》 T50106-2001

(5)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 3、设计参数

(1) 室外气象参数 地区:上海

月 份 平均室外温度(℃) 月 份 平均室外温度(℃) 1月 5.1 7月 29.5 2月 6.3 8月 29.2 3月 10.9 9月 24.7 4月 17.0 10月 19.3 5月 22.2 11月 13.2 6月 25.6 12月 7.5

全年平均 (2) 冷热水参数 月 份 自来水计算温度(℃) 生活热水设计水温(℃) (3) 热水用水定额参数

序号 1 建筑物名称 职工宿舍 单 位 每人每日 55 1 15 2 3 4 18 5 6 17.5 7 20 8 9 10 11 12 18 15 最高日用水定额(L) 40L 使用时间(h) 定时 三、主机设备选型计算(按每个单元设计)

日均热水使用量计算: V=10,000L,即10吨。 (一)、计算热水热负荷

每天的热水用水量约为10.0吨。自来水温度按全年最低15℃计算,热水出水温度为55℃,则每天的热水热负荷为:

Q = V·c·(tr-tl)/ 860 (Kcal/ KW.h) = 10000×(55-15)/ 860 = 465.11kw.h

式中:Q——热负荷量(kw.h);V——热水量(L);

c——水的比热,取1kcal/(L?℃);

tr——热水温度(℃); tl——冷水(自来水)温度(℃)

四、机组选型,计算机组台数和工作时间

空气源热泵热水器选用5P机组。在名义工况下,该机组制热量为18.0kw。若在名义工况下工作时间为12.0小时(机组每天的工作时间一般不应大于14h),则所需机组的数量为:N = Q /(T·W)=465.11/(12.0×18)= 2.10 台,取